Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: GabrielH skrivet 27 maj 2017, 17:57:44
-
Har logger2020 på min värmepump, och noterar att ibland startar värmepumpen långt innan den borde. Den kör ibland också lite högre än inställt.
Studerade displayen häromdan, och helt plötsligt föll temperaturen i nedre tanken, från 43 till 38, för att med några sekunders intervall stega upp till ursprungliga 43 grader igen. Känt på givarens anslutningar och den sitter ordentligt. En av de första åtgärderna är omstart av enheten, men ingen förbättring.
Någon som varit med om liknande och vad var då felet?
Givare som håller på att ge upp eller elektronikens strömförsörjning (kondensatorerna)?
-
Kan vara både och , du måste nog tala om vilken VP du har , det finns dom här som kanske vet vad det kan vara
-
Ursäkta bommade din profil