« Svar #15 skrivet: 17 mars 2006, 22:10:23 »
Jag hade 7-8 grader diff när brinefiltret var igensatt och c:a 5,5 grader efter rensning pumpen på max ... men ganska mycket slang 450m i en slinga.
Jag har för mig att Gixxer sagt att filtrer är rensat men ifs .. .var det mycket skit i så kanske det vore ide att kolla igen.. och som sagt hastighetsomk på pumpen ... har för mig att jag läst om en kass sådan här
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2006, 22:43:18 »
OK, hade för mig du hade värre på kalla sidan. Jag själv har haft -1 som lägst och det är ingen katastrof. Du förlorar runt 4% per minskad grad på KB-in. Din borra var väl dock alltför kort har jag för mig. Min borra är inte kort men har snålt med vatten tror jag. Men hade du inte värre problem än så, eller har du fått ordning på torpet nu?

KB-r -2 KB-f -8


Fy tusan vad flummig jag är! KB-f -2 och KB-r -8 huvuddunk
Nu är det +2 ute och KB-f -1 KB-r -3

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2006, 22:44:31 »
-1,-2 är väl ingen katastrof ! läste runt lite i gamla inlägg .. var det så att du har 300 timmar ts på ett drygt år ? hur mycket TS var det beräknat i din kalkyl som leverantören gjort?

Ingen anning! men skulle klara -19

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2006, 22:46:17 »
-1,-2 är väl ingen katastrof ! läste runt lite i gamla inlägg .. var det så att du har 300 timmar ts på ett drygt år ? hur mycket TS var det beräknat i din kalkyl som leverantören gjort?

Har haft bergvärme 1år 3 månader! Vp hade gått 179 ts timmar innan dom kopplade ihop med borran! Det är denna vinter som jag har haft problem.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2006, 22:48:32 »
det är nått som stoppar flödet!

har du alltid haft sånhär diff, eller funka det ibörjan?

var spriten färdigblandad när dom häde i den?

Det funkade jätte bra i början! Har inte haft en sådan diff!

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2006, 23:08:28 »
OK, hade för mig du hade värre på kalla sidan. Jag själv har haft -1 som lägst och det är ingen katastrof. Du förlorar runt 4% per minskad grad på KB-in. Din borra var väl dock alltför kort har jag för mig. Min borra är inte kort men har snålt med vatten tror jag. Men hade du inte värre problem än så, eller har du fått ordning på torpet nu?

KB-r -2 KB-f -8


Fy tusan vad flummig jag är! KB-f -2 och KB-r -8 huvuddunk

det där siste är med stilla stående pump va?
Nu är det +2 ute och KB-f -1 KB-r -3

nu börjar det bli sent på kvällen...
vad har du för siffror när pumpen gått 15-20 min?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2006, 00:42:39 »
Bläddrade igenom alla Gixxers inlägg och funderar lite över  2 saker

1. 7-8 tusen starter på 4 tusen driftstimmar låter mycket men jag har själv ingen räknare för starter .... nån som kan uttala sig om detta är normalt?

2. VB deltat verkar ha haft alla möjliga värden .... nu senast normala 2-3 grader
när kompressorn inte jobbar ska ju in och ut ha samma värde ... basta ! och sedan vid drift så spelar ju inte utetemp nån roll .

Min fundering är om driftintervallen är så korta att temperaturerna inte hinner bli stabila, dock ska det ju inte kunna bli högre delta än normala 2-3 grader OM inte pumpen går trögt eller kärvar momentant men det är ju osannolikt ... .ELLER om det är nån skit som far omkring i rören.

Föresten vad står TS räknaren på i dagsläget ?

Och en gång för alla .... minus 2 KB in är lite lågt ... men absolut ingen katastrof och orsakar INGET annat än LITE lägre effekt på pumpen.

Dessutom känns den extra KB pumpen som en extremt dålig nödlösning!
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2006, 08:53:00 »
Bläddrade igenom alla Gixxers inlägg och funderar lite över  2 saker

1. 7-8 tusen starter på 4 tusen driftstimmar låter mycket men jag har själv ingen räknare för starter .... nån som kan uttala sig om detta är normalt?

2. VB deltat verkar ha haft alla möjliga värden .... nu senast normala 2-3 grader
när kompressorn inte jobbar ska ju in och ut ha samma värde ... basta ! och sedan vid drift så spelar ju inte utetemp nån roll .

Min fundering är om driftintervallen är så korta att temperaturerna inte hinner bli stabila, dock ska det ju inte kunna bli högre delta än normala 2-3 grader OM inte pumpen går trögt eller kärvar momentant men det är ju osannolikt ... .ELLER om det är nån skit som far omkring i rören.

Föresten vad står TS räknaren på i dagsläget ?

Och en gång för alla .... minus 2 KB in är lite lågt ... men absolut ingen katastrof och orsakar INGET annat än LITE lägre effekt på pumpen.

Dessutom känns den extra KB pumpen som en extremt dålig nödlösning!
8000 starter på 4000 driftstimmar blir 2 starter/driftstimme = normalt kommer man upp över 3 starter/ driftstimme ska man direkt ta i tur med nån åtgärd
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #23 skrivet: 19 mars 2006, 12:36:20 »
Har nu kollat upp delta T på den kalla sidan. När pumpen har gått ca 15-20 minuter så ligger KB-f -1 och KB-r -5.
Dom ville testa detta. Va ej hemma när dom va! Dom hade kollat upp kompressorn, kollat upp KBpumpen. Min pappa var hos oss när dom
var här. Nu till frågan. Vad tycker ni att jag ska göra, säga. Tänkte vänta och låta dom testa det dom vill. Hur kan jag nu när det är varmare
veta att det fungerar som det ska?

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #24 skrivet: 19 mars 2006, 15:23:06 »
Efter et par månader med min pump blev jag jätteglad: 13 in från marken!
Men det är ju för bra til at va sant, och ja, det var det.... dom bytte CPU'n, och sen var temp. tilbaka till där den borde va...
Har inte kollat första tråden, men utgår ifrån at ni kollade med annan termometer?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #25 skrivet: 19 mars 2006, 17:07:37 »
Efter et par månader med min pump blev jag jätteglad: 13 in från marken!
Men det är ju för bra til at va sant, och ja, det var det.... dom bytte CPU'n, och sen var temp. tilbaka till där den borde va...
Har inte kollat första tråden, men utgår ifrån at ni kollade med annan termometer?

man borde ju kunna se om det är samma temp på in/ut när pumpen står still
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #26 skrivet: 19 mars 2006, 17:35:25 »
man borde ju kunna se om det är samma temp på in/ut när pumpen står still
Om det är en Nibe, då går det ju at tvångsköra KB-pumpen uten värmeproduktion, då är det bara at kolla.... gjorde det när jag kalibrerade min logger
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2006, 19:17:58 »
-1,-5 är fullt normalt ... ganska exakt vad jag får från marken i småland idag .... såklart skulle du kunna önska dig ett par grader till med det hålet är nog svårreklamerat .. . tror jag.
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2006, 19:21:45 »


Han kör ju med dubbla kb-pumpar.(om jag har förstått rätt)
« Senast ändrad: 19 mars 2006, 19:23:19 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Fortsättning på dåligt hål
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2006, 19:23:57 »
Visst sjutton ... bra att nån är med på noterna.
FramgÃ¥ngsfull workaround alltsÃ¥ .....  :( >:( fiR:
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!