Skrivet av: Remo
« skrivet: 10 april 2010, 12:54:11 »Har inte gjort några fininställningar dock så är ju rumsgivare inkopplad med 50% påverkan.
I instruktionsboken står det att temdiff på varma sidan rekomenderas 7-10 grader och på kalla sidan 2-4 grader.
Är det bättre ligga på en tempdiff mellan 2-3 grader på kalla? Varför i så fall?
Cirkpumpen på för KB är inställd på max (läge 3) har inte ändrat nått där.
Står fin inställningen på 00 ?
Rumsgivaren tror jag du kan höja till 100%, ändå blir inte ändringen i värmekurvan mer än
en grad/en tiondelsgrads skillnad fån börvärde.
Husets värmesystem brukar vara soppas trög att den börjar inte svänga för det.
Har själv körd med 100% över fyra år och haft mycket jämn värme 0,2 till 0,3 grader på vardera
sida om börvärde.
Om din bok säger 2-4 så är det som gäller men vissa lägen kan det bli bättre med lägre Delta men
det gäller inte nu.
Annars tycker jag är lite förvånande att delta är såpas hög fast du kör med hastighet 3 på CP:n på
kalla sidan.
Har du körd CP:n manuellt utan kompressor och set differensen efter 5 till 10minuter?
Det ska hels vara noll. Med andraord samma temp på båda givare in och ut.