Vilken kurva kör du med på bergvärmepumpen?
Jag antar att du inte styr med termostaterna utan med kurvan på värmepumpen?
Om du t ex har max 40 C vid DUT (svinkyla ute) på golvvärmen så är det DT20.
Då kan du multiplicera effekten vid DT30 med ca 1,7 för att få fram motsvarande effektbehov vid DT20.
Om du behöver 3000 W så ta radiatorer med 5100 W vid DT30 för att få 3000 W vid DT20.