0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Genom att starta rutinen för kontroll av uteenhet enligt manualen så får jag 11 blink på inneenheten.Det betyder fel på antingen "inverter board" eller "Compressor".Nån som har en idé om det är vett och sans att byta ut dessa på denna 10 år gamla LVP?Vad kostar ett inverter board?Vad kostar en kompressor, och vad kostar jobbet att få den bytt?Att byta "Inverter board" borde man väl fixa själv, men byta kompressor har jag inte grejjor till.
Jag kanske borde ryckt ut kortet men det är lite blött och kallt ute idag…Finns det några standardfel på kortet eller länkar till vad man ska leta efter om man gör ett försök att reparera.I och med stt dioden på kortet blinkar så är det ju inte helt dött…
Det kan ju vara IGBT´n som sitter på kylfläns eller en sensingkrets (omärkta)
Jag plockade ur kortet men det är inga enkla fel. Alla kondensatorer ser ok ut. Jag tror efter lite googlande att detta med läckande kondensatorer var vanligare förr i tiden… Det är inga missfärgningar som tyder på överhettning.Då pumpen är dryga tio år så är jag tveksam till att köpa ett nytt kort som jag som billigast hittar för drygt 8000 kr.Det enda som känns rimligt enkelt kan vara reläerna på kortet. Vore kul att höra om någon har lite mer erfarenhet och vet vad som brukar kunna gå sönder just på inverterkort.Jag funderar också på om man kan lita på att felet verkligen sitter i inverterkortet, eller om det kan vara andra fel på sensorer som servicemanualens felsökningsschema inte hittar.