VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: sigvard skrivet 03 mars 2011, 17:45:03
-
Då jag har ställt in kb returen till +- 0 så har nu pumpen stannat innan värmeväxlaren frusit, och jag har då satt on/off knappen på R (reservdrift) och satt igång värme elpatron (13kw i tre steg.)
Gjorde detta i går kväll och fastigheten har börjat få värme i radiatorerna igen.
Men det verkar inte som om där finns något varmvatten. Räcker inte elpatronen till eller kan det vara något mer jag ska göra?
Måste jag ha elvärme nu resten av vintern? eller det blir "varmare" i borr hålet igen?
-
1. Kolla att tempgivaren verligen visar rätt.
2. Kolla att cirkpumparna funkar som de ska på kalla sidan, kolla även filter mm.
3. I reservläget värms inte VVB, men du kan ställa den i eldrift i meny 8.2.1 (ändra till "U" i 8.1.1 för att komma åt 8.2.1).
Då ska den värma varmvatten också.
-
ok tackar för svaret,,jag ska alltså sätta på pannan igen.
Är där olika menyer på vp? Jag har för mej att jag har ett äldre menysystem på denna modell.
När jag tittar på nibes instruktioner så är där meny 14 Ts-val och ts-drift
Ska jag ändra ts-val till 3 eftersom den externa elpatronen ar 3 läge i kw 6,4,3 tror jag det är.
Ska jag ändra ts-drift till driftläge 1 fär då står det att ev elpatron i vattenvärmaren sätts i gång.
När jag ev gjort dessa ändringar ska jag då sätta tillbaka läget till reservdrift?
-
Sorry, jag läste fel. :-[
Du ska in i meny 14, håll in "kanal" i minst 7 sek och bläddra fram till "TS-drift".
Sätt denna till 1 och tryck på driftlägesknappen (radiator/blixt).
-
ok tack,,men har jag den i reservdrift ser jag ingen meny .
-
ok tack,,men har jag den i reservdrift ser jag ingen meny .
Du måste sätta den i normaldrift först, och då tar det 5 minuter innan den försöker starta, så då hinner du ställa om den till TS-drift.
-
ok har provat detta nu men det verkar som om fryslarmet går igång ändå efter en tid. Eller jag ska slå till baka driften till reservdrift efter jag ändrat i meny 14? känns som om jag är ovnligt korkad Sc:,h
-
Nu har jag gjort följande :)
Gått in i meny 14 ändrat till TS
Satt cirkulationspumparna på värmesidan på manuell
Nu har jag fått i gång varmvatten produktionen som stod på 8 grader och har stigit nu till 25 på kort tid.
MEN det verkar som om värmen till radiatorerna sjunker nu???
-
Den prioriterar varmvatten så innan varmvattnet hunnit bli varmt kan det bli kyligare i huset.
VP:n gör ju antingen varmvatten eller värme.
-
ja precis så har den gjort,men jag undrar om dom 13 kw i elpatronen orkar hålla i gång huset,,känns som om det kommer att bli dyrt detta huvuddunk
Den prioriterar varmvatten så innan varmvattnet hunnit bli varmt kan det bli kyligare i huset.
VP:n gör ju antingen varmvatten eller värme.
-
Har du kollat att du har nått flöde på kalla sidan (grundvattnet)? Har du flöde över värmeväxlaren borde den inte frysa för grundvattnet har nästan samma temperatur oavsett årstid. Det är rätt vanligt att värmeväxlaren sätts igen efter en tids användning och att man får för litet flöde över växlaren. Det kan även vara grundvattenpumpen som inte går som den ska så kolla att den verkligen fungerar..
-
1. Kolla att tempgivaren verligen visar rätt.
2. Kolla att cirkpumparna funkar som de ska på kalla sidan, kolla även filter mm.
-
japp tackar för hjälpen och ska kolla igenom det . Jag körde igenom värmeväxlaren med citronsyra i våras när jag köpte fastigheten. Det gick några burkar kan jag säga :). Får kanske göra det ett par ggr om året.