Författare Ämne: Utbyte av Thermia Villa 75  (läst 8292 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Utbyte av Thermia Villa 75
« skrivet: 07 maj 2019, 11:12:56 »
Hej och tack för ett grymt forum! Har läst ett gäng långa trådar här nu och det har gett mycket.

Vi har en 140kvm stor enplansvilla med krypgrund där den gamla delen av huset är daterad före 1909 och ett uterum med betydligt sämre isolering. Alla fönster är bytta till moderna 3-glas med några partier som är 2-glas isolerglas. Kombinerat Bad/tvätt har GV, sovrum en golvinfälld fläktkonvektor och övriga huset Purmoradiatorer. Det vattenburna installerades samtidigt som Thermiapumpen -03 och är hyffsat anpassat till värmepump. vi har 400m kollektorslang som går 200m ut från huset ner i en vattensjuk sänka enligt utsago från förra ägaren.

Pumpen är nu på sista versen. Dess kompressor, som är den andra under pumpens liv, låter som en påse skridskor och man hör nu när den går oavsett var i huset man befinner sig. Magiskt nog verkar den än så länge pumpa värme som den ska.

Vi håller nu på att ta in offerter på ny pump och invertertyp är det som känns aktuellt, trots att jag läst ett gäng långa trådar här om de pumparna. Lokala installatörerna offererar Thermia eller Nibe.

Idag orkar pumpen hålla värmen i huset ner till runt -20 utan tillsats. När jag tittat på KB har lägsta in-temp jag sett varit på -2. Alla installatörer verkar ha svårt att avgöra om kollektorn kommer räcka och det känns som att många fegar och vill lägga mer slang direkt för att vara på den säkra sidan. Min plan är att istället installera en ny pump, och prova under nästa vinter för att se hur KB levererar. Med en modern pump får man ju även loggning, så det är mycket enklare att få full koll. Om kollektorn inte klarar av att ge tillräckligt med värme för att täcka husets behov så tänker vi att vi gräver ner mer slang nästa år.

Som jag förstått det kommer pumpen själv slå av om KB blir för lågt, (för att inte riskera att KB fryser?), men min fråga är går dessa pumpar att begränsa så de inte tillåts gå på full effekt? Alltså, om KB skulle bli för låg, går det att strypa pumpens maxeffekt till motsvarande dagens pump och låta tillsatsen hantera rästen istället för att den går på max och sen slår av pga för låg KB temp?

Det är Thermia Diplomat Inverter och Nibe 1255 som är modellerna det verkar stå mellan. En Installatör har offererat en Diplomat Inverter Mini, men jag tycker det känns som för snålt tilltaget.

Vad tror ni?
« Senast ändrad: 07 maj 2019, 11:18:03 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2019, 12:38:11 »
TvÃ¥ slutkörda kompressorer pÃ¥ 16 Ã¥r.  Jag tycker det tyder pÃ¥ att nÃ¥got inte är som det ska med anläggningen, att värmepumpen har fÃ¥tt arbeta pÃ¥ ett sätt som har slitit hÃ¥rt pÃ¥ den. Är det för liten vattenvolym i systemet som har gjort att det har blivit onormalt mÃ¥nga starter eller är det nÃ¥got annat problem? En kompressor ska hÃ¥lla 75000 timmar. Om pumpen klarar -20 utan tillsatsel lär den inte gÃ¥ mer än ca 3000 timmer per Ã¥r (gissning, det stÃ¥r inte var huset ligger). De har alltsÃ¥ klarat bara cirka 1/3 av den drifttid de normalt ska hÃ¥lla.

Oavsett hur nästa värmepump kommer att se ut skulle jag rekommendera att fundera över om det är något annat än otur som har resulterat i två havererade kompressorer på 16 år. Det vore ju trevligt om nästa kompressor höll längre.

En uppgift om var huset ligger skulle göra det lättare att ge ett råd men jag lutar mot att köra en vinter och se vad som händer.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2019, 13:31:40 »
Tack Roland,

Huset ligger i Ljusdal, så en bit norrut och hyffsat inlandsklimat med rätt stor temperaturskillnad mellan natt och dag.

Det är totalt åtta radiatorer + golvvärmen + fläktkonvektorn, men vi har plan på att komplettera med en vanlig radiator i sovrummet.

Update:

4st Purmo C21 500x1000
1st Purmo C21 500x1300
1st Purmo C21 500x3000
1st Purmo C22 500x1100
1st Purmo C22 500x2600

Totalt ovan blir 65L radiatorvolym.

1st Purmo Aquilo F1T cirka 1m långt, okänd volym

16kvm golvvärme i Bad/tvätt, okänd volym.

Pumpen har gått 40,000h, tillsats 1022h. Kör kurva 40 och har ett delta på runt 7-8 grader på VB vid kontinuerlig drift.
« Senast ändrad: 07 maj 2019, 15:49:42 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2019, 16:54:59 »
Kan tilläggas att vi flyttade in förra sommaren, så har inte så mycket historik på installationen, allt jag vet är att kompressorn byttes efter 16000 drifttimmar och ventilen (vad den nu heter som styr om flödet ut i huset efter VV-produktion) någon gång efter det. Nu under våren stannade pumpen för "fel HP", jag kontrollerade då CP och startade om den och den gick några veckor till, sen hände det igen och då byttes pressostaten till en "större" och sen dess har den tuffat på.

Pumpen gör många start/stop, men om det är onormalt mycket för en on/off-pump har jag ingen aning om.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2019, 17:02:00 »
40.000 driftimmar på en Villa Thermia är absolut ingenting. Låter som något gör att pumpen går sönder i förtid.


Finns en tråd om just Thermia villa och deras kompressorer och jag har aldrig sett ett enda inlägg där en sån kompressor gått sönder under 60.000 driftimmar. En norsk hade 72.000 driftimmar.


Själv har jag Villa 75 som gÃ¥tt 60.000 timmar och den lÃ¥ter knappt nÃ¥got alls.  Förra ägaren hade dÃ¥ satt den pÃ¥ integral 60 sÃ¥ pumpen starta och stannade precis hela tiden samt 21 grader. Den gick och stanna precis hela tiden.

Man ska komma ihåg att Just villa 75 inte har någon isolering i sig för ljudet utan det enda som skyddar är en tunn plåt på framsidan.
Hur mycket låter pumpen ?

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2019, 19:16:46 »
Om kompressorn/pumpen fungerade i ytterligare 40 000h skulle det inte vara fel, tyvärr tycker frugan att den lÃ¥ter för mycket oavsett, men den kanske kan göra nytta nÃ¥gonstans ändÃ¥. dontknow Det var teknikern som bytte pressostaten som sa att den lät illa, men han vill kanske bara sälja en ny dyr pump.  a:gl



Det är svårt att få en referens på ljudnivå i en video, men när jag kommenterar är det med högre röst än samtalston, ungefär som att man pratar med en gammal och halvdöv person. Det var inte medvetet utan blev bara så för att det väsnas så mycket. Det jag själv reagerar på är att gången låter så ojämn och vass, men jag har som sagt inte så mycket att jämföra med. Frontplåten har dämpning i nedre halvan och den tar bort mycket ljud när den är monterad, men trots det hör man utan problem om pumpen går, var än i huset man är. Det är inget vi tycker att vi märkte i höstas eller början av vintern.

Om ni reagerar på siffrorna så drog jag upp rumsgivaren till +26 för att få pumpen att sjunga med i videon.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2019, 19:30:53 »
Har du testat fasföljden ?   Byt 2 trÃ¥dar...lÃ¥ter ju nästan som den gÃ¥r baklänges

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2019, 19:38:55 »
Skulle det innebära varmt/kallt i fel ände då också?

Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2019, 19:53:26 »
Låter ju tyvärr som så att kompressorn börjar sjunga på sista nu.

Ja den varma slingan så som det visar på bilden är rätt.
Kan det vara mjukstartsrelät som gav upp pÃ¥ första bytet av kompressorn? Eftersom den här ger upp bara efter 40.000 timmar.   Att kompressorn tar stryk i förtid. 
Jag spekulerar bara.

 Det lÃ¥ter ju som kompressorn gÃ¥r utan oljesmörjning.

Sådär ska den inte låta.

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2019, 20:00:39 »
Nej nej.  Strömmen

Byt 2 av faserna.    Scroll lÃ¥ter hemskt om de gÃ¥r baklänges

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2019, 20:02:08 »
Om det övre röret du markerat varmt,  blir väldigt varmt.   DÃ¥ gÃ¥r den Ã¥t rätt hÃ¥ll. 

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2019, 20:12:08 »
Ja det övre röret blir väldigt varmt och det är alltid varmare än det som är markerat som kallt.

Pumpen visar drifttid VP 40400h, och i pumpens "identitetshandling" står det driftsättning 16/4 2003, sen kompressorbyte 2/2 2010 med angedd drifttid på 16718h. Jag tolkar det som att nuvarande kompressor gått lite drygt 23600h. Ett grovt snitt på 2400h/år för den första och 2600h/år för nuvarande.

Efter att ha läst lite andra trådar nu under kvällen så tror jag att pumpen är inställd på standard integral, vilket många tycker ger många start/stop som såklart sliter lite mer på kompressorn, men ändå.

Är det konsensus om att kompressorn låter illa blir det en ny pump ändå, inte värt att lägga pengar på den här kompressorätaren!

Jag uppskattar att det kommer frågor om andra delar i systemet också, det är skönt att få lite extra koll.

Någon som har kommentarer på grundtanken med att prova köra på nuvarande kollektor och/eller möjlighet att begränsa effektuttaget i en ny pump?
« Senast ändrad: 07 maj 2019, 20:21:04 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #12 skrivet: 07 maj 2019, 20:23:10 »
Lite offtopic men om det visar sig att pumpen kraschar totalt. Och du köper ny.

Vill du sälja
Styrdatorn.
CP
Växel ventil

SÃ¥ skriv.
Har exakt samma modell med samma årtal.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #13 skrivet: 07 maj 2019, 20:29:29 »
Vill du sälja
Styrdatorn.
CP
Växel ventil

Inte omöjligt, om den inte går till något projekt i sin helhet ser jag ingen anledning till varför inte. Installatören lär ta betalt för bortforsling så kan lika gärna köra vad som blir kvar av liket till ÅVC själv. Jag skickar PM om det blir aktuellt.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #14 skrivet: 08 maj 2019, 07:10:11 »
Drifttider runt 2500 timmar per år betyder att pumpen är kraftig i förhållande till husets värmebehov. För att få ett rimligt antal starter rekommenderas att det är minst 20 L vatten i radiatorsystemet per kW värmepumpeffekt. Här är det runt 10 L i kombination med standardinställningen på antalet gradminuter. Det är inte konstigt att kompressorerna tröttnar. Det skulle ha behövts en volymtank på åtminstone 100 L i det systemet. Den som sålde pumpen borde ha påtalat det. Sen måste jag säga att pumpens ägare inte verkar ha visat något större intresse för dess välbefinnande. Det är inte pumpens fel att den äter kompressorer. Den har utan egen förskyllan fått en omöjlig arbetsuppgift.

Jag anser att det ska gÃ¥ att köra en inverterpump mot befintlig markslinga. Huset verkar inte behöva mer än runt 8 kW när det är som kallast ute. Pumpen kommer dÃ¥ att ta ca 6 kW värme frÃ¥n markslingan. Det blir 15 W/m vilket inte är en orimlig siffra. Ofta ligger man i intervallet 10-15 W/m. Det gÃ¥r att ställa in en lägsta köldbärartemperatur som inte fÃ¥r underskridas pÃ¥ inverterpumpar. Pumpen avpassar effekten sÃ¥ att den temperaturen inte underskrids.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #15 skrivet: 08 maj 2019, 07:40:56 »
Om du har en markkollektor sÃ¥ borde du kolla upp vid vilken max temp in pÃ¥ köldbäraren din nya tilltänkta inverter kan tillverka 60 grader.   Jag vet att tex Thermia har max 12 in för att kunna göra 65 och vid den tempen sÃ¥ sänks effekten rejält och sÃ¥ även förÃ¥ngningen vilket ger mindre bra cop.

Vet du längden på kollektorn ?

Jag personligen skulle om plats finns, byggt på detta viset med en tank som även ger mig väldigt mkt mer varmvatten på samma gång då aktiv varmvattenberedning samt tank för värmen är kombinerat i samma tank. Det går att göra med både inverter och on off men om ord är enklare och mer driftsäker även om ni nu då inte har haft den erfarenheten.
 :)

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #16 skrivet: 08 maj 2019, 09:22:14 »
Drifttider runt 2500 timmar per år betyder att pumpen är kraftig i förhållande till husets värmebehov. För att få ett rimligt antal starter rekommenderas att det är minst 20 L vatten i radiatorsystemet per kW värmepumpeffekt. Här är det runt 10 L i kombination med standardinställningen på antalet gradminuter. Det är inte konstigt att kompressorerna tröttnar. Det skulle ha behövts en volymtank på åtminstone 100 L i det systemet. Den som sålde pumpen borde ha påtalat det. Sen måste jag säga att pumpens ägare inte verkar ha visat något större intresse för dess välbefinnande. Det är inte pumpens fel att den äter kompressorer. Den har utan egen förskyllan fått en omöjlig arbetsuppgift.

Jag anser att det ska gÃ¥ att köra en inverterpump mot befintlig markslinga. Huset verkar inte behöva mer än runt 8 kW när det är som kallast ute. Pumpen kommer dÃ¥ att ta ca 6 kW värme frÃ¥n markslingan. Det blir 15 W/m vilket inte är en orimlig siffra. Ofta ligger man i intervallet 10-15 W/m. Det gÃ¥r att ställa in en lägsta köldbärartemperatur som inte fÃ¥r underskridas pÃ¥ inverterpumpar. Pumpen avpassar effekten sÃ¥ att den temperaturen inte underskrids.   

Firman som sålde och installerade pumpen gick i KK, kanske av en anledning. ;)

Att man sätter lägsta KB har jag förstått, men jag trodde inte pumpen var så smart att den gjorde en mjuk avvägning. Jag tänkte mer "Vi behöver värme! -> Full effekt, efter några minuter: "Oj! KB är låg, stäng av!" Efter ytterligare några minuter: "Det behövs värme!" och så börjar det om. Alltså risk för ett oscillerande system, motsvarande som om man strypt för många radiatorer.

Då vi inte har någon källare står pumpen i det kombinerade bad/tvätt-rummet. Platsen är ganska begränsad men är man duktig på rördragning går det kanske att klämma in en tank. Det finns 550x700x2400mm jämte pumpen där det går expansionskärl, KB-rör mm. Visst är det typ en "NIBE Utjämningskärl UKV 100" vi pratar om? Det kommer bli tight och hemskt att serva, men kan gå.
Vi har tänkt installera en radiator till i Sovrummet då det är det kallaste rummet med sämst isolering, längst från rumsgivaren och med en stor altandörr. Det ger väl inte mycket volym men alla extra liter lär hjälpa. Kanske kan vi ha lite lägre framledningstemp då också utan att få iskallt där inne.

Visst borde en inverterpump klara ett hus utan tank bättre, eller är det bara på pappret och det sällan stämmer i praktiken?

Om du har en markkollektor sÃ¥ borde du kolla upp vid vilken max temp in pÃ¥ köldbäraren din nya tilltänkta inverter kan tillverka 60 grader.   Jag vet att tex Thermia har max 12 in för att kunna göra 65 och vid den tempen sÃ¥ sänks effekten rejält och sÃ¥ även förÃ¥ngningen vilket ger mindre bra cop.

Vet du längden på kollektorn ?

Jag personligen skulle om plats finns, byggt på detta viset med en tank som även ger mig väldigt mkt mer varmvatten på samma gång då aktiv varmvattenberedning samt tank för värmen är kombinerat i samma tank. Det går att göra med både inverter och on off men om ord är enklare och mer driftsäker även om ni nu då inte har haft den erfarenheten.
 :)

Kollektorn är på 400m enligt förra ägaren.

Plats vid pumpen är det ont om, se ovan svar till Roland. Varmvatten har vi aldrig fått slut på med nuvarande pump så ser det inte som någon vinst för oss.

Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #17 skrivet: 08 maj 2019, 09:32:19 »
Thermias inverters tar bort effekt sÃ¥ som du vill.  Om KB blir för lÃ¥g mot det du ställt in sÃ¥ tas effekt bort men maskinen gÃ¥r ändÃ¥.   Det blir inte tvärstopp.

Det är hemskt att serva inverters,  smockfullt i dem  ;)

Min erfarenhet är att inverters lÃ¥ter mkt mer än on off.  När de gÃ¥r pÃ¥ full effekt sÃ¥ blir det ett mer tjutande ljud.   Jag tycker Nibe är tystare än Thermia.  Jag monterade en 4-16 i Stocksund i en 30 miljonersvilla.   Man fÃ¥r skämmas över ljudnivÃ¥n. Den hörs trots att den stÃ¥r i en bunker typ. Där var det befintlig kollektor som avgjorde valet av maskin .

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2019, 09:45:04 »
En inverterpump klarar ett system med liten vattenvolym bättre men det finns en minsta effekt som den kan gå med så det behövs lite vatten ändå. 3-4 kW brukar vara minimum. Då pumpen kommer att gå med minsta effekt bara höst och vår kanske man kan acceptera att vattenvolymen är mindre än 20 gånger minsta effekt. Det är UKV100 som vi talar om.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #19 skrivet: 08 maj 2019, 09:58:16 »
Är ljudnivån illa på lägre effekt också? Eftersom flera verkar överens om att husets uppvärmningsbehov är runt 8kW lär inte en 3-12kW inverter gå på maxeffekt speciellt ofta. Med tanke på att nuvarande pump låter som den gör så tror jag vi blir nöjda över ljudnivån oavsett.

Skönt att Thermian reglerar på "rätt" sätt. Hur är det med Nibes? Någon som vet?

Angående KB-temp så tror jag aldrig att den vara uppe mot +15 ens under rekordvarma sommaren förra året.

Roland:
Rätta mig gärna om jag har fel:
När pumpen går på mer än lägsta effekt borde det ju finnas ett behov av kontinuerlig värmedrift, då borde (?) inte totala vattenvolymen spela så stor roll förutsatt att radiatorerna klarar av att avge nog effekt ute i huset? Minsta vattenvolym borde väl egentligen bara spela roll för on/off, så inte pumpen gör som nuvarande och går på/av jätteofta, och då är det inverterns lägsta effektsteg man bör dimensionera efter (som minimum såklart).

Du säger att nu har jag cirka 10L/kW. Tänker jag rätt borde det bli strax över 20L/kW för första steget i en 3-12kW inverterpump? Alltså inom rekommenderad volym/kW. (antaget att man räknar dagens pump som 8kW)
« Senast ändrad: 08 maj 2019, 10:06:41 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #20 skrivet: 08 maj 2019, 10:08:59 »
Vi har nyss köpt en 1255-12 och den hörs inte alls när den går på mineffekt, 20 Hz, när den börjar komma över 33 Hz så hör man att den går.
Har aldrig testat den med full effekt, men det blir väl inom några veckor när poolen skall igång.
Daikin har läckt lite i forumet om en kommande GEO3 som ser ut att komma med 1-8 kW uteffekt, den skulle kunna passa ert hus bra med sin ovanligt låga lägsta uteffekt, finns ingen annan inverter med så låg uteffekt.
Nackdelen med sååå låg uteffekt kan bli lite sämre COP då driveffekten för KB-cirkpumpen blir relativt hög i proportion till kompressorns uteffekt, men har man ett system med liten vattenvolym och dåligt med plats för volymtank så kanske det är en kompromiss man får göra.

Har läst en hel del i forumet bara senaste året om Villa 75 som börjar ge upp med bullrande kompressor som första indikation, bara så här i huvudet så kommer jag ihåg minst 3 olika skribenter som vittnat om detta, dessutom har jag ett par bekanta som har/har haft samma problem just med Villa 75.
Kanske börjar de helt enkelt sjunga på sista versen "allihop" nu?

Samma med Nibe 1210 och 1215, de börjar ocksÃ¥ vara 15-20 Ã¥r gamla och fÃ¥r väl anses ha passerar kravet för pension inom närtid.  ;)
« Senast ändrad: 08 maj 2019, 10:10:37 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #21 skrivet: 08 maj 2019, 10:20:29 »
Vi har nyss köpt en 1255-12 och den hörs inte alls när den går på mineffekt, 20 Hz, när den börjar komma över 33 Hz så hör man att den går.
Har aldrig testat den med full effekt, men det blir väl inom några veckor när poolen skall igång.
Daikin har läckt lite i forumet om en kommande GEO3 som ser ut att komma med 1-8 kW uteffekt, den skulle kunna passa ert hus bra med sin ovanligt låga lägsta uteffekt, finns ingen annan inverter med så låg uteffekt.
Nackdelen med sååå låg uteffekt kan bli lite sämre COP då driveffekten för KB-cirkpumpen blir relativt hög i proportion till kompressorns uteffekt, men har man ett system med liten vattenvolym och dåligt med plats för volymtank så kanske det är en kompromiss man får göra.

Har läst en hel del i forumet bara senaste året om Villa 75 som börjar ge upp med bullrande kompressor som första indikation, bara så här i huvudet så kommer jag ihåg minst 3 olika skribenter som vittnat om detta, dessutom har jag ett par bekanta som har/har haft samma problem just med Villa 75.
Kanske börjar de helt enkelt sjunga på sista versen "allihop" nu?

Samma med Nibe 1210 och 1215, de börjar ocksÃ¥ vara 15-20 Ã¥r gamla och fÃ¥r väl anses ha passerar kravet för pension inom närtid.  ;)

Jo visst är det sÃ¥ de börjar ju närma sig ca 19-20 Ã¥r sen Thermia villa installerades i diverse villor. 
Jag hade turen att när jag flytta in sÃ¥ fick jag en ny kompressor och tillbehören nya i kartong, sÃ¥ jag gÃ¥r bara och väntar att den här kompressorn ger sig. Men den tuffar pÃ¥.   

Det enda som gått sönder är en givare till brine in. Den visar 52 grader, men Thermia sa att det inte påverkar.
Har säkert varit trasig i 10 år.

Allt i skåpet är original och 20 år gammalt.
Kompressorn är en ZR 28K3E TFD-522
Nya blir en ZH21K4E-TFD-524




Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2019, 10:30:30 »
Thermia har ju bra garantivilkor på sina pumpar, även om får betala för det i inköpspris, hur har Nibe det? Tänker främst på strulet med havererade inverters och teorin att det har med kass elförsörjning att göra, vi bor ju knappast centralt med nån mil in till "stan" Ljusdal. Daikin vet jag inte om någon installatör här håller på med, så även om den kanske är bäst sett till specifikationen är jag lite tveksam till det valet. Läste också nånstans att man ska räkna med att en gammal 8kW-pump snarare är 10kW på en modern pga. att man räknar effekt vid andra temperaturer nu. Skulle en inte en modern 1-8kW kanske vara lite snål då? När det är som mest behov är det en bit från att nuvarande räcker till, så slipper gärna gå ner i maxeffekt.
« Senast ändrad: 08 maj 2019, 10:43:29 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #23 skrivet: 08 maj 2019, 11:50:51 »
Roland:
Rätta mig gärna om jag har fel:
När pumpen går på mer än lägsta effekt borde det ju finnas ett behov av kontinuerlig värmedrift, då borde (?) inte totala vattenvolymen spela så stor roll förutsatt att radiatorerna klarar av att avge nog effekt ute i huset? Minsta vattenvolym borde väl egentligen bara spela roll för on/off, så inte pumpen gör som nuvarande och går på/av jätteofta, och då är det inverterns lägsta effektsteg man bör dimensionera efter (som minimum såklart).

Det är riktigt, sÃ¥ fort husets värmebehov är större än pumpens minimieffekt ska pumpen gÃ¥ dygnet runt. Vattenvolymen spelar dÃ¥ ingen roll. Det är bara när värmebehovet är mindre än minimieffekten som inverterpumpar gÃ¥r som en on/off-pump. Med tanke pÃ¥ att nuvarande pump pÃ¥ 7 kW klarar att värma huset ner till -20 ute kommer en inverterpump med 3 kW minimieffekt att gÃ¥ som on/off-pump när det är varmare än cirka +5 ute. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #24 skrivet: 08 maj 2019, 12:44:41 »
Thermia har ju bra garantivilkor på sina pumpar, även om får betala för det i inköpspris, hur har Nibe det? Tänker främst på strulet med havererade inverters och teorin att det har med kass elförsörjning att göra, vi bor ju knappast centralt med nån mil in till "stan" Ljusdal. Daikin vet jag inte om någon installatör här håller på med, så även om den kanske är bäst sett till specifikationen är jag lite tveksam till det valet. Läste också nånstans att man ska räkna med att en gammal 8kW-pump snarare är 10kW på en modern pga. att man räknar effekt vid andra temperaturer nu. Skulle en inte en modern 1-8kW kanske vara lite snål då? När det är som mest behov är det en bit från att nuvarande räcker till, så slipper gärna gå ner i maxeffekt.

Det finns ingen info om specarna på GEO3 publika ännu, Nibes kolvkompressorer tappar mycket i uteffekt vid hög framledningstemp, de har dessutom anpassat sig till andra tillverkares sätt att uppge uteffekten, tidigare döpte de sina värmepumpar t.ex. 1210-7 då de gav 7 kW vid 0/50 grader. Numera döper de sina maskiner med den uteffekt de har vid 0/35 grader.
Då kolkompressorerna tappar mycket i effekt så ger deras 1245-8 kW maskin kanske 6.3 kW vid 0/55 grader.

Invertrar brukar ha mindre tapp i effekt då de oftast är scroll eller andra typer av kompressorer som inte tappar lika mycket effekt vid höga temperaturer.
« Senast ändrad: 09 maj 2019, 07:21:06 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #25 skrivet: 08 maj 2019, 13:01:53 »
Hittade detta när jag googlade:

https://luftmiljobutiken.se/produkt/egsax06d9w-daikin-altherma-3-geo-6kw-vit/

Även om det inter är publikt/slutgiltigt lär det inte skilja allt för mycket kan man tycka. Jag har svårt att se att någon skulle ha hittat på siffrorna från ingenting. Problemet här är installatörer, jag har inte hört att någon inom rimligt avstånd (typ 1h resa) har erfarenhet av Daikin.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2019, 13:36:57 »
Hur mkt är kyleffekten Rickard  ;)  det gör ju inget om invertern lämnar mer effekt om större delen är el  ;)

Kyleffekt  tummenupp det är det enda viktiga för det är besparingen  ;)

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #27 skrivet: 08 maj 2019, 21:56:14 »
Tack för många bra svar!

Kortfattat så borde nuvarande system + en extra radiator vi tänkt installera i det svalaste rummet ge tillräckligt med radiatorvolym för en ny inverterpump. Det verkar inte heller vara några problem att testa en vinter med nuvarande kollektor på 400m och se om den orkar leverera nog med värme till nya pumpen då det går att begränsa maxefekt, alternativt att pumpen själv reglerar det om KB skulle få för låg temp.

Skulle ni fortfarande rekommendera en buffertank även om det blir trångt, och vi konstaterat att nuvarande radiatorvolym borde räcka för en inverterpump?

Valet står troligtvis mellan en Diplomat Inverter M och en Nibe 1255-12 då det är vad lokala installatörerna verkar ha koll på och förhoppningsvis supportera. Tre olika installatörer har varit och tittat och jag väntar på offerter.
« Senast ändrad: 08 maj 2019, 22:05:16 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #28 skrivet: 09 maj 2019, 07:30:42 »
Hur mkt är kyleffekten Rickard  ;)  det gör ju inget om invertern lämnar mer effekt om större delen är el  ;)

Kyleffekt  tummenupp det är det enda viktiga för det är besparingen  ;)

Nej, priset och utrymmet väger minst lika tungt som några tiondelars skillnad på kyleffekt.
Om Daikins 13 kW inverter kostar under 60 000 kr i inköp så lär den nya GEO3 inte vara dyrare, det innebär att man kan få en liten inverter för samma eller mindre pengar än en (i detta fall med tanke på vattenvolymen) överdimensionerad on/off.
Att bygga om huset för att rymma en arbetstank, utöver de redan höga kostnaderna för hårdvara och arbete skulle aldrig någonsin tjäna in sig även om kyleffekten vore 20% större på en sådan anläggning under de mest ogynsamma förhållandena för invertervärmepumpen.
Faktum kvarstår dessutom, under stora delar av säsongen skulle invertern ha lika hög eller högre kyleffekt än on/off-värmepumpen.
I detta fall tror jag att Daikin kan vara nåt bra på spåren, men det finns ett par viktiga saker som återstår att tydliggöras:

Är det 8 kW vid 0/55 grader så anser jag att den är optimalt designad, är det "bara" 6 kW så är den kanske i klenaste laget för många som sitter i lite äldre hus, i relativt nybyggda hus räcker det ofta med 6 kW uteffekt så där skulle den kunna passa bra.

Jag är lite orolig över COP vid så låga effekter som 1 kW, det bör finnas en möjlighet att ange min uteffekt om man så vill, så att man medvetet kan optimera driften för hög COP - eller - så komfortabel värme som möjligt, beroende på vad man prioriterar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #29 skrivet: 09 maj 2019, 07:37:06 »
Förtydligande från min sida .

Säg att invertern lämnar mer effekt än den gamla kolv kompressorn vid högre kondensering.   Men, vad är kyleffekten dÃ¥ ?  Spelar ju ingen roll om kompressorn ellere elpatronen förbrukar  :)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #30 skrivet: 09 maj 2019, 07:44:32 »
OM COP är 2.5 vid 0/55 så är det ju 2.5 gånger bättre än elpatron.
Jag förstår inte vad du är ute efter, det är ingen större skillnad på COP på en inverter på max effekt och en on/off-värmepump.
Eller har du några data som visar på stora skillnader?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #31 skrivet: 09 maj 2019, 08:04:54 »
Jag håller med dig Rickard att Daikin ser ut att komma med en trevlig pump som verkar passa bra för många hus där det idag saknas en pump i rätt storlek.

Luka 3: Jag vet att du gillar att argumentera för ON-OFF. I mitt fall med så liten radiatorvolym och ingen plats för en stor tank har jag svårt att se att en on/off skulle fungera bra. Kolla bara hur dagens pump mår. Trotts brister i effektivitet vid vissa laster och osäkerhet från mer oprövad teknik i inverterpumparna ser jag inget rimligt alternativ i det här fallet. Rätta mig gärna om jag har fel.

Om inte någon mot förmodan vill argumentera för att jag ska sätta in en ny ON/OFF-pump här i huset vill jag ödmjukt önska att diskussionen om skillnaden i effektivitet mellan teknikerna kunde hållas till de trådar som handlar om just det.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #32 skrivet: 09 maj 2019, 08:33:26 »
MrMupp.  Helt ok. Jag tar tekniksnacket i en annan trÃ¥d  har man platsbrist eller att man bara vill ha en inverter sÃ¥ skall man sÃ¥klart välja det  tummenupp.

Rickard

Jag gör en ny trÃ¥d, de som är intresserade av att följa den kan gÃ¥ vidare till  Inverter kontra On off .
« Senast ändrad: 09 maj 2019, 08:36:55 av Luka 3 »

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #33 skrivet: 09 maj 2019, 20:30:55 »
Eftersom du nämner Thermia Medium som ett alternativ tänkte jag berätta om mina erfarenheter om den.

Modellen fick en halv dålig start på marknaden med buggar i styrsystemet, men har i mitt tycke utvecklas till en utmärkt maskin. Jag är nöjd, rent mycket nöjd. Jag behöver ca 9kw till huset och har begränsat effekten till ca 9kw. Samtidigt kan den tillverka VV på max effekt. Fördelen med att kunna begränsa effekten är att den inte rusar iväg efter VV i jakt på att äta upp underskottet mot huset . Fördelen med en viss övereffekt på VV är att underskottet mot huset blir mindre. Även VV effekten går att anpassa om man så vill.

Jag sover vägg i vägg med pumpen och det är mycket sällan jag hör den, då oftast vid tillverkning av VV. När den går på låg effekt hörs den inte alls.
Pumpen är utrustad med HGW som hjälper till att underhållsvärma VV. Effekten på HGW är inte stor men visst hjälper den till, speciellt när det är kallt ute. HGW tar nämligen lite energi från värmen och tillverkar VV av energin.

Det ska gå att begränsa max avkylning av köldbäraren, men jag har inte behövt engagera mig i det då jag har klarat mig på plus sidan. Även om det har varit nätt och jämt

Energi förbrukning har jag inte hållit någon super koll på, men ser att min totalförbrukning nästa har minskat sen jag slutat elda med ved. Har tidigare använt elpatron någon helg under vintern då vi varit bortrest. Super nöjd här också.

Som jag ser det har den en nackdel och det är att den inte ska sitta i för varma system tillsammans med allt för stor övereffekt. Den kan få problem att gå ner i effekt då. Har inte själv dom problemen utan det är något som jag antar. Har egentligen inga belägg för det påståendet.


Kan rekommendera pumpen, men höjer ett varnande finger för tempen i systemet.

Men som alltid är det ditt förtroende till installatören som ska vara det avgörande valet. Jag ångrar inte mitt val.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #34 skrivet: 17 maj 2019, 23:04:00 »
En liten uppdatering:

Jag har fått möjlighet att se elförbrukningen här hemma, och när kompressorn hoppar igång så ser den ut att dra 3kW, känns som lite mycket mer än 2,2kW som på pappret? Fast jag vet ju inte om det är en exakt likadan kompressor som sattes in när den byttes sist heller.

« Senast ändrad: 17 maj 2019, 23:44:38 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #35 skrivet: 20 maj 2019, 10:24:14 »
Effektförbrukningen på en scrollkompressor stiger rätt mycket med högre framledningstemp.
Uppgiven effektförbrukning kanske är vid +0/35 grader?
Din kompressor verkade ju ta ca 2.3 kW när den startade för att sedan öka med stigande framledningstemp. (Du verkar ju ha annat i huset som förbrukar 500-700 W kontinuerligt)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #36 skrivet: 20 maj 2019, 11:15:23 »
Vad är det för typ av elmätare? Det finns de som inte mäter korrekt när effektfaktorn inte är ett eller när elektronik genererar övertoner. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #37 skrivet: 20 maj 2019, 13:11:49 »
Roland:

Effektmätaren är en EnergyHub från Ferroamp (rätt sofistikerad apparat som gör betydligt mer rän att mäta ström) det jag sett är att den snarare rapporterar aningen för lite effekt när jag jämför med elmtaren från elnätsbolaget.

Rickard:
Ja, grundförbrukningen är ganska konstant på ~600W. Framledningstempen förklarar nog saken. Nu är det ju i princip bara varmvatten som tillverkas, då jobbar den ju mot mycket högre temp än mot radiatorkretsen.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #38 skrivet: 20 maj 2019, 16:36:41 »
Är inte Energyhub egentligen en växelriktare?

Går det att se typbeteckningen på kompressorn? I så fall ska det gå att hitta uppgift om effekt i något datablad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #39 skrivet: 20 maj 2019, 19:37:23 »
Energyhuben är en växelriktare ja, den är monterad med transformatorer över respektive fas precis innanför huvudsäkringarna på inkommande strömmatning till fastigheten, det låter den mäta all ström in/ut.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #40 skrivet: 20 maj 2019, 20:29:28 »
Såvitt jag förstår betyder det att den mäter strömmen och beräknar effekten genom att multiplicera med spänningen utan att ta hänsyn till effektfaktorn. Förmodligen är det orsaken till att effekten som visas inte stämmer med den verkliga.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #41 skrivet: 22 maj 2019, 08:50:00 »
De energimonitorer jag tidigare sÃ¥lde fungerade pÃ¥ det sättet, visade ca 43%  mer än vad en "riktig" elmätare för aktiv effekt visade pÃ¥ kompressorn i värmepumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #42 skrivet: 22 maj 2019, 18:34:11 »
Är det samma felvisning i det här fallet skulle det betyda att kompressorn drar ca 2,5 kW. Det är väl inget orimligt värde om det gäller varmvattenberedning när borrhÃ¥let är rätt varmt. Varmt borrhÃ¥l gör att kompressorn belastas hÃ¥rdare. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #43 skrivet: 31 maj 2019, 16:07:58 »
Sakta går det framåt.

Nu har jag fått offert på en Viessmann 333 2,4-11,5 kw inverter ocks. Denna betydligt billigare än tidigare offerter med Thermia och Nibe. Hittar inte lika mycket här på forumet om denna pump, Thermia och Nibe verkar vara de som är mest populära. Finns det något man bör tänka på, eller någon anledning att inte gå på Viessmann-pumpen?
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #44 skrivet: 03 juni 2019, 07:48:24 »
Det jag hört om Viessmanns invertrar är inte så positivt, men jag har ingen egen erfarenhet av dem så ta detta med en stor nypa salt.
De stora aktörerna i Sverige är väl annars Nibe, IVT, Bosch, CTC, Thermia och kanske Daikin - väljer du bland dessa så får du nog rätt likvärdiga produkter.
Prismässigt gissar jag att Daikin och Bosch kan vara de med lägst pris.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #45 skrivet: 03 juni 2019, 08:42:05 »
Viessmanns inverter är inte sämre än nÃ¥gon annans,  det är inverter som det som är dÃ¥ligt  :) Men dem är 2m höga.
En fördel med Viessmann mot främst Daikin är att i Viessmann ser man alla kylvärden och dÃ¥ vet man hur maskinen gÃ¥r. I Daikin vet inte ens Daikin hur den fungerar , för det borde ju inte vara en hemlighet om det stÃ¥r i displayen,  alltsÃ¥ stÃ¥r det ingenting i deras display  dontknow

Jag skulle köpt IVT GEO 500 om jag skulle köpa inverter,  fast jag skulle köpt on off sÃ¥klart  :)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #46 skrivet: 04 juni 2019, 08:24:11 »
Finns någon Boschmotsvarighet till IVT Geo 500?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 99meter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #47 skrivet: 04 juni 2019, 17:22:31 »
Ja. Deras motsvarande heter Compress 7001i.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #48 skrivet: 07 juni 2019, 16:16:49 »
Jag har haft lite dialog med installatören, och de har tydligen installerat 100+ Veissmannpumpar, varav många inverterar här i området med gott resultat. Jag frågade om IVT/Bosh-pumpen och han rekommenderade att inte installera deras Inverter (den Luka tipsade om) pga. mycket strul med just invertermodellerna, detta trotts att de annars är sammarbetspartners med IVT på andra fronter. IVT/Bosh i on/off-modell hade han inget emot.

Här ute på landet finns det inte så många installatörer att välja på om man inte vill betala stora resekostnader. Den här firman verkar mest tekniskt intresserad hittills, har egna kyltekniker (inte bara rörmokare) men samtidigt förvånansvärt mycket billigare än övriga offerter jag fått. Jag misstänker att det finns mycket jobb och att övriga är den klassiska hantverkar-offerten där man sätter ett högt pris för att man inte riktigt vill ha/behöver jobbet, och om kunden ändå vill att man ska jobba massor får man bra betalt.

Det jag ser som en stor fördel med Viessmannpumpen är att så många värden går att se själv, så det blir lättare att få konkreta råd här på forumet om det skulle behövas i framtiden.
« Senast ändrad: 07 juni 2019, 16:27:15 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #49 skrivet: 10 juni 2019, 07:04:08 »
Antingen stämmer det han säger, eller så tjänar de bättre på att sälja Viessmann.
Har de sålt så många värmepumpar så talar ju ändå mycket för att de gillar dem, och installatörer brukar inte gilla sånt som krånglar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #50 skrivet: 11 juni 2019, 12:26:23 »
Hur går det med pumpen. Tuffar den på fortfarande?

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #51 skrivet: 12 juni 2019, 21:04:21 »
jag lyssnade pÃ¥ din video. Hur ser upphängninen ut pÃ¥ kompressorn ? är den ledsen o gummit torkat fÃ¥r du fortledning  och är kompressorn sliten sÃ¥ blir ljudet onödigt högt .

även om du ska byta så kostar det inte mycket att halvera ljudet så länge
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #52 skrivet: 27 juli 2019, 17:00:34 »
Installatören har jag inte hört mycket av, men det är ju semestertider. En lärdom nu när vi haft hus/gård ett år är att från och med nu aldrig tacka ja till en hantverkaroffert utan att det står med en sluttid på när det ska vara utfört, det här var sista offerten som slank igenom. Snart är det dags att börja tjata igen så vi får vår nya pump innan vintern.

Den gamla Thermian pumpar än så länge på trotts oljudet. Cirka 500h har den gått sen jag startade tråden. Nu när det är varmt går den ju bara för varmvatten och jag ställde upp integralen en hel del så nu startar den normalt bara tre gånger per dygn om vi inte gör av med mycket vv. Efter bytet av pressostaten stannar den nu ibland för hög retur när den gör VV, men det återställer sig själv efter en stund så jag har inte orkat lägga någon energi på att grotta i det.

Hastings:
Jag vet inte hur den ser ut. Kompressorn står på "gummifötter". Svårt att avgöra om de är bra eller dåliga när jag inte har något att jämföra med.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #53 skrivet: 27 juli 2019, 17:18:00 »
Hoppas inte ljudet är ända skälet till att du byter....Gummifötterna har ibland en kort livslängd: Endera stelnar de eller så kan vibrationerna slita ut dem.

Oftast sitter det en inre metallhylsa mitt i och sedan en bult med brickor. Ibland fÃ¥r hylsan kontakt -fäste-kompressor pga slitage dÃ¥ blir det ett dj-vla ljud.  Om man byter dem ( kolla kompressorfabrikat /modell ) mot nya  sÃ¥ blir det tystare . Kostar oftast nÃ¥gra hundralappar och är GDS.

Kan vara lönt om din nya dröjer

180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #54 skrivet: 23 augusti 2019, 12:23:07 »
Tack för tipset Hastings, kanske kollar på det om det blir så att vi återanvänder Thermian (går i garagebyggartankar och den kanske kan stå där i även om den låter lite).

Igår blev nya pumpen installerad, tog två killar en dag. Jag är riktigt nöjd med ljudnivån på den nya. Står jag precis framför pumpen måste kompressorn gå över 50% för att jag ska kunna höra att den är igång. Det enda som annars skvallrar om att den är igång är suset i värmerören och radiatorerna när CP går.

Nu återstår det att se hur bra ful-lösningen med inverterpump blir i mitt suboptimala system.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #55 skrivet: 24 augusti 2019, 09:05:55 »
Säg som sagt till ifall du vill bli av med den, kan hämta hela skåpet. Vill inte köpa ny för mycket digital skit som går sönder, och det är bra att ha reservdelar.

Om du vill ha varmvatten i garaget kör på en ny eco bredare.
Du behöver ju kollektorslang ner i berget för att kunna köra bergvärme i garaget, alternativ köra patron men det är ju svindyrt.
« Senast ändrad: 24 augusti 2019, 09:10:38 av BergAdde »

Utloggad MrMupp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #56 skrivet: 24 augusti 2019, 13:26:41 »
"Garaget" jag drömmer om är på cirka 150kvm med en liten bodel, Thermian skulle då användas både för uppvärmning och VV. Planen är att gräva ner en ny kollektorslang i samband med att markarbetet för garaget görs, att bara köra den på elpatron skulle ju vara galet. ;)

Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!