Hej
Har en Eco el och en Eco Air som visar lågt flöde. Jag har i tre dagar haft larm om för högt hetgas, men det har nu upphört.
Aktuell driftinfo:
Ute: 0
Panna: 46 (50)
Framledning: 42 (42)
Panna nedre: 52(55)
Hetgas: 111
Kompr: till
Fläkt: hög
Laddpump: till
VP in/ut: 0/50
Ute VP: 6
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.0+0
Hoppas på snabbt svar.
-
VPin noll?
Och panna nedre är varmare än det vatten som kommer in från VPn?
En flera tempgivare måste vara i olag.
-
Du verkar ha en del fel på givarna.
Pannans utegivare visat 0ºC medan pumpens givare visar 6ºC och VP in/ut är 0/50, VPin kan inte vara 0.
Sedan är nog hetgastempen ganska hög om det är plusgrader ute.
Du bör kolla upp givarna och hetgastempen.
-
Och panna nedre är varmare än det vatten som kommer in från VPn?
Det kan faktiskt se ut så.
Just nu har jag VPin/VPut 41/46 och panna nedre 47.
Det har väl med skiktning och givarplacering att göra, men jag har lagt märke till detta många gånger.
-
Läste att om man har ett smutsfilter ska man rengöra det, men jag tror inte att det finns något filter. Hur ser man det? Om det inte finns något filter, var fastnar smutsen då?
-
Ser man inget filter om man smyger rören, så finns det förmodligen inget.
Jag har inget filter och det har funkat under 7 år nu, förhoppningsvis finns det inte så mycket smuts, det är ju ett slutet system.