Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT Geo 312C Officiell tråd.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
13
[
14
]
15
...
19
Next
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd. (läst 127086 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #195 skrivet:
05 februari 2018, 07:01:26 »
Citera
Har du någon synlig nivå på KB (plastkärl) eller bara ett vanligt expansionskärl som gör att du inte kan se nivån?
Varför jag frågar är för att dina problem skulle kunna bero på dåligt avluftad KB.
Är lite osäker på om dåligt flöde på KB = hög hetgastemp dock.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
cobj700
Gäst
cobj700
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #196 skrivet:
05 februari 2018, 07:38:08 »
Citera
Synligt kärl med stadig nivå , luftad flera gånger och det låter inget alls från kalla sidan som kan tyda på luft.
Visst kan man höra att vätskan rör sig men inget porlande eller bubbel
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #197 skrivet:
05 februari 2018, 10:00:26 »
Citera
Hittar dom inget vid felsökningen skulle du kunna prova köra KB-cirkpumpen kontinuerligt för att se om problemet försvinner.
Det skulle i så fall tala för luft (trots allt) eller nåt fel i styrningen av cirkpumpen, t.ex ett relä som inte alltid drar som det ska, eller ett programfel.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
cobj700
Gäst
cobj700
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #198 skrivet:
05 februari 2018, 12:28:57 »
Citera
KB-cirkpumpen är körd kontinuerligt på 100% vid lyftning av rörmokare
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #199 skrivet:
05 februari 2018, 12:34:03 »
Citera
Lyftning av rörmokare?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #200 skrivet:
05 februari 2018, 12:34:38 »
Citera
Löste den ut under tiden cirkpumpen gick kontinuerligt (inte bara när kompressorn går).
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
cobj700
Gäst
cobj700
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #201 skrivet:
05 februari 2018, 13:27:03 »
Citera
Luftning av installatör med luftningsutrustning.
Den har aldrig löst ut i samband med luftning.
Den fungerade i 3,5 veckor efter första start.
Ibland fungerar det 2,5 veckor men nu i helgen har det varit 5 stopp, mellan 11 - 20 grader minus.
Loggat
cobj700
Gäst
cobj700
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #202 skrivet:
05 februari 2018, 13:29:31 »
Citera
i princip kommer fel på köldbärarpump ( som är bytt ) först och sedan för höga hetgaser
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #203 skrivet:
05 februari 2018, 13:35:00 »
Citera
Är det en kombination av KB-pump och hög hetgastemp, eller är det samma larm för båda felen, men att det kanske bara är hög hetgastemp som orsakar larmet?
I så fall kan ju felet vara köldmediebrist eller fel på expansionsventilen.
På de flesta värmepumpar finns ett läge man kan ställa cirkpumpen för kalla sidan på kontinuerlig drift, om du gör det och den inte stannar mer på resten av vintern kan du ju vara rätt säker på att det är fel på antingen cirkpumpen, någon kontaktor, eller programmet som styr den.
Att de säger att de bytt pumpen behöver inte betyda att de faktiskt gjort det om du inte
sett
att de bytt den, eller att den gamla ligger kvar på golvet bredvid.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #204 skrivet:
05 februari 2018, 13:40:47 »
Citera
Den där cirkpumpen är väl varvtalsstyrd från värmepumpens styr?
Det skulle ju kunna vara nåt som stör kommunikationen på ett sätt som gör att värmepumpen tror att det är fel på cirkpumpen, och stoppar den, eller glapp i någon kontakt för kommunikationen så att cirkpumpen stannar då och då UTAN att värmepumpens styr är medveten om det.
Andra möjliga fel är väl om du har termostater som styper flödet i huset i kombination med för hög kurva, om flödet i externa kretsen på varma sidan stoppar helt så kommer du att få en mycket hastig temperaturstegring på värmepumpens retur (vbf går kortaste vägen genom bypassventilen och tillbaks in på returledningen och vbf stiger då väldigt fort med hög hetgastemp som följd.
Kan du se på några värden eller online (loggning?) om temp på vbf har stigit snabbt just innan stopp?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
cobj700
Gäst
cobj700
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #205 skrivet:
05 februari 2018, 14:04:30 »
Citera
Kan du se på några värden eller online (loggning?) om temp på vbf har stigit snabbt just innan stopp? - Un drar hur man gör då?
Pumpen ÄR bytt , såg på när det gjordes.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #206 skrivet:
05 februari 2018, 17:58:09 »
Citera
IVT erbjuder väl som alla andra någon form av loggning?
Bra att de bytt cirkpumpen.
Annars kan du ju logga med de grejer jag säljer i webbshoppen.
www.energibutiken.se
(Loggrar)
Min teori är att det skulle kunna vara nåt fel på varvtalsstyrningen av cirkpumpen, antingen hårdvara eller programfel som gör att cirkpumpen ibland helt enkelt inte startar när kompressorn startar, eller att den stänger av sig medan kompressorn är i drift, av någon anledning.
Det skulle man kanske kunna detektera med hjälp av loggning.
T.ex. så kan "minvarv" på cirkpumpen vara ställt så lågt att den helt enkelt inte orkar hålla igång flödet i systemet, och då skulle man behöva höja cirkpumpens lägsta godkända varvtal.
Detta är ren spekulation, jag har inte satt mig in i IVT:s styr alls, så jag vet inte hur de styr cirkpumpen, eller vilka parametrar som går justera.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
cobj700
Gäst
cobj700
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #207 skrivet:
06 februari 2018, 13:12:03 »
Citera
Nu tror sig IVT kommit på något. De har haft ett liknande fel förut så nu skall de byta ett kretskort samt en kabelhärva på torsdag. Avvaktar och ser.
Loggat
cobj700
Gäst
cobj700
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #208 skrivet:
20 mars 2018, 11:28:28 »
Citera
Nu har IVT gett upp - de byter ut HELA pumpen
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
«
Svar #209 skrivet:
20 mars 2018, 14:16:44 »
Citera
Seriöst agerat, rapportera hur det utvecklar sig, om du hinner innan säsongen är över.
När kommer de med den nya?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
13
[
14
]
15
...
19
Next
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT Geo 312C Officiell tråd.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 818
dolda: 0
användare: 11
Användare online
:
Henke_01
Hedstrom1983
magstj
emagii
tyke
JockeHX
TS Comfort AB
Hres
kWhalp
Tony B
leeijo
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info