Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 maj 2007, 14:03:02 »Ok, kanske pumpen till VV-laddningen kärvar eller är allmänt kass?
Skrivet av: tipo874« skrivet: 07 maj 2007, 14:03:02 »Ok, kanske pumpen till VV-laddningen kärvar eller är allmänt kass?
Skrivet av: Pasta« skrivet: 07 maj 2007, 10:47:01 »Den har separata cirkulationspumpar för Värme och laddning av varmvatten. Värmepumpen är från 1991 vet ej om man ändrat senare till växelventil på DUO pumparna.Tack för alla förslag! Skrivet av: tipo874« skrivet: 07 maj 2007, 09:45:26 »Tack för alla förslag! Uh? Hur laddar den varmvatten om den inte har växelventil? När jag kollar skötselanvisningen står det ju tydligt att den har växelventil. :,v( Skrivet av: köldmedie« skrivet: 07 maj 2007, 09:43:41 »Om den saknar vvx, hur växlar den då över från värmevatten till varmvatten
Skrivet av: Pasta« skrivet: 07 maj 2007, 09:09:00 »Tack för alla förslag!
Eftersom dessa värmepumpar saknar växelventil så kan vi utesluta den. Cirkulationspumpen går och det enda som skulle kunna hindra flödet är nog backventilen men det verkar inte troligt. Det lutar åt termostatfel på beredaren eftersom pumpen startar på termostaten i beredaren och stannar på högtemp på returen till värmepumpen. Her testat att vrida ner beredartermostaten och till läget där pumpen inte återstartar och det verkar som att beredaren är redan är fulladdad. Termostaten sitter ungefär mitt på beredaren och skall normalt starta pumpen vid 45°c. Skall byta termostat återkommer när jag vet om det var felet. Skrivet av: tolins« skrivet: 07 maj 2007, 06:55:50 »Det låter som fel på växelventilen
Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 maj 2007, 17:32:24 »Kolla även att växelventilen når ändläget och inte stryper flödet.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 05 maj 2007, 17:41:42 »Försök att kontrollera att du har bra cirkulation mellan VP och tanken, att cirkpumpen snurrar och att du inte har nått filter som håller på att bli tätt, felet kan vara att pumpen bryter på hög temperatur. Snurrar vattnet runt för sakta blir givaren lite för het och stoppar VP efter en liten stund har givaren kylts ned och pumpen som fortfarande vet att det saknas varmvatten startar igen.
Skrivet av: luckyman« skrivet: 05 maj 2007, 15:16:12 »Om den löser på låg eller högtryck så skulle du få larm på maskinen och du måste återställa manuellt, detta verkar ej varaproblemet utan att antingen så är det ngt i styren eller så är det kanske ngt med kontaktorn.
Kan du mäta manöverspänningen på kontaktorn och se om det är 230 volt hela tiden på den eller om spänningen försvinner i 10 sek. så verkar det vara ngt i styren. Skrivet av: Pasta« skrivet: 05 maj 2007, 10:23:05 »Har problem med en Thermia Duo 12 med separat beredare.
När beredaren kallar på värme går värmepumpen ca 5 sekunder sedan slår den ifrån i 10 sekunder, den pendlar på det sättet tills beredaren är varm. Under hela tiden lyser lampan för VV-pump så beredaren kallar helatiden på värme. Vad kan vara fel ? |
|