Skrivet av: anders351 skrivet 27 maj 2011, 06:35:34
Kollade in aktuell driftinfo nu på morgonen vid 6-tiden.
Förstår inte varför pumpen (EcoHeat 8,5) lägger på 1,5 kW el?
Kompressorn står och ingen har nyligen duschat.
Börvärdet Panna står på (48) grader
Ärvärdet var 49 när den körde 1,5 kW
Vid Panna 51 hade den stängt av elen.

Någon som kan förklara för mig varför den lägger på el på detta vis?
Titel: SV: Omotiverat eltillskott?
Skrivet av: Rickard skrivet 27 maj 2011, 07:29:29
Vilket börvärde har du på övre delen av pannan, där tappvarmvattnet värms?
Kanske klarar den inte att värma upp till börvärde utan el.
Så länge din värmepump inte ligger i sommarläge fullkondenserar den väl bara var 3:e eller 4:e gång?
Titel: SV: Omotiverat eltillskott?
Skrivet av: erp skrivet 27 maj 2011, 11:53:21
Eftersom börvärdet är 48º, så går elpatronen in och värmer till 51º.
Patronen startar vid börvärdet och värmer 3º upp varefter den släcks.
Sätt övre pannan till något mellan 40-45 grader. Prova med 40º, får du varmvattenproblem, så öka lite.

Jag har övre pannan satt till 40º, och pumpen håller 45-50 grader i övre pannan med hjälp av 55-graderskörningarna.

erp

Edit: Övre pannan har två börvärden, ett som systemet bestämmer till 7º över framledningens börvärde och ett som man själv sätter i inställningsmenyn. Det högsta av dessa två värden är det aktuella börvärdet, och elpatronen ser alltid till att hålla temperaturen mellan det aktuella börvärdet och tre grader över detta.

Om inte pumpen kan hålla övre pannan över det aktuella börvärdet, kommer alltid elpatronen att gå in och värma 3º upp. Den tänds vid börvärdet och släcks 3º över börvärdet.
Titel: SV: Omotiverat eltillskott?
Skrivet av: anders351 skrivet 29 maj 2011, 11:00:03
Tack för förklaring!
Jag får testa lite.
Det torde kunna sluta med att man får välja mellan låg/lägre temp här och att generera extra varmvatten vid behov.
Frågan är vilket som ger bäst ekonomi?
Man skulle ju kunna kosta på sig ett hyfsat värde här när man ändå sparar såpass som man gör på uppvärmningen.
Titel: SV: Omotiverat eltillskott?
Skrivet av: Stolle skrivet 29 maj 2011, 20:57:48
Stäng av elpatron nu på sommaren istället. Min panna håller då 52 grader i nedre och 49 grader i övre.
Fungerar bra utan patron mao
Titel: SV: Omotiverat eltillskott?
Skrivet av: boax skrivet 29 maj 2011, 21:04:01
Hur ser du vad det är för temp i nedre pannan " stolle"
Titel: SV: Omotiverat eltillskott?
Skrivet av: Stolle skrivet 02 juni 2011, 11:51:34
På menyn aktuell driftinfo har du både övre och nedre pannans är värden resp börvärden inom parantes