Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: ljudnivÃ¥ pÃ¥ en Nibe F750  (läst 5143 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JonasHammar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • FrÃ¥nluftspump Nibe F750
ljudnivå på en Nibe F750
« skrivet: 09 mars 2019, 12:27:18 »
hej.
haft en del problem med pumpen.  Avfrostar väldigt ofta, 2-3 timmar mellan gÃ¥ngerna, pÃ¥gÃ¥r 40-45 min varje gÃ¥ng.
Pumpen är ifrån nov 2010. Energiförbrukningen har ökat med ca 3000kW. 2011 8200kW och 2018 11200kW.
Efter larm så var en servicekille var här i höstas, upptäckte att expansionsventilen var trasig. Dagar efter att den byttes så kom ett annat larm.
Nu servicekille var här i början av januari, upptäkcte att kompressorn gick dåligt, var ineffektiv.
Den är nu bytt för ca 1 vecka sedan men nya pumpen lÃ¥ter EXTREMT högt.  En tredje servicekille var här och lyssnade och han sade att den skall lÃ¥ta sÃ¥.

Men det kan inte stämma. Vi kan inte vara i tvättrummet när kompressorn är på. Vi kan inte sitta och läsa bok i vardagsrummet. Den hörs i sovrummet, 15m bort och två stängda dörrar.
Det har gått så långt att vi får stänga av pumpen på kvällen när vi är hemma.

hur mycket skall den låta?
mätte 70db vid 120Hz  en kompis med en F750 pump (frÃ¥n 2013) hade 40db vid 115Hz.    Det är en väldigt stor skillnad.)

mätte 57db vid 103Hz,  elpatron 2,0kW vid 3 grader utomhus.

vad kan vi göra?
vet att de går att spärra de övre frekvenserna men då går ju elpatronen in mera.

mvh
Jonas
1-plan 150+28kvm golvvärme. Göteborg

« Senast ändrad: 09 mars 2019, 13:11:08 av JonasHammar »
Enplans 150+28 kvm. Byggt dec 2010. Golvvärme. Göteborg

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2019, 19:07:43 »
Kanske har teknikern lyckats kröka något rör, så det ligger och tar emot någonstans i modulen. Men 750 låter högt, skulle aldrig själv installera den i något jag äger.
« Senast ändrad: 09 mars 2019, 19:10:00 av DonPablo »

Utloggad JonasHammar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • FrÃ¥nluftspump Nibe F750
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2019, 09:42:53 »
hej.

jag skall ringa Nibe pÃ¥ mÃ¥ndag.  MÃ¥ste finnas nÃ¥got riktvärde hur mycket den ska lÃ¥ta.
Även ringa servicekillen igen. Så får de kontrollera installationen.

Var inte allas samma ljudstrycka med den gamla kompressorn.

Servicekillen sade att pumpen inte skall gÃ¥ sÃ¥ ofta runt 100Hz och över.   Men varje gÃ¥ng jag kollar pÃ¥ pumpen sÃ¥ har den gÃ¥tt mellan 94-106 Hz plus 1,5-2,5kW.
temp -1 till +3 grader.   
Vad gäller?

//Jonas
Enplans 150+28 kvm. Byggt dec 2010. Golvvärme. Göteborg

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2019, 12:20:25 »
Får intrycket att kompressorn monterats med fel/dåliga kompressorfötter. Det ger då ett betydligt högre buller när kompressorn arbetar förutom möjligen på lägsta varvtal. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f750-cu-3x400v-066015/gummidampare-vibrationsdampare-kompressor-nibe-f750.html
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2019, 12:23:21 »
Om pumpen kan gå på max 120Hz så ska den ändå inte låta förjävligt vid den frekvensen.
Från 100Hz till 120Hz skiljer det i effekt som kompressorn kan leverera. Den effekten vill man ju ha!!! Elpatron ska gå in när kompressorn inte ger mer (120Hz) men när huset ändå kräver mer.
Jävla installatörer som snackar skit!!!
Undrar hur mÃ¥nga som blir lurade dagligen  >:(
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2019, 22:06:38 »
hej.
haft en del problem med pumpen.  Avfrostar väldigt ofta, 2-3 timmar mellan gÃ¥ngerna, pÃ¥gÃ¥r 40-45 min varje gÃ¥ng.
Pumpen är ifrån nov 2010. Energiförbrukningen har ökat med ca 3000kW. 2011 8200kW och 2018 11200kW.
Efter larm så var en servicekille var här i höstas, upptäckte att expansionsventilen var trasig. Dagar efter att den byttes så kom ett annat larm.
Nu servicekille var här i början av januari, upptäkcte att kompressorn gick dåligt, var ineffektiv.
Den är nu bytt för ca 1 vecka sedan men nya pumpen lÃ¥ter EXTREMT högt.  En tredje servicekille var här och lyssnade och han sade att den skall lÃ¥ta sÃ¥.

Men det kan inte stämma. Vi kan inte vara i tvättrummet när kompressorn är på. Vi kan inte sitta och läsa bok i vardagsrummet. Den hörs i sovrummet, 15m bort och två stängda dörrar.
Det har gått så långt att vi får stänga av pumpen på kvällen när vi är hemma.

hur mycket skall den låta?
mätte 70db vid 120Hz  en kompis med en F750 pump (frÃ¥n 2013) hade 40db vid 115Hz.    Det är en väldigt stor skillnad.)

mätte 57db vid 103Hz,  elpatron 2,0kW vid 3 grader utomhus.

vad kan vi göra?
vet att de går att spärra de övre frekvenserna men då går ju elpatronen in mera.

mvh
Jonas
1-plan 150+28kvm golvvärme. Göteborg

Förbrukningen låter hög. 100 Hz ger ca 4kW + 2kW elpatron = 6 kW redan vid plusgrader. Hur gammalt är huset? Vad är det för biyta och är den uppvärmd av pumpen också?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad JonasHammar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • FrÃ¥nluftspump Nibe F750
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2019, 17:05:40 »
hej.
tack för era synpunkter.

huset är ett Eksjö hus "Trend" byggt under 2010, inflyttning 1 dec.
Biytan är ett garage som (används som förrÃ¥d och sovrum för dottern.) värms upp av pannan pÃ¥ samma sätt som resten av huset -> golvvärme.  Vi har ca 20-21 grader i huset.

Pratade med Nibe idag.   Han sade typ bara att F750 lÃ¥ter mycket och det finns inga riktvärden för hur mycket den ska lÃ¥ta.
De har 40-50 decibel i labbmiljö men detta KAN INTE användas fsom riktvärde eftersom alla installationer/rum är olika.

Nu kommer servicekillen som installerade kompressorn imorgon och lyssnar.   Hoppas han hittar nÃ¥got.

En annan sak:
Är det normalt att den avfrostar i  40-45 min varannan timma?
från gårdagen.
02.50 avfrostning startar, temp +1 grad, elpatron 1,5kW
sov
06.25 avfrostning startar, temp -1 grad, elpatron 2,0kW
08.20 avfrostning startar, temp -1 grad, elpatron 1,5kW
10.10 avfrostning startar, temp +1 grad, elpatron 1,0kW och ändrade under tiden till 2,0kW
bortrest
15.15 avfrostning startar, temp +3 grad, elpatron 0,5kW
17.00 avfrostning startar, temp +1 grad, elpatron 0,5kW och ändrade under tiden till 1,0kW
19.05 avfrostning startar, temp -1 grad, elpatron 1,0kW
bortrest
22.15 avfrostning startar, temp -2 grad, elpatron 6,5kW (värmde varmvatten när avfrost startade)
00.30 avfrostning startar, temp -3 grad, elpatron 1,0kW

Här säger Nibe att det är normalt, beror på luftfuktighet mm.
Men pumpen hinner ju inte gå så länge mellan varje gång, känns som den inte hinner värma upp framledningen.

mvh
Jonas
Enplans 150+28 kvm. Byggt dec 2010. Golvvärme. Göteborg

Utloggad JonasHammar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • FrÃ¥nluftspump Nibe F750
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2019, 19:47:43 »
Hej.
Servicekillen som installerade den nya kompressorn var här igår.
Han hÃ¥ller med om att den lÃ¥ter konstigt.  Men han hittar inte vad det kan bero pÃ¥. Han spärrade vissa frekvenser som han tyckte var värst.

Men det har inte fixat det helt och hÃ¥llet.    Vet inte vad mera vi kan göra.


Enplans 150+28 kvm. Byggt dec 2010. Golvvärme. Göteborg

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2019, 05:55:25 »
är han van vid att skruva i nibe, så han vet hur en 750 ska låta? Kan ju vara fel i den nya kompressorn också. 750 låter högt, det du kan göra själv, är att isolera modulen extra. Är inte modulen helt tät, kommer det låta mer. har han fått dit slangarna/rören ordentligt ovanpå?
Sen kan det vara så att den gamla kanske låtit något mindre ett tag, så att ni nu med en ny kompressor, som låter som den ska, inte är van vid det ljudet.

Utloggad JonasHammar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • FrÃ¥nluftspump Nibe F750
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2019, 18:42:31 »
hej.

visst kan det var så att vi är ovana med ljudet men vad vi minns så lät det inte så här vid nyinstallation 2010.
Kanske inte ljudet är så mycket högre än normalt men det är ett annat ljud som irriterar öron och huvud.

Han sade att han precis kom frÃ¥n en nyinstallation av en F750 och kunde därför jämföra ljuden.  Och de skiljde sig Ã¥t rejält sÃ¥ även han tyckte att de var onormalt.

Gick in och tittade nu. Han har inte bara spärrat några frekvenser. Han har spärrat allt över 90 Hz.

Det är ingen bra lösning, vi har redan klagat pÃ¥ att förbrukningen är mycket högre  än för nÃ¥gra Ã¥r sedan.
Enplans 150+28 kvm. Byggt dec 2010. Golvvärme. Göteborg

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2019, 20:10:14 »
Ni har haft dit en klåpare verkar det som

Utloggad JonasHammar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • FrÃ¥nluftspump Nibe F750
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2019, 07:20:09 »
Hej.

lite uppdatering.

Nu har vi haft en annan firma här och de tyckte att den lät konstigt och att parameter "överhettning" (BT17-BT16) pendlade för mycket, mellan 12-15 grader.  Den skall visst vara närmare 15.

De kom sedan en vecka senare och plockade isär pumpen.
 - rör som satt emot varandra
 - slangar som var klämda mot väggen
 - bytt förÃ¥ngare
 - bytt exp.ventil
 - fyllt pÃ¥ köldmedel ( var för lite pÃ¥fyllt efter att vi bytte ventil i höstas )
 - flyttat en givare

Nu lÃ¥ter den nästan ingenting vid 100Hz.   :-)

//Jonas
Enplans 150+28 kvm. Byggt dec 2010. Golvvärme. Göteborg

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2019, 19:38:21 »
Du ser, får du dit en som kan, så löser det sig.

Utloggad dahnarius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #13 skrivet: 01 april 2019, 13:02:57 »
Av ren nyfikenhet, hur mycket låter den runt 100hz ?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!