Författare Ämne: Plötslig tryckförlust vattenpump  (läst 18203 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Plötslig tryckförlust vattenpump
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2018, 22:43:44 »
Man brukar använda ett "hjul" dÃ¥ man drar upp pumpen ur hÃ¥let. Det är typ en hjulfälg pÃ¥ en ställning. Är man tvÃ¥ brukar det inte vara nÃ¥tt problem att fÃ¥ upp pumpar. Du kanske fÃ¥r lÃ¥na en "ställning" av nÃ¥gon som sysslar med pumpar som tex VVS firma eller brunnsborrare. 
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Seb

  • Gäst
Seb
SV: Plötslig tryckförlust vattenpump
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2018, 01:26:28 »
Tack TC och kocken.

Det lÃ¥ter som jag borde dra upp den ja, backventilen är nog mest trolig utifrÃ¥n all info jag sugit Ã¥t mig hittills. Jag har en ATV med vinsch som jag funderar pÃ¥ att försöka med. Eller koppla kabeln direkt i ATV dragkroken med nÃ¥got slags hjul upptill pÃ¥ brunn för matning av kabeln och bara köra atv:n 60 meter sÃ¥ borde den ju vara uppe  8) ::)

Är det bara att dra utav bara satan i stålkabeln eller måste man vara försiktig med slangen/elkabeln på något sätt i eran erfarenhet? Och brukar man kunna återanvända samma PEM slang efter en uppdragning?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Plötslig tryckförlust vattenpump
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2018, 08:29:15 »
Försök att dra i allt på samma gång, gör en löpsnara runt hela "paketet". Det för att inte tex kabeln ska bli "slack" och komma i kläm mellan hål och pump.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Seb

  • Gäst
Seb
SV: Plötslig tryckförlust vattenpump
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2018, 16:13:53 »
Bra tips kocken, jag hade säkert lyckats kila fast "paketet" utan det tipset .

Var nere på Jula och köpte en ny tryckströmbrytare för att utesluta att den gett upp. Det är samma visa med nya tryckströmställaren.

Men jag märkte, eller snarare sagt hörde ett nytt fenomen idag. Jag sätter på pumpen och lyssnar ner i röret och då hör jag hur den suger men liksom "gurglar" efter vatten, som att det inte finns tillräckligt med vatten där nere. Jag kollar samtidigt på BAR mätaren som "hackar" sig upp till runt 2 Bar innan jag hör ett "guuurgel" som låter som när sista vattnet åker ner i badkaret och så rasar Bar mätaren till 0 igen. Någon som får en spontan tanke kring det? Vattenbrist eller kan det lika gärna vara något annat?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Plötslig tryckförlust vattenpump
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2018, 19:12:45 »
Man kan loda för att se hur djupt det är till vattnet. Det består av ett lod där man får "kontakt" när det når vattnet och en lång "kabel" som är metermärkt samt en lampa som tänds när lodet hamnar i vattnet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Seb

  • Gäst
Seb
SV: Plötslig tryckförlust vattenpump
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2018, 21:54:02 »
Jag ringde mitt försäkringsbolag idag och de täcker 60% av åtgärden för att fixa detta problem. Så imorgon kommer en kille från lokala pumpfirman och felsöker. Ska bli kul att se vad av alla möjligheter som visar sig vara fel till slut!

Seb

  • Gäst
Seb
SV: Plötslig tryckförlust vattenpump
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2018, 09:33:54 »
Nu precis så har en kille från lokala pumpfirman varit här och kollat över mitt problem. Han var ganska säker på att brunnen sinat. Att tillrinningen inte var tillräcklig längre. Han trodde också att pumpen hade gett sig pga detta, att den kanske gått "torr" och gått sönder.

Jag inväntar nu en offert på en "tryckning" men han sa att det kommer kosta 11.000kr. Han sa dock flera gånger att det inte är en garanti för att det kommer rinna till vatten mycket bättre så han ska fixa en offert på ett helt nytt hål och system också.

Någon som har erfarenhet av tryckningar och vet hur pass stor effekt det brukar ge? Om det räcker eller om jag ska satsa på ett helt nytt hål direkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Plötslig tryckförlust vattenpump
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2018, 10:09:21 »
Har du nån granne eller liknande du kan ta vatten ifrån så kan du ju testa att fylla upp hålet och starta pumpen och se vad som händer.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ROLPeR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 397
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Plötslig tryckförlust vattenpump
« Svar #23 skrivet: 15 juli 2020, 15:59:52 »
Vad hände sedan?

Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.

Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,

"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren