Citat från: Ekke Boo skrivet 16 mars 2006, 21:18:10OK, hade för mig du hade värre på kalla sidan. Jag själv har haft -1 som lägst och det är ingen katastrof. Du förlorar runt 4% per minskad grad på KB-in. Din borra var väl dock alltför kort har jag för mig. Min borra är inte kort men har snålt med vatten tror jag. Men hade du inte värre problem än så, eller har du fått ordning på torpet nu?KB-r -2 KB-f -8
OK, hade för mig du hade värre på kalla sidan. Jag själv har haft -1 som lägst och det är ingen katastrof. Du förlorar runt 4% per minskad grad på KB-in. Din borra var väl dock alltför kort har jag för mig. Min borra är inte kort men har snålt med vatten tror jag. Men hade du inte värre problem än så, eller har du fått ordning på torpet nu?
-1,-2 är väl ingen katastrof ! läste runt lite i gamla inlägg .. var det så att du har 300 timmar ts på ett drygt år ? hur mycket TS var det beräknat i din kalkyl som leverantören gjort?
det är nått som stoppar flödet!har du alltid haft sånhär diff, eller funka det ibörjan?var spriten färdigblandad när dom häde i den?
Citat från: Gixxer skrivet 17 mars 2006, 19:54:35Citat från: Ekke Boo skrivet 16 mars 2006, 21:18:10OK, hade för mig du hade värre på kalla sidan. Jag själv har haft -1 som lägst och det är ingen katastrof. Du förlorar runt 4% per minskad grad på KB-in. Din borra var väl dock alltför kort har jag för mig. Min borra är inte kort men har snålt med vatten tror jag. Men hade du inte värre problem än så, eller har du fått ordning på torpet nu?KB-r -2 KB-f -8Fy tusan vad flummig jag är! KB-f -2 och KB-r -8 det där siste är med stilla stående pump va?Nu är det +2 ute och KB-f -1 KB-r -3
Bläddrade igenom alla Gixxers inlägg och funderar lite över 2 saker 1. 7-8 tusen starter på 4 tusen driftstimmar låter mycket men jag har själv ingen räknare för starter .... nån som kan uttala sig om detta är normalt?2. VB deltat verkar ha haft alla möjliga värden .... nu senast normala 2-3 grader när kompressorn inte jobbar ska ju in och ut ha samma värde ... basta ! och sedan vid drift så spelar ju inte utetemp nån roll .Min fundering är om driftintervallen är så korta att temperaturerna inte hinner bli stabila, dock ska det ju inte kunna bli högre delta än normala 2-3 grader OM inte pumpen går trögt eller kärvar momentant men det är ju osannolikt ... .ELLER om det är nån skit som far omkring i rören.Föresten vad står TS räknaren på i dagsläget ?Och en gång för alla .... minus 2 KB in är lite lågt ... men absolut ingen katastrof och orsakar INGET annat än LITE lägre effekt på pumpen.Dessutom känns den extra KB pumpen som en extremt dålig nödlösning!
Efter et par månader med min pump blev jag jätteglad: 13 in från marken!Men det är ju för bra til at va sant, och ja, det var det.... dom bytte CPU'n, och sen var temp. tilbaka till där den borde va...Har inte kollat första tråden, men utgår ifrån at ni kollade med annan termometer?
man borde ju kunna se om det är samma temp på in/ut när pumpen står still