Jag vet inte vad det är för tjocklek på rören, får gå ut och ner och mäta.Två kortsidor (2x3.6m) och en långsida (5.4m) är fasta glaspartier (2-glas lågenergiglas), den andra långsidan är in mot huset. Taket är isolerat. Paraltandörrar (en på var kortsida), jag känner att det drar lite nertill. Jag tänkte inte ha inomhustemperatur här men idag är det bara 14 grader (utomhus ca 1 grad), golvet är kallt.Jag körde ett avluftningsprogram på pumpen igår för säkerhets skull men märkte ingen skillnad.Men om termostaten är helt öppen, varför har jag så låg framledningstemperatur efter shunten/pumpen? Finns det någon blandningskran så att man kan strypa tillförseln av returvattnet?
Aa kolla dimensionen på golvvärmeslangarna för det såg ut som ø12, vet du hur länge montören luftade slingan? För vet av erfarenhet att dels det är svårt att lufta ur genom shunten om han nu gjorde det Samt att det år svårt att lufta ur när slingan/slingorna ligger högre än shunten. Luftade du ur samtidigt som du körde avliftningsprogrammet på pumpen? Det programmet har iaf jag upplevt som inte speciellt givande..Aa du har en strypventil på returen, kolla i manualen så förstår du hur det funkar men i ditt fall tror jag att du har för klen golvvärme till ett högt värmebehov tyvärr men jag hoppas jag har fel
Det är mycket möjligt att rummet har ett stort värmebehov men som jag ser det så försöker inte ens shunten/pumpen att värma upp det. Jag har ju en tilloppstemp på 38-45 grader men betydligt lägre framledningstemp (20-25) efter shunten.
Nja riktigt så funkar det inte. Cirkulationspumpen (CP) ökar flödeshastigheten i golvslingan och det gör att vattnet roterar flera varv innan det lämnar den. Därför blir tempen lägre i slingan, golvet hinner kyla den mer. Att man gör så beror på att man vill ha så jämn temperatur som möjligt i golvet. Utan CP skulle det skilja kraftigt på golvtempen mellan slingans början o slut. Den ökade flödeshastigheten ger en lägre temperaturdifferens enligt formeln nedan. Medeltempen blir den som du skulle ha fått utan CP Avgiven effekt är flödet l/s x deltaT x 4,186 W
Sorry det ska vara kW i formeln.Har du möjlighet att prova med shunten helt stängd, dvs ingen återcirkulation i slingan? Vad bli fram lednings resp returtemperaturen då (efter några timmar)? Termostaten, var mäter den temperaturen?Påverkar den till eller avloppsventilen, är den helt öppen?
En matnyttig beskrivning bifogas.Läs igenom den så klarnar nog en del. Fråga gärna om du inte förstår, jag är amatör, men forumet vimlar av experter, så misströsta inte...Vet du hur lång slinga du har i golvet och vilken dimension det är på slangen? I beskrivningen till minishunten så står det att den är avsedd för max 50W/m2. Du får alltså ut max 945W. Jag gjorde en överslagsberäkning, du har 25m2 2-glasfönster U-värde 1,2 dvs 30WxdeltaT, vid -20 delta T=40 ger 1200W19m2 tak U-värde 0,2 dvs 3,8WxdeltaT, vid -20 delta T=40 ger 150W19m2 golv U-värde 0,2dvs 3,8WxdeltaT, vid -20 delta T=50 ger 190WW (golvet är +30grader)summa 1540WDu kan alltså bara klara ett deltaT på 945/1540x40= 25 grader dvs -5 grader ute och 20grader inne.-Såvida ditt golv har tillräckligt grov slang och rätt avstånd för att avge 50W/m2.
Tack för allt jobb. För att få en innetemperatur på 20 grader så måste ju golvet vara varmare (30 grader enligt ovan?) men det har ju aldrig varit varmare än 22 grader och oftast en bit lägre. Nu när det börjar bli kallt ute så är ju värmepumpen igång ganska ofta och pumpar ut 45-gradigt vatten i radiatorsystemet.Jag är inte heller säker på att taket är så tätt som det borde vara, vissa vinklar och hörn ser väldigt kalla ut med IR-kameran. Får se om man kan täta nu i efterhand.Hantverkaren sade att slangen var uppemot 100m lång. Diametern verkar vara ca 10mm, kanske denna (som har samma utseende, vit slang med rött streck):https://www.vvsochbad.se/VVS-Roer-Kopplingar-Pex-roer-Tillbehoer-Pexroer-till-golvvaerme--Roth-Pexroer-10-5-mm-70-m-6-bar-70-C-197835.html10mm verkar klent?
Hantverkaren sade att slangen var uppemot 100m lång. Diametern verkar vara ca 10mm, kanske denna (som har samma utseende, vit slang med rött streck):https://www.vvsochbad.se/VVS-Roer-Kopplingar-Pex-roer-Tillbehoer-Pexroer-till-golvvaerme--Roth-Pexroer-10-5-mm-70-m-6-bar-70-C-197835.html10mm verkar klent?
Om det inte räcker kan du prova ströpa på ventil 18 så hjälper både cirkpumpen i värmesystemet och cirkpumpen i shuntgruppen till att öka flödet.
Oftast beror det på att returventilen (15) är strypt och att öppningen dessutom kan vara för liten för att släppa in så högt flöde som krävs för att ge det flöde som slingan behöver ha.I detta fall finns det alltså först och främst möjligheten att öppna ventil 15 till max och sedan dessutom stänga VF helt så att båda cirkpumparna hjälps åt att pumpa vattnet genom slingan.Den som gjort den där projekteringen måste dock anses ha gjort ett allvarligt fel om denne inte lagt två parallella slingor i golvet.Är du säkert på att det inte finns någon förgrening innan det går in i golvet?