Författare Ämne: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)  (läst 11176 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Groland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« skrivet: 10 november 2011, 14:38:33 »
Hej

Skulle starta upp min L/L värmepump för säsongen, men det resulterade i F11, körde vidare efter ett par startförsök ser jag att innedelen är HELT ISTÄCKT!

Och då kör jag i Heat mode...

Någon som kan "gissa" vad som är fel??

/ Groland
« Senast ändrad: 10 november 2011, 14:45:30 av Groland »
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011, 15:50:20 »
Gasbrist
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Groland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #2 skrivet: 10 november 2011, 16:16:48 »
Kan det verkligen vara det? den kyler ju något fruktansvärt, även rören mellan inne & utedel är helt frusna och kompressorn varvar så man tror den ska lyfta...
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #3 skrivet: 10 november 2011, 16:45:04 »
läs här..

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35604.msg432166#msg432166

Det som händer är att kretsen till  fyrvägsventilen tydligen brinner av.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 16:51:07 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Groland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #4 skrivet: 10 november 2011, 16:48:26 »
Tack, jag har läst den tråden, varit ute och kollat, men det SYNS inget på kortet, det borde det väl göra om det är samma fel som i den tråden eller?
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #5 skrivet: 10 november 2011, 16:55:03 »
Tack, jag har läst den tråden, varit ute och kollat, men det SYNS inget på kortet, det borde det väl göra om det är samma fel som i den tråden eller?

det behöver det inte vara, utan 4-vägs ventilen kan kärva,på grund av att den stått länge, så kan den börja fungera om du lyckas få den att växla så att ventilsätet får olja.
prova knacka försiktigt på ventilen medans pumpen går.
sen kan du givetvis mäta om du får fram någon spänning till spolen.

Dogge.
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Groland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #6 skrivet: 10 november 2011, 17:14:56 »
Jag var ute och mätte spänningen till spolen, och fick fram c:a 1,5 eller 3V ( beroende på om jag mätte ac eller dc ) ver kar lite ( det står 15,4V på spolen)
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #7 skrivet: 10 november 2011, 17:21:04 »
Jag var ute och mätte spänningen till spolen, och fick fram c:a 1,5 eller 3V ( beroende på om jag mätte ac eller dc ) ver kar lite ( det står 15,4V på spolen)

jag vet inte om ventilen är en back eller front, dvs normalt dragen eller normalt fallen, så ställ pumpen på kyla och mät om det då om du får högre spänning, i så fall har den fastnat i front och skall falla i back vid spänningslöst, dvs vid heat är spolen spänningslös.
men det finns olika varianter och vet inte hur din pump är gjord.

Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Groland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #8 skrivet: 10 november 2011, 17:42:52 »
Tack, det var ett bra tips, skall kolla imorgon när det blivit ljust, tänkte faktiskt prova att hålla en stark magnet mot ventilen och testa, vad tror ni om det?
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.

Utloggad Groland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #9 skrivet: 10 november 2011, 20:17:11 »
Konstigt nog fryser den bara innedelen om den står på heat.... Sc:,h
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #10 skrivet: 10 november 2011, 21:34:15 »
Konstigt nog fryser den bara innedelen om den står på heat.... Sc:,h

händer inget om du ställer den på kyla?
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Groland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #11 skrivet: 10 november 2011, 21:46:59 »
Jo, då kyler den, men inte lika mycket som vid heat...

Jag satte den på dry, och låter den vara så över natten...då ska den väl växla mellan varm och kall, eller har jag fel?

( det är bara när den står på heat som den stannar och ger felkod F11) konstigt??
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #12 skrivet: 10 november 2011, 22:07:00 »
Jo, då kyler den, men inte lika mycket som vid heat...

Jag satte den på dry, och låter den vara så över natten...då ska den väl växla mellan varm och kall, eller har jag fel?

( det är bara när den står på heat som den stannar och ger felkod F11) konstigt??

Helt normalt, dvs att du får felkod (F11)när du ställt pumpen på heat men givarna/temp säger något annat, när du då ställer den på kyla så är då 4 vägs-ventilen i rätt läge och pumpen känner inte av något fel.
troligaste felet är kärvad ventil, men det kan åxå vara spolen som är trasig eller att du inte får någon styrspänning från kortet, eller att skydds dioden som sitter pararellt mellan + och - vid utgången gått sönder,etc etc
men eftersom felet uppkommit efter en längre tids stillestånd så sätter jag en peng på kärvad ventil.

Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Groland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #13 skrivet: 11 november 2011, 09:44:34 »
Har just varit ute och mätt lite pÃ¥ magnetventilen...ingen spänning 0V pÃ¥ cool läget, och bara 3,6V pÃ¥ Heat hmm, det verkar lite? 
Kan det vara så att "diodfixen" i annan tråd här är lösningen? ( även om man inte ser att det är bränt på kortet...)

Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.

Utloggad Groland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11)
« Svar #14 skrivet: 11 november 2011, 11:18:10 »
Testade just att löda dit en diod enligt anvisningar i annan tråd, såg när jag startade maskinen att spänningen till magnetventilen gjorde ett hopp till 15,4V precis i startögonblicket för att sedan gå ner till 3,6V, men maskinen värmer så gott nu!

Jag satte bara dit dioden, inte kabeln som finns på beskrivningarna...hoppas det räcker.

Startade maskinen för c:a 5 min. sedan och den värmer, återkommer med besked om det fortfarande fungerar senare.

TACK för all hjälp jag fått doggydoggen !

/ Groland
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!