VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Torbjorn00 skrivet 04 november 2009, 21:03:14

Titel: Elpatron 6, 8 eller 9 Kw?
Skrivet av: Torbjorn00 skrivet 04 november 2009, 21:03:14
Vad är mest ekonomiskt?
Min 410P var inställd på 9 Kw. Jag har nu ändrat den till 6 Kw. Frågan är ju bara vilket som är bäst?
Att patronen går kortare stund på 9 Kw eller lite längre på 6 Kw. Den klarar ju lätt att hålla temperaturen med 6 Kw även på vintern.
Nån som vet?
Titel: SV: Elpatron 6, 8 eller 9 Kw?
Skrivet av: erp skrivet 04 november 2009, 22:31:10
Att värma upp en viss mängd vatten till en bestämd temperatur, kräver samma energimängd om du använder 9, 8 eller 6 kW på patronen. Det end som skiljer är tiden. All energi från respektive patroninställning går till vattnet, men klarar du dig med 6 kW, så är det att föredra, eftersom du belastar säkringarna mindre och kan köra andra prylar sammtidigt som elpatronen är inkopplad.

//Ronnie
Titel: SV: Elpatron 6, 8 eller 9 Kw?
Skrivet av: krambriw skrivet 05 november 2009, 07:56:09
En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är om din elleverantör har något "fiffigt" system för att öka på dina elkostnader. Min elleverantör debiterar mig även för en så kallad effektfaktor som styrs av den genomsnittliga toppbelastningen under perioden

I mitt fall skulle det löna sig att värma med mindre effekt under längre tid


mvh Walter

Titel: SV: Elpatron 6, 8 eller 9 Kw?
Skrivet av: R Göran skrivet 08 november 2009, 00:07:02
Har man bara 16A  huvudsäkring så kan man göra som jag att växla 6 kW patronmatningen till 3 kW patronen och i övrigt ställa in på 6kW, då blir maxeffekten totalt 3 kW plus kompressor och fläkt. Jag vet att toppbelastningen vid minus 25 grader är 75 kWh/dygn.Då räcker det hela till med råge. Har man dock huvudsäkring 20A så är det väl inget problem med att köra på 6 kW.

Har man en gammal installation med en VVB på 3 kW , som skall ersättas, så har man kanske bara 1,5 kvmm elledning. Då är det utmärkt med beskrivna koppling annars bör man ha 2,5 kvmm matning.