Utloggad LarryLurex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« skrivet: 29 december 2018, 18:42:53 »
Hej,

Jag bor i en lägenhet med vattenburna element som är seriekopplade. I vardagsrummet är det tre stycken varav elementet längst bort från inkommande vattenledning är helt kall (trasig?). De andra två är lite fesljumna i toppen och iskalla i botten. Frånrören är kalla, men inkommande rör är glödheta.

Jag såg en tidigare tråd där en annan person hade samma problem som jag https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49873.0

Jag har testat att lufta ventilen (ingen luft alls, konstant stråle med tryck) och avlägsna termostaten och jucka på piggen. I den tidigare tråden pratas det om en sexkantig hatt, men bilden är borta och som den okunnige lekman jag är vågar jag inte skruva med risk för läkage.
Bifogar några bilder på elementet.

Tack på förhand

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #1 skrivet: 29 december 2018, 20:20:24 »
Fungerar cirkulationspumpen?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad LarryLurex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #2 skrivet: 29 december 2018, 21:50:23 »
Fungerar cirkulationspumpen?

I en lägenhet så sitter väl cirkulationspumpen i källaren och inte i den enskildes lägenhet? Grannen ovanför har fullt fungerande element, och vattenledningen går igenom min lägenhet och den är väldigt varm.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #3 skrivet: 29 december 2018, 22:11:59 »
I en lägenhet så sitter väl cirkulationspumpen i källaren och inte i den enskildes lägenhet? Grannen ovanför har fullt fungerande element, och vattenledningen går igenom min lägenhet och den är väldigt varm.

Vadå, har ni själva ansvar för värmen i en lägenhet? Brukar ju vara föreningen/hyresvärdens ansvar..

Förövrigt låter det som dom är för hårt strypta på kv-värdet, men är konstigt för jag antar som fungerat tidigare?
« Senast ändrad: 29 december 2018, 22:15:07 av Pickle_rick »
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad LarryLurex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #4 skrivet: 29 december 2018, 22:35:57 »
Vadå, har ni själva ansvar för värmen i en lägenhet? Brukar ju vara föreningen/hyresvärdens ansvar..

Förövrigt låter det som dom är för hårt strypta på kv-värdet, men är konstigt för jag antar som fungerat tidigare?

Tack för svar!
Det stämmer att föreningen är ansvariga för att det ska vara fungerande värme in till allas lägenheter, men själva elementen är lägenhetsinnehavarens egendom och således är det upp till mig att de fungerar. Eftersom vattenledningen är väldigt varm (brännrisk!) så utgår jag från att det fungerar som det skal fram till mina element.

Vet du vad de syftade på i den tidigare tråden när de pratade om någon sexkantig sak?

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #5 skrivet: 29 december 2018, 23:51:18 »
Insatslägenhet/bostadsrätt innebär att du köper rätten att bo där och så har man gjort om hyran till avgift istället.

Du äger inte radiatorerna, väggar, fönster eller rör och avlopp, inte ens ytterdörren! Om du läser på i stadgarna så står det eller så är det så uppenbart att det inte ens står, men fråga föreningen. 

Om vi hjälper dig att öka på flödet i dina radiatorer så förstör du för någon annan, verkar det vettigt eller låter det vettigare att du hör av dig till bostadsrättsföreningen så fixar dom värmen. Kan ju också vara så att någon annan i föreningen har laborerat med sina element och förstört flödet för dig. dontknow

Har du ens kallt inne eller bara kalla element/radiatorer?
Gör iallafall ingenting själv om du inte kan stänga av stammen in till lägenheten, ifall det börjar spruta ut vatten.



Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad LarryLurex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #6 skrivet: 30 december 2018, 03:07:05 »
Insatslägenhet/bostadsrätt innebär att du köper rätten att bo där och så har man gjort om hyran till avgift istället.

Du äger inte radiatorerna, väggar, fönster eller rör och avlopp, inte ens ytterdörren! Om du läser på i stadgarna så står det eller så är det så uppenbart att det inte ens står, men fråga föreningen. 

Om vi hjälper dig att öka på flödet i dina radiatorer så förstör du för någon annan, verkar det vettigt eller låter det vettigare att du hör av dig till bostadsrättsföreningen så fixar dom värmen. Kan ju också vara så att någon annan i föreningen har laborerat med sina element och förstört flödet för dig. dontknow

Har du ens kallt inne eller bara kalla element/radiatorer?
Gör iallafall ingenting själv om du inte kan stänga av stammen in till lägenheten, ifall det börjar spruta ut vatten.
Okej, ja det låter ju vettigt. Det är bara ett av elementen (i ett annat rum) i lägenheten det är riktig krut i, annars är de andra ganska varma upptill, men inte tillräcklig för att ge en, i min uppfattning, behaglig rumstemperatur. Jag har uppmätt 18c i lägenheten. Tänkte att det kanske fanns någon åtegärd jag kunde göra innan extern part blandas in, så som att kolla piggen i termostaten och att lufta, men verkar kanske inte så då? Tack för ditt svar!

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #7 skrivet: 30 december 2018, 09:24:07 »
Tyvärr när du har dom symptomen brukar det vara otillräckligt flöde, en sak du kan göra dock, öppna änden på kopplet(det kommer inget vatten) och kontrollera så insex skruven är utskruvad och inte inskruvad :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad LarryLurex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #8 skrivet: 30 december 2018, 10:46:45 »
Tyvärr när du har dom symptomen brukar det vara otillräckligt flöde, en sak du kan göra dock, öppna änden på kopplet(det kommer inget vatten) och kontrollera så insex skruven är utskruvad och inte inskruvad :)

Tack så hjärtligt för svar! Är det den längst ner på andra bilden?

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #9 skrivet: 30 december 2018, 11:45:43 »
Det vanligaste är att termostatratten har varit inskruvad en bit, och varit så länge.
Under tiden har det bildats en kant med kalk innanför tätningen för piggen vid termostaten.
När du trycker in den ser det bra ut, du släpper ut den och det ser OK ut, men den fjädrar inte ända ut p.g.a kalkkanten.
Därmed får man inte full värme.
I så fall måste piggen dras ut och göras ren, smörjas och sättas tillbaka.
Under tiden kommer det att läcka ut vatten på golvet eftersom piggen inte sitter där eller så blir gummitätningen skadad när kalkkanten passerar igenom.
Pest eller kolera...
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #10 skrivet: 30 december 2018, 15:30:21 »
Det vanligaste är att termostatratten har varit inskruvad en bit, och varit så länge.
Under tiden har det bildats en kant med kalk innanför tätningen för piggen vid termostaten.
När du trycker in den ser det bra ut, du släpper ut den och det ser OK ut, men den fjädrar inte ända ut p.g.a kalkkanten.
Därmed får man inte full värme.
I så fall måste piggen dras ut och göras ren, smörjas och sättas tillbaka.
Under tiden kommer det att läcka ut vatten på golvet eftersom piggen inte sitter där eller så blir gummitätningen skadad när kalkkanten passerar igenom.
Pest eller kolera...

Då brukar inte elementet bli varmt som det beskrivs här, har väldigt svårt att tro att det bildas kalk i packboxen men att det ärjar är vanligt men då har du redan ett litet läckage :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #11 skrivet: 30 december 2018, 17:40:03 »
När jag bodde i bostadsrätt och hade samma problem som TS, så var det en ring av kalk eller något annat vitt och hårt innanför packningen. Därför gick inte piggen ända ut och radiatorerna var bara en aning ljumna upptill.
Termostaterna hade varit inskruvade en bit för att tidigare boende tyckt att det var för varmt, antar jag.
Jag säger inte att det är så för TS, försöker bara ge ett tips vad det skulle kunna vara.
Vore det cirkulationspumpen borde det vara sämre ju längre bort på slingan man kommer, plus att fler borde ha samma problem.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #12 skrivet: 30 december 2018, 18:50:29 »
När jag bodde i bostadsrätt och hade samma problem som TS, så var det en ring av kalk eller något annat vitt och hårt innanför packningen. Därför gick inte piggen ända ut och radiatorerna var bara en aning ljumna upptill.
Termostaterna hade varit inskruvade en bit för att tidigare boende tyckt att det var för varmt, antar jag.
Jag säger inte att det är så för TS, försöker bara ge ett tips vad det skulle kunna vara.
Vore det cirkulationspumpen borde det vara sämre ju längre bort på slingan man kommer, plus att fler borde ha samma problem.

Är tyvärr inte ovanligt med litet läckage som nästan ärjar innan det kommit ut. Annars brukar de vanligaste med symptomen du beskrev att hela radiatorn är kall då termostaterna stått stängda hela sommaren och hänger dig i det läget :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #13 skrivet: 30 december 2018, 23:01:27 »
I en lägenhet så sitter väl cirkulationspumpen i källaren och inte i den enskildes lägenhet? Grannen ovanför har fullt fungerande element, och vattenledningen går igenom min lägenhet och den är väldigt varm.

Jag noterade ej att det var en lgh....fel av mig.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #14 skrivet: 31 december 2018, 00:52:55 »
Så länge du inte bor längst upp är det oftast inte luft som är problemet. Du hade redan plockat av termostater och ”motionerat” piggen (tryckt in den så att den fjädrar ut)?

Är helt inne på Tågråttans spår.. Det är garanterat ett problem som föreningen ansvarar för.

Är det ett större hus med flera våningar och lägenheter eller ett minde hus?

Ett större hyreshus / hus med bostadsrättslägenheter har oftast stammar som går i schakt ute i trapphuset med avstick för varje lägenhet.

Kan du mäta temperaturen på tilloppet och returen? Så jädrans varmt (brännrisk som du skrev) borde det inte vara med den typen av nya fina radiatorer... (vet ifsninte varni landet du befinner dig och ålder på kåken..)

Om du börjar justera grundflödet så blir det precis som tidigare nämnts, ännu mer obalans i systemet och du sabbar för någon annan.

Ta detta med föreningen. De måste i sin tur undersöka cirkpump etc i undercentralen, och sedan se om någon i huset har gjort någon ändring inne hos sig. Det finns många ”händiga Harry”..

På mitt förra jobb injusterare vi ibland ventilationssystem i flerbostadshus. Helt underbart när folk (2mån efter en injustering) plockar ner alla don för att diska dem och sätter tillbaka fel don på alla ställen, eller öppnar upp dem fullt för att de vill ha ”mer luft”, när det är frånluft och de har spaltventilerna (uteluft) i lägenheten stängda..
Ja herregud  ???
« Senast ändrad: 31 december 2018, 01:01:06 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad LarryLurex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2019, 17:54:21 »
Tyvärr när du har dom symptomen brukar det vara otillräckligt flöde, en sak du kan göra dock, öppna änden på kopplet(det kommer inget vatten) och kontrollera så insex skruven är utskruvad och inte inskruvad :)

Det är ett lägenhetshus (5v, jag bor på andra) från 2008 där värmerören går igenom lägenheterna på utsidan väggen (se bild). Jag skulle uppskatta rörets värme till 60c.  Tack för alla era tips hittils, det är mycket uppskattat!

Jag ska ta detta med föreningen, men vill gärna testa att öppna änden på kopplet först. Vart hittar jag den?

Jag kommer uppdatera med resultat när föreningen och tredjepart har varit och kontrollerat!
« Senast ändrad: 01 januari 2019, 17:57:03 av LarryLurex »

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2019, 18:18:33 »
Här under den sexkantiga hatten.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2019, 19:43:06 »
Följer.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad LarryLurex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2019, 19:53:52 »
Här under den sexkantiga hatten.

Ursäkta min tröghet, men det är den incirklade hatten?

Utloggad Inverter 3-12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2019, 22:12:22 »
Ursäkta min tröghet, men det är den incirklade hatten?

Jepp tummenupp

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2019, 23:14:45 »
Ursäkta min tröghet, men det är den incirklade hatten?
Klart du är ursäktad! Forumet är till för såna som du och jag. Nybörjare och nördar. Och några experter.

-Ja det är den incirklade hatten.

1)Skruva av den och kontrollera att ventilen (insexskruven) innanför är helt öppen, dvs utskruvad (moturs).

2)Sätt tillbaka hatten.
Bäst du gör som Svenske kocken råder dig!
« Senast ändrad: 02 januari 2019, 10:46:05 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2019, 09:39:46 »
Jag skulle råda att INTE skruva ut den helt utan ta det i etapper. Dvs skruva ut lite och se vilken effekt det har vänta någon timme och skruva lite mer om så behövs. För att "störa" systemet så lite som möjligt ska du inte ha större flöde än det du behöver.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2019, 10:53:46 »
Jag skulle råda att INTE skruva ut den helt utan ta det i etapper. Dvs skruva ut lite och se vilken effekt det har vänta någon timme och skruva lite mer om så behövs. För att "störa" systemet så lite som möjligt ska du inte ha större flöde än det du behöver.
Jag har strukit mitt råd, men en fråga då "svenske kocken": det där kompletta kopplet ser så nytt ut, så jag tänkte att det finns en grundinställningsfunktion under termostaten för att ställa in flödet med och ventilvredet i fördelaren är för att stänga av med om man ska byta radiatorn ed, har jag fel där?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2019, 11:15:44 »
Det vet jag inte men skulle det sitta en strypning där gör det ingen "skada" att göra som jag föreslår. Ger det ingen effekt med "öppning" på det nedre kopplet får man titta uppe vid termostaten och ev justera där.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2019, 13:27:31 »
Den används som av ventil alternativt på vissa koppel som 1-2 rörs instl. Den ska om det är av i princip vara utskruvad(ej ändläge) men visst antar att den kan används som stryp i viss mån :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad LarryLurex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2019, 09:09:58 »
Tack alla ni som tar er tid till att svara  "love"

En liten uppdatering: Jag har avlägsnat alla termostater, juckat på piggarna och låtit elementen vara utan termostat ett par dagar och nu är det bannemej kräm i elementen igen och behagliga 22c i lägenheten. Det gick alltså upp tre grader genom att avlägsna termostaterna.

Min fråga är nu således, kan jag sätta tillbaka termostaterna eller borde jag få någon att smörja packning eller dylikt först?

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2019, 09:34:40 »
Grattis!
För din info: Termostatens funktion är att trycka in piggen så att ventilen stängs när det är för varmt i rummet. Det är för stås risk för att piggen och/eller ventilen fastnar i stängt läge igen om du monterar tillbaka dem.

Mitt förslag tills vidare: Om du har bra temp i rummen, låt bli att sätta tillbaka dem.

Lägg ut en bild så det går att identifiera ventilen, då går det nog bra att få det bästa rådet vad du ska göra

2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Vattenburet element varmt upptill - kallt nedtill
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2019, 21:18:15 »
Kan det vara lägenhetstermostater? De brukar vara maximerade till 21 grader.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!