Skrivet av: Lmf
« skrivet: 30 januari 2011, 11:22:49 »

OK
Vi behöver få klarhet i varför T8 tempen är så hög
Har du någon bra termometer som du kan mäta på inkommande vattenledning?

Den höga värmen kan bero på som Carl skriver att cirkulationspumpen står lågt men det kan också vara tempgivaren som är trasig eller än värre att din växlare håller på att sätta igen vi hoppas att det är alt 1 eller 2.

Om den lösa termometern visar samma temperatur som T8 får du öka flödet på cirkulationspumpen
Om T8 är högre än den lösa termometern är T8 givaren defekt och bör bytas

När du matar ut 30°C vatten från huset(T9) borde du få ca 35°C vatten tillbaka (T8) gämför dessa temperaturer att pumpen skulle höja från inkommande 31°c till 56°C finner jag inte troligt
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 januari 2011, 23:34:08 »

T3 och T8 lär ju följas åt i så fall.

Men det är väldigt stor diff mellan T8 och T9, men det förklarar varför inkommande temp kan bli så pass hög.
Du borde öka flödet över din VP så att tempdiff T8/T9 kommer ner under 10 ºC.
Skrivet av: pölare!!!
« skrivet: 29 januari 2011, 23:18:51 »

Dag satte bara T3ans givare på inkomande värme bara för att kunna se tempen på den. Rätt eller fel vet jag ej.
T1 sitter efter shunten på ledning till radiatorerna.
Jag kör kurva v= 50,0 h=51,2
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 29 januari 2011, 22:30:37 »

Det ser ganska bra ut
men vad menar du med "T3 ANDVÄNDER TILL VÄRME IN FRÅN VP 55,3"
betyder det att du byglat givaren från T8 ingången till T3 ingen?

har du provat att endast ha den ansluten till T8?
Bara så det inte är detta som gör att du har konstig temperatur på T8

jag har heller ingen varvattenberedare till min pump (har separat elberedare) så jag har lagt ett motsånd på 800ohm på T3 och då indikerar systemet att jag har 76°C varmvatten.
Du behöver inte ha någon givare på T3, det som händer är att den försöker starta elpatronen för varmvattnet (som du inte har ansluten ändå) och så räknar den tillskott i driftstider

Hur har du satt T1?
På ledningen till radiatorerna eller i Nibepannan?

Du kör på kurva 20/54 eller?
Skrivet av: pölare!!!
« skrivet: 29 januari 2011, 21:53:17 »

T1 37,7
T2 -0,8
T3 ANDVÄNDER TILL VÄRME IN FRÅN VP 55,3
T6 86,9
T8 56,3
T9 31,4
T10 31,9
T11 -9,2
T12 -1,1
Skrivet av: pölare!!!
« skrivet: 29 januari 2011, 18:25:18 »

jag gjorde en norsk reset så jag skriver i temp på resterande givare om en stund!!!
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 29 januari 2011, 18:19:09 »

Givare T8 är trasig men anledningen till frågan var att T6 är kompressorn och den kan gå upp en del i temp
Men 95°C för kompressorn som du har nu är inget konstigt.

Vad har du för övriga temperaturer i systemet?
T1
T2
T2 osv.
Skrivet av: pölare!!!
« skrivet: 29 januari 2011, 18:14:38 »

givare t 6 är på 95 c!!! ska jag stänga av den!!!!!!! är det något fel!!!
Skrivet av: pölare!!!
« skrivet: 29 januari 2011, 18:12:09 »

Givare t 8 är det som har nu 60.2c. o det stämmer.  pannans temp är på 55-58c nu. Inget har löst ut allt verkar ok!!!
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 29 januari 2011, 17:48:20 »

Vad är det som har 62,3°C

Givare T6?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 29 januari 2011, 17:46:35 »

Stämmer tempgivarna ?     Du skall ha ett skillnad på ca 8 grader mellan in och ut från vp.
Tror inte du kommer upp varmare än 55-58 ºC  sen borde högtryckspressen lösa
Skrivet av: pölare!!!
« skrivet: 29 januari 2011, 17:39:50 »

hej har dockat in vp nu o just nu 0,1c ute ger den 62,3c!!!!! kan den ge så mycket? värmebärare in givare t 8 !!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 januari 2011, 09:21:58 »

Hallå fick tag på en fet vv beredare på 280l focus rostfri 4år gammal :) (1300kr). tänkte koppla in den med pannan. Så här tar vv från panna till inkomande kall vatten på vv bredare o låter den värma upp resterande själv. Är detta en bra lösning? 40-50c är la bättre än 10c inkomande?

Helt OK lösning.
Skrivet av: pölare!!!
« skrivet: 27 januari 2011, 22:19:46 »

Hallå fick tag på en fet vv beredare på 280l focus rostfri 4år gammal :) (1300kr). tänkte koppla in den med pannan. Så här tar vv från panna till inkomande kall vatten på vv bredare o låter den värma upp resterande själv. Är detta en bra lösning? 40-50c är la bättre än 10c inkomande?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 26 januari 2011, 21:22:29 »

Sedan undrar jag hur mycket optiman ger vid tex -7 c i värme?

Vid -7°C ger den ca 4,5kW
Har själv en nyare variant av den pumpen och nu vid -11,5°C ute lämnar den ca 40°C vatten till tanken.
Skrivet av: pölare!!!
« skrivet: 26 januari 2011, 17:36:35 »

Tack för svar. Jag har tänkt koppla panna på detta vis. Vp utgående värme in på retur radiator (nibe). Med backventil o dyl o sedan radiator retur till vp. vet ej om dettta är optimalt tacksam för svar o inlägg.
Sedan undrar jag hur mycket optiman ger vid tex -7 c i värme?
Jag har köpt denna beg med att den va dockad till gammal oljepanna.
Optima 700 -2004års. med rego styrning.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 januari 2011, 08:46:13 »

Nibe city har nog en fjuttig värmeväxlare för varmvattnet som kräver lite högre panntemp för varmvattnet.
Varmvattnet blir inte varmt med fast kondensering, om man inte kopplar på en extra VVB efter pannan.

Jag tror på flytande kondensering, där pannan själv står för varmvattnet, är bästa valet.
VP:n kopplas då in före pannan som får shunta in tillskottet.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 25 januari 2011, 22:14:39 »

Tar du varmvattnet från Nibe pannan?

om så är fallet skulle jag förorda att du skaffar en separat varmvattenberedare och sedan köra flytande kondensering på värmepumpen.
Visst har man stora förluster i pannan men man tjänar ändå en del på flytande.

Finns styrning med pumpen och är pumpen ny eller begagnad?
Har du tänkt på hur styrningen fungerar?
Du behöver en låda som heter shuntat tillskott som kan starta pannan(pellets/el) när pumpen inte orkar.
Skrivet av: pölare!!!
« skrivet: 24 januari 2011, 22:05:39 »

Hej har en fråga angående dockning av optima 700 till nibe city panna med pellets idag!!! Jag undrar vilket alterativ är bäst. Fastkondensering eller annat. Bor på en ö på västkusten 140 kv villa med källare byggt 1939.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!