En lägre temperatur på avluften ger en högre energibesparing men viktigt att ventilationen fortfarande är tillräcklig. Tittar man noga i NIBE's dokument står det avluftstemp 0 °C i skissen men det är svårt att pricka in det exakt och man vill helst inte ligga strax under 0 °C med dessa modeller av frånluftsvärmepumpar som inte är tänkta att gå med regelbundna avfrostningar (även om de klarar av att hantera avfrostningar).
Nu har ni bara undervåningen som är inredd och den är på kanske 90 kvm(?) Ventilationsnormen är 0,35 l/s/m2, dvs ert ventilationsbehov är ca 31,5 lit/sek eller 113 m3/tim innan ni inrett övervåningen. Det är precis på nedre gränsen för den kompressorn att arbeta med. Gjordes det någon ventilationsmätning och ventilationsinjustering nu? Annars misstänker jag att ni nu ligger på ett betydligt högre ventilationsflöde än normen med de värden ni har på kanal 04 och 05 och kanske upplever ni det lite dragigt vid friskluftsventilerna när det är kallt ute? Då kan man sänka fläktkapaciteten.