Författare Ämne: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump  (läst 20013 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2011, 14:04:16 »
Dessa två stopptemperaturer ligger väldigt nära varandra, dvs när kompressorn stannat och det tappas lite varmvatten rasar panntemp snabbt och elpatronerna kopplas raskt in, ibland innan kompressorn ens hunnit starta igen. Tycker differensen ska vara större för att kompressorn ska få längre gångtider och även varmvattenkapacitet ska bli aningen bättre. Har därför seriekopplat ett 110ohm motstånd på kompressorgivaren för att kompressorns start- och topptemp ska ligga ca 3 grader högre vid 50-55 grader. Högsta tryckrörstemp jag uppmätt är +81,4C, helt ok.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #31 skrivet: 16 mars 2011, 15:58:12 »
Hej!
Du kan komplettera din värmepump med en luft/vatten varvtalsstyrd från tex mitsubitshi. Det finns små varvtalsstyda sådana för en rimlig summa som enkelt dockas in till frånluftaren. Att ni har samma förbrukning kan bero på att ni har högre hushållsel än de hade eller högre temperatur. 410 har en liten värmepump. Så är frågan också vad är förbrukningen. hur stort är huset.
Hushållselen för en familj på 4 personer kan lätt springa iväg till 8000 kwh medan den för tex 2 personer kan ligga på 5000.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad svmh906

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #32 skrivet: 20 mars 2011, 01:13:40 »
Hej!
Du kan komplettera din värmepump med en luft/vatten varvtalsstyrd från tex mitsubitshi. Det finns små varvtalsstyda sådana för en rimlig summa som enkelt dockas in till frånluftaren. Att ni har samma förbrukning kan bero på att ni har högre hushållsel än de hade eller högre temperatur. 410 har en liten värmepump. Så är frågan också vad är förbrukningen. hur stort är huset.
Hushållselen för en familj på 4 personer kan lätt springa iväg till 8000 kwh medan den för tex 2 personer kan ligga på 5000.

Vad kan såna tänkas kosta?

Utloggad Danred

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2011, 21:38:04 »
Dessa två stopptemperaturer ligger väldigt nära varandra, dvs när kompressorn stannat och det tappas lite varmvatten rasar panntemp snabbt och elpatronerna kopplas raskt in, ibland innan kompressorn ens hunnit starta igen. Tycker differensen ska vara större för att kompressorn ska få längre gångtider och även varmvattenkapacitet ska bli aningen bättre. Har därför seriekopplat ett 110ohm motstånd på kompressorgivaren för att kompressorns start- och topptemp ska ligga ca 3 grader högre vid 50-55 grader. Högsta tryckrörstemp jag uppmätt är +81,4C, helt ok.

Det är just sånna här saker jag vill kunna ändra på i min F470. Det BORDE inte vara särskilt svårt men Nibe är ju så fruktansvärt tråkiga av sig och vill inte man ska kunna göra några vettiga inställningar själv.

Utloggad svmh906

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #34 skrivet: 23 mars 2011, 14:45:10 »
Dessa två stopptemperaturer ligger väldigt nära varandra, dvs när kompressorn stannat och det tappas lite varmvatten rasar panntemp snabbt och elpatronerna kopplas raskt in, ibland innan kompressorn ens hunnit starta igen. Tycker differensen ska vara större för att kompressorn ska få längre gångtider och även varmvattenkapacitet ska bli aningen bättre. Har därför seriekopplat ett 110ohm motstånd på kompressorgivaren för att kompressorns start- och topptemp ska ligga ca 3 grader högre vid 50-55 grader. Högsta tryckrörstemp jag uppmätt är +81,4C, helt ok.

Det är just sånna här saker jag vill kunna ändra på i min F470. Det BORDE inte vara särskilt svårt men Nibe är ju så fruktansvärt tråkiga av sig och vill inte man ska kunna göra några vettiga inställningar själv.

HÃ¥ller med.

Utloggad Emans

  • Värmepump???
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • SÃ¥ här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #35 skrivet: 30 mars 2011, 12:14:38 »
Tänk vad mycket billig värme frånluftsvärmepumpen har att återvinna om ni kompletterar med en luft/luft värmepump 8)

Har man någotsånär öppen planlösning och skapligt isolerat så är jag helt säker på att det är både det bästa och billigaste komplementet.
 ^-^
Team Boro trähus med öppen planlösning frÃ¥n 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och Ã¥tervinningsaggregat VM1 frÃ¥n villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushÃ¥llet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.

Utloggad svmh906

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #36 skrivet: 30 mars 2011, 20:20:40 »
Tänk vad mycket billig värme frånluftsvärmepumpen har att återvinna om ni kompletterar med en luft/luft värmepump 8)

Har man någotsånär öppen planlösning och skapligt isolerat så är jag helt säker på att det är både det bästa och billigaste komplementet.
 ^-^


Vi kompletterade med en LLVP och uppvärmningskostnaderna har gått ner rejält efter det. Bästa komplementet vet jag inte men säkert den billigaste. Den väsnas och är väl inte så fin. En bekants unge frågade varför vi monterat en kopiator på väggen :)

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #37 skrivet: 02 april 2011, 12:08:01 »
Hej!
En mitsubishi hamnar med installation på ca 50-55000
Då får frånluftaren koncentrera sig på att göra varmvatten och l/vpumpen gör värme, nrä inte dne räcker till få frånluftaren shunta ut tillskott. Man gör en s.k. returdockning.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #38 skrivet: 26 april 2011, 21:55:55 »
Men känns ändå bortkastat, att väldigt mycket Frånluft går ut återvunnen, eftersom VV görs väldigt lite, 15-20min/dygn för vår del, resten av tiden går frånluften ut i fria luften oåtervunnen.

Det bästa vore om de kunde dela på jobbet, att när FLVP Inte orkar utan elpatron skulle den kalla på luft/vatten maskinen..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad svmh906

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #39 skrivet: 30 april 2011, 03:02:16 »
Hej!
En mitsubishi hamnar med installation på ca 50-55000
Då får frånluftaren koncentrera sig på att göra varmvatten och l/vpumpen gör värme, nrä inte dne räcker till få frånluftaren shunta ut tillskott. Man gör en s.k. returdockning.

Vi kör med en LLVP fr Mitsubishi, kostade under 19 papp (med rot & 5 års garanti). FLVP elpatron (410p) blockerad sedan LLVP installationen (funkar fint även när det är som kallast). Vi sparar minst 5000kr / år i uppvärmning med den. Vore snyggare med en LVVP men den kostar 2-3 ggr mer mer att köpa och COP är sämre än en LLVP.

Utloggad svmh906

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #40 skrivet: 30 april 2011, 03:15:32 »
Men känns ändå bortkastat, att väldigt mycket Frånluft går ut återvunnen, eftersom VV görs väldigt lite, 15-20min/dygn för vår del, resten av tiden går frånluften ut i fria luften oåtervunnen.

Det bästa vore om de kunde dela på jobbet, att när FLVP Inte orkar utan elpatron skulle den kalla på luft/vatten maskinen..

Det där m att det försvinner en massa outnyttjad värme i FL stör mig också. Men har inte du en mycket modernare FLVP än en 410p som fixar sånt? Rent spontant känns det konstigt att det inte finns bättre lösningar än dagens. Vi har en 410p. Att borra kanske vore bäst.
« Senast ändrad: 01 maj 2011, 19:10:45 av svmh906 »

Utloggad lodde

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #41 skrivet: 07 oktober 2011, 21:08:35 »
Vi köpte iaf en Qheat 630 nu i September... får se vad det blir för utfall på det :)

Utloggad svmh906

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #42 skrivet: 07 oktober 2011, 23:36:46 »
Nibes FLVP använder aldrig elpatron till VV utom när man aktiverar tillfällig eller periodisk VV höjning.

Man laddar alltså alltid VV med bara kompressor.
Elpatronen värmer aldrig VV i en 410P ?

Utloggad svmh906

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #43 skrivet: 07 oktober 2011, 23:47:28 »
Vi köpte iaf en Qheat 630 nu i September... får se vad det blir för utfall på det :)

Grattis, hoppas det funkar bra, vi är nöjda med våran än så länge i varje fall.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Komplettera NIBE Fighter 410P med L/L värmepump
« Svar #44 skrivet: 08 oktober 2011, 01:20:15 »
Korvkiosk AC
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!