Hej
Ny ägare av ett hus, en nibe 750 med sam40 samt ny på forumet.
Vi har bott i huset endast ett par veckor och har väl just så pass börjat bekanta mig med pumpen. Satt igår och kollade igenom lite loggar för pumpen och ser att jag vid varje avfrostning får ett felmeddelande som lyder "Möjligt fel på avfrostningselement EB16. Kontrollera givare BT16 och BT21.
För återställning av larmet måste värmepumpen startas om. Vid återkommande fel, kontakta din installatör".

Den försöker göra en avfrostning varje timme och samma meddelande dyker då upp.

Hur kontrollerar jag givare BT16 och 21?



Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Avfrostning f750
« Svar #1 skrivet: 26 december 2018, 21:25:42 »
Hej
Ny ägare av ett hus, en nibe 750 med sam40 samt ny på forumet.
Vi har bott i huset endast ett par veckor och har väl just så pass börjat bekanta mig med pumpen. Satt igår och kollade igenom lite loggar för pumpen och ser att jag vid varje avfrostning får ett felmeddelande som lyder "Möjligt fel på avfrostningselement EB16. Kontrollera givare BT16 och BT21.
För återställning av larmet måste värmepumpen startas om. Vid återkommande fel, kontakta din installatör".

Den försöker göra en avfrostning varje timme och samma meddelande dyker då upp.

Hur kontrollerar jag givare BT16 och 21?

förångare EB100-BT16
avluft BT21

Vet inte hur man kollar givarna fysiskt men du kan kolla om de har rimliga värden.

Förångaren är ofta runt -15 grader när kompressorn går i frekvenser över 50-60 Hz. Avluften är alltid varmare kanske 10-15 grader varmare (säkert mer variation än så). Vad har du för värden när kompressorn gått en stund?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Kvarnen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #2 skrivet: 27 december 2018, 17:46:34 »
Tack för svar. Så här ser statusen ut, kan tyvärr ingenting om vilka värden som är normala. Har stoppat in ett usb för att kunna köra en ordentlig logg.
Mottaget 2018-12-27 17:28:18
status
varmvatten topp BT7   48.5°C
varmvatten laddning BT6   46.6°C
utetemperatur BT1   0.5°C
ström EB100-BE3   0.1A
ström EB100-BE2   0.1A
ström EB100-BE1   0.1A
medelutetemperatur BT1   -1.3°C
gradminuter   -708GM
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   0
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   784
värme: dT börvärde   4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   2.4
hastighet värmebärarpump 1   30%
dT Inverter - frånluft BT20   10.2°C
förångare EB100-BT16   -10.8°C
hetgas EB100-EP14-BT14   68.5°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   29.1°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   26.4°C
suggas EB100-EP14-BT17   4.6°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   28.9°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   26.6°C
kompressor drifttid EB100-EP14   953h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   42h
aktuell kompressorfrekvens   63Hz
tillåten kompressorfrekvens   64Hz
kompressor tidfaktor   899.0kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   49.7kWh
ventilation
fläkthastighet   45%
avluft BT21   -2.9°C
frånluft BT20   22.9°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   191.2
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   182.1
minskning från referensvärde   -1.0%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   29.5°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   28.8°C
framledningstemp. EB100-BT63   29.3°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   26.4°C
rumstemperatur BT50   23.3°C
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   168.9h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
pv-panelstyrning
status   driftläge 1
medelström AA20-BE5   0.1A
ström AA20-BE5   0.1A
extern tilluftsmodul
beräknad tilluftstemp   18.0°C
framledningstemp. AZ2-BT68   27.1°C
returledningstemp. AZ2-BT69   15.5°C
tilluftstemp. AZ2-BT22   17.9°C
utetemperatur AZ2-BT23   0.9°C
mjuka in-/utgångar
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
land   Sverige
produkt   F750 CU 3x400V
serienummer   06611118298008
version   8839R3

Utloggad Kvarnen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #3 skrivet: 27 december 2018, 17:48:37 »
Kan det vara en idé att stanna pumpen och låta avfrostningselementet tina upp? Är bara kring nollan här i Umeå nu.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #4 skrivet: 27 december 2018, 20:39:49 »
Avfrostningselement?

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Avfrostning f750
« Svar #5 skrivet: 27 december 2018, 22:09:30 »
Ser på loggen att du har en F750. Men vad jag vet så är det endast F730 som har avfrostningselement... jag e lost. Testa att stänga av strömmen i 5-10 min (gärna bryta säkringen efter att pannan stannat helt).

Noterade att du har väldigt bra luftflöde för bara 45% fläkt. Har du för hög inluft i din sam40 = övertryck? Sitter luftfiltret ordentligt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Kvarnen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #6 skrivet: 28 december 2018, 10:04:54 »
Ser på loggen att du har en F750. Men vad jag vet så är det endast F730 som har avfrostningselement... jag e lost. Testa att stänga av strömmen i 5-10 min (gärna bryta säkringen efter att pannan stannat helt).

Noterade att du har väldigt bra luftflöde för bara 45% fläkt. Har du för hög inluft i din sam40 = övertryck? Sitter luftfiltret ordentligt.

Är helt klart ägare av en 750, avfrostningselement var bara en fel benämning från min sida.

Har loggat pannan med usb i ca 15h, insåg dock nu att det krävs ett program för att tolka värdena vilket jag inte har.

Har ingen direkt koll på luftflödena, han som gjorde ovk-besiktning justerade även ventilation. Hur kollar jag de? Har bytt filter både till sam40 och pumpen redan, byggdammet har inte riktigt försvunnit ännu.

Utloggad Kvarnen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #7 skrivet: 28 december 2018, 10:31:18 »
Såg nu när jag tittade närmare på avluftsröret från pannan att den vita koppen som ligger mot pannan är full med is - Är det riktigt?

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Avfrostning f750
« Svar #8 skrivet: 28 december 2018, 12:56:32 »
Är helt klart ägare av en 750, avfrostningselement var bara en fel benämning från min sida.

Har loggat pannan med usb i ca 15h, insåg dock nu att det krävs ett program för att tolka värdena vilket jag inte har.

Har ingen direkt koll på luftflödena, han som gjorde ovk-besiktning justerade även ventilation. Hur kollar jag de? Har bytt filter både till sam40 och pumpen redan, byggdammet har inte riktigt försvunnit ännu.

Tänker mest på ursprungliga felmeddelandet "Möjligt fel på avfrostningselement EB16. Kontrollera givare BT16 och BT21. ”

EB16 finnsväl inte på 750?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Kvarnen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #9 skrivet: 28 december 2018, 23:56:14 »
Jo, eb16 finns med på sprängskissen för 750.
Stängde av pumpen imorse under några timmar och har sedan dess inte fått någon felkod om avfrostningsproblem. Men känns ju verkligen inte som en hållbar lösning..


En ytterligare fråga - vad är det som styr när tillsatsen går igång, tycker ofta den ligger på nån kw samtidigt som kompressorn bara går på 50-70 procent.

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning f750
« Svar #10 skrivet: 29 december 2018, 15:33:23 »
Jo, eb16 finns med på sprängskissen för 750.
Stängde av pumpen imorse under några timmar och har sedan dess inte fått någon felkod om avfrostningsproblem. Men känns ju verkligen inte som en hållbar lösning..


En ytterligare fråga - vad är det som styr när tillsatsen går igång, tycker ofta den ligger på nån kw samtidigt som kompressorn bara går på 50-70 procent.

Ursäkta om jag yrar nu, men det kanske är de element som sitter på alla F730, de infördes även på F750 för drygt ett år sedan.    Så alla F 750 har inte dem, bara de nyare.

Man kan jämföra sprängskissen i manualen för 730 jämfört med olika versioner av manualen till 750.

Jag har dessa element på min ett år gamla 750.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #11 skrivet: 29 december 2018, 17:22:08 »
Denna pump verkar ju vara årets modell, ser dock inga element till förångarn, men skarvkortet sitter där på bilden. Så den verkar ha elslingor i förångare

Utloggad Kvarnen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #12 skrivet: 29 december 2018, 20:14:30 »
Och något fel är det på skiten, samma felkod har nu kommit tillbaka efter ca 1dygn.

Snodden, får man fråga var i Sverige du befinner dig? När jag läser din signatur kunde det lika gärna varit mitt (och tjejens) hus som beskrivs. Är ditt hus relativt nytt? Är bara nyfiken för att få någon referenspunkt hur bra/dåligt min egna anläggning fungerar.

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning f750
« Svar #13 skrivet: 30 december 2018, 01:06:09 »
Och något fel är det på skiten, samma felkod har nu kommit tillbaka efter ca 1dygn.

Snodden, får man fråga var i Sverige du befinner dig? När jag läser din signatur kunde det lika gärna varit mitt (och tjejens) hus som beskrivs. Är ditt hus relativt nytt? Är bara nyfiken för att få någon referenspunkt hur bra/dåligt min egna anläggning fungerar.

Ungefär 500 meter från södra delen av Vänern.

Väggarna är isolerade 45 +195+45 och på vinden 170+195+195    stenull.  Fönstren har u värde på 0,8 till 0,9
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #14 skrivet: 30 december 2018, 07:24:05 »
Kvarnen, vad är felkodsnumret? har du provat göra en norsk reset?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!