TjenaHAR en villa från 1980, ca 200kvm. har nu bara frånluftventilation på badrum. Pga dårlig inneluft hadde husets beboende lust at installera FTX. 2v + 2 barn.Hur borde jag starta ett sådant prosjekt. ? hur har ni? & erfarenheter ? Tacksam til all info
Lätta och smidiga att bära runt på dom där pjäserna.
Kommer att ha aggregatet halvt nere i isoleringen för att slippa kondensisolera ventilations rören.
...eller du kanske syftar på rören som går vidare från aggregatet in i huset och tillbaks? Då funkar det!
Kul projekt!Jag har också satt in FTX men inte driftsatt det ännu!Själv satte jag in ett Heru 90 S EC.Jobbigast hittils var att försöka isolera kanalerna, till slut gav jag upp då kanalerna ändå ligger djupt i lösull! Köpte Matakis gummi tätningar för att gå igenom plasten och det var väldigt smidigt! Skickar med ett par bilder!
Det som jag verkligen gillar är de grova rören. Det innebär mindre ljud!Har själv bytt mitt FTX till ett Enervent LTR3 ECO EDW och bytt till 160mm-rör där jag kommit åt.
Tack för att du delar med dig av ditt arbete - följer med stort intresse.Har du räknat något på kostnad?Om ja - stämmer kalkylen med verkligenheten? ;-)Kämpa på!//Stebo
Fredrikru - tack för en interesant tråd !!Har inskaffat en HERU 130 EC själv. Hadde varit kul at utbyta lite erfarenheter.Blant annat undrar jag lite om du har hittat nått om hur tålig ditt aggregat går mot motstånd i kanalsystemet...Lutar lite mot at EC med B-hjul inte ger så höga tryck. Vad tror du Fredrikru ??mvh
hm så ni har ljuddämpsrör på alla tilluft? Jag skulle kunna tänka mig att ha det i det mest ventilerade sovrummet. Hur mycket anser ni det påverkar flödet? jag har bara en ljuddämp på tilluft i hela systemet. Det är direkt efter aggregatet och filtret. Det är en sådan böjbar ni pratar om på kanske max 2 meter. resten är öppet.
Tjena Fredde !Ja jag så at du gjorde flid med just kanaljobbet !! snyggt !har gjort samma sak hos mej. Flex ljud til varje til luft's don. med en liten bøj på så dom ger "størsta møjliga Tysssstnad" Men har lite en "feeling" at det gikk HÅRT ut mot flow ochså. Samt at det gjorde at trycket blev høgre , och at då tillufts blåset får hårt stryk... Ska jag ha en BRA ventilering av sovrum nu så blir jag tvungen at offra andra rum.. !Det fungerar nu med at en ventil i kanalen til vardagsrummet går igjen klockan 23. Då drar ochså veckotimern ner til 70%, och sovrummen (3 styck) får en bra+ luftsirkulasjon. Annars ligger jag nog upp mot 2500 rpm på dagtid Kunde vi debatera kanalval (dimensjon) och böjar-rör.. lite ? Jag funderer på at byta upp endel 160 til 200.. (har INGEN 200 mm nu.)
Ok, jag har 160 i stammarna alla fall. Mindre ut till vardera rum så att säga. Det är främst 2 rum som ligger närmast anläggningen som jag tycker låter lite för mycket. Där är det också svårt att strypa in. Gissar att flödet är så pass högt just där. Stryper man låter det bara mer. Finns det någon gräns för hur lång en flexdämpare måste vara för att ge funktion?
En undran bara, vad har ni för ljudnivå i sovrummet på natten när allt är tyst, jag själv har ca 30 decibel och då har jag en dämp vid aggregatet. Jag har köpt ytterligare en dämp men inte hunnit/orkat montera den ännu. Men jag blir besviken om jag inte kommer under 25 decibel.
Nu vet inte jag om du har en smart phone..Men om du har det kan du ladda ner appen buller från arbetsmiljöverket.. Rätt trevlig app att veta hur man ligger till..
Nu är min ljudämpare monterad och det är samma ljudnivå som tidigare på natten, 30 decibel.Det är luftljudet bla, som ska ut genom ventilerna, så det är svårt att bli av med..Jag hoppas därimot att jag inte hör ungdomarna i undervåningen längre, igår hörde jag dom inte iallafall..
Hmm...Hur mycket luft går det ut på ventilen? Jag har inte mätt upp min anläggning efter ombyggnaden och byte av agregat men när jag flyttade in så var ett av första åtgärderna att sänka fläktarna på gamla till/frånluft pumpen ett steg så kunde man i alla fall somna i rummet utan störas av buller. // Fredrik
Jag har inte den blekaste om hur mycket luft som ska ut genom ventilen eller hur mycket den är inställd på, hela anläggningen är 2 år gammal.. Men att somna till 30 Decibel är inte något problem, men jag ska testa att dra ner luften på lågfart och sen mäta ljudnivån igen..
Mätte nu på kvällen med att sänka till lågfart eller min som det stod..Ingen skillnad 30 Decibel iallafall Ska ta bort huvudsäkringen dom närmaste dagarna och sen mäta vad huset ger i decibel, kan inte göra det nu då dom tittar på tv Jag bad ungdomen i undervåningen sätta på tv så högt han bara kunde utan att det blev otrevligt för honom, och det är HÖGT.. Då kunde jag ana ljud så dämparen har iallafall fyllt ett av två syften..
HejLite loggat data på min heru 130 EC 2 ,. har gjort en formel efter min formelsamling från skolan, formula = 100*((Tilluft - utetemp) / (Avtrekk - utetemp)) - den tar inte med brutto ut/in ur huset. men just vad aggregatet återvinner.bifogar ochså en graf på hur min avtrekk ser ut på 24h.
Oj.. ja det ska vara sagt !den var ursprungligen 1600x400EDIT redigerade in en URL til en sajt som du kan skåda kurvan i hela sin skönhet... ! Takk för at du påpekade..
Bra tråd och bra dokumenterat, jag ska ge mig på nått liknande. Värmer du tilluften med vattenbatteri eller har det inte behövts än?
Mycket trevligt project, går själv i tankarna om att lägga in ftx system, kör nivellgolvvent även kopplad till frånluft från wc, tvätt, kök helt utan återvinning. Borde kunna spara endel kw med ftx./Jonathan