Författare Ämne: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?  (läst 7422 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Alena

  • Gäst
Alena
Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?
« skrivet: 10 juli 2016, 09:53:49 »
Igårkväll stannade pumpen och displayen visar felkod 83-Misslyckad avfrostning. Någon som vet va det kan bero på ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2016, 22:05:37 »
Då ska den hållit på att avfrosta i 3 timmar utan att stoppvillkoret uppfyllts.
Troligaste orsaken är att förångningsgivaren (BT16) visar fel, du kan kolla vad den visar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Alena

  • Gäst
Alena
SV: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2016, 17:18:56 »
Vart ser jag det ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2016, 21:15:58 »
Du borde hitta den i meny 3:1, men vilken sida vet jag inte.
Kolla efter förångningstemperatur eller nått liknande.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Knasen13

  • Gäst
Knasen13
SV: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2019, 16:55:47 »
Har samma bekymmer. Förångare BT16 rör på sig på 20 sek har den gått från 6,7 till 7,7 och fortsätter stiga. Avfrostning verkar på gå just nu.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?
« Svar #5 skrivet: 23 november 2019, 17:45:13 »
Håll koll på den och se vad som händer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?
« Svar #6 skrivet: 23 november 2019, 18:16:17 »
Risk finns att det bildats för mycket is i förångaren. Se bifogad bild. Det finns en tillfällig workaround för att smälta bort isen, att blockera kompressorn i 5-10h så att all is försvinner. En fungerande pump skall ha 4-6 grader skillnad mellan förångare ovh avluft (när kompressorn kört ett tag)

Återkom om djupare felsökning behövs.

Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?
« Svar #7 skrivet: 24 november 2019, 14:00:14 »
Aj, aj , aj
Är inte detta en felkonstruktion så vet jag inte vad en sådan är
Trist att den ska bete sig så
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Misslyckad avfrostning. Nibe F750 Va kan ha hänt ?
« Svar #8 skrivet: 24 november 2019, 15:58:03 »
Jag vet inte säkert men om man uppdaterar mjukvaran i Nibe 750 sÃ¥ kanske det blir bättre?  :-\
Vet att de har haft stora bekymmer med att förångaren isar ihop alldeles.
Tror att det finns ett samband med dessa problem och hög luftfuktighet + lågt luftflöde.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!