Tvärt om!
Det är för hög tryckrörstemp/hetgastemp.
Med 39grC utgående temp bör kondenseringstrmpen ligga runt 41-43grC
En tryckgasöverhettning på över 100% är dåliga nyheter oavsett om det är R404A elle R407C
Kan bara vara brist,igenfrusen förångare, täppt torkfilter eller felaktig expventil.
Vi har renoverat mängder av dessa, och erfarenheten säger mig att det är den för ändamålet undermåliga exp-ventilen CTC valde att montera i 9 av 10 fall
Vi bygger nästan alltid om dem med sporlan eller danfoss ventil.
Trots påpekande till enertech envisades man med att leverera orginalventilen som reservdel och försökte dölja det med att rekomendera byte av lågtryckspressostat och hetgasgivare (startar med dessa larm när ventilen börjar ge upp)
Av någon märklig anledning har nu enertech i det tysta ändrat sig och börjar leverera sporlan ventiler... som vi monterat i 10år
Lunk Umeå: tryckrörstempen speglar förhållandet mellan kompressorarbete och flyttad energi, hög hetgastemp innebär endast mycket kompressorarbete och lite flyttad energi. Det är inget att eftersträva.