Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: JonasHammar
« skrivet: 14 mars 2019, 19:47:24 »

hej.

upplever också att våran Nibe F750 drar mer energi.
Första året 2011 ca 8200kW nu 2018 är det ca 11200kW.   Bor i göteborg, enplans hus med 150+28 allt uppvärmt med golvvärme. ca 21 grader innetemp.
De här senaste dagarna när tempen varit runt "0" så går den på 95-105 Hz och elkasset 1-3kW.

Jag upplever och också att Nibe support inte är så intresserade.  Om givare säger start så skall den starta och givare säger stop så skall den stoppa säger dom.

Vi har dock under vintern bytt expansionventil, tror att de fyllde på gasen också och bytt kompressor.   Så vi får väl avvakta och se.
dock fortsatta problem med väldigt många och långa avluftningar och sedan ljudet på nya kompressorn är extremt irriterande.

Jag kan inget om pumpar och hoppas att servicekillarna vet var de gör.  Men det tycks inte hitta något.

Skrivet av: mysman
« skrivet: 10 februari 2019, 17:12:56 »

Vill passa på att slå ett slag för utökad loggning med kolumner lite mer klartext.

Se https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg725511#msg725511

Obs! Divisors är viktiga och kan i Excel el. motsv. med fördel kopieras över hela datat med Paste special/Divide så framställs värdena med sina rätta decimaler.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 10 februari 2019, 16:18:47 »

lite köldmedia, så får du höga hetgaser. Din hetgas är nästan alltid över 100 grader även vid låga kompressorfrekvenser.
Avluften håller sig på +5 till +10 när den borde vara minusgrader. Jag tippar på brist av gas.

Bifogar originalloggen i mer lättläst format.

/ Johan
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 09 februari 2019, 22:16:41 »

Trots att din kompressor jobbar i 30-60 Hz så ligger din framledning ändå under beräknade ca 31 med 2-4 grader. Med ditt luftflöde borde kompressorn öka till 80 Hz+ åtminstone. Att pumpen fortsätter tappa GM när yttertemp stiger och tvingar in elpatron runt 0 grader ute skall inte behövas även om innetemp är dryga 22 grader. Man hade behövt att följa en längre tid för att knäcka detta.

/ johan
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 08 februari 2019, 15:17:47 »

Hej

Vår värmepump förbrukar alldeles för mycket i el tror vi. Mellan 2017-2018 har vår elförbrukning ökat med 40-50% utan att vi har gjort några förändringar på/i huset. Huset är ett stenhus byggt nov 2014, 142 m2, vattenburen golvvärme i båda plan. Tidigare år har vi haft ca 10 000 kw förbrukning per år, 2018 hamnade på 14 000! I december 2018 var vi bortresta halva månaden, ändå ökade förbrukningen med 50% jämfört med dec 2017 då vi var hemma hela december.

Luftfilter är utbytt regelbundet, systemet är luftat, helt enligt med Nibe's underhållsrekommendationer. Men någonting är uppenbarligen fel. Vi har ingen elmätare för värmepumpen dessvärre så jag kan inte bevisa elförbrukningen när jag diskuterar med Nibe. Nibe-supporten är överhuvudtaget inte intresserade av att hjälpa en med någonting. Så jag har läst på och ändrat lite i systemet. Börjar fatta detta med gradminuter och när tillsatsen går igång osv... men detta med avfrostning och läsa av loggar förstår jag inte alls. Har försökt att hitta info om vad alla BT* betyder men det går bara inte...

Har någon snäll själ möjlighet att läsa bifogad logg för att se om någonting ser konstigt ut?


Ni måste ha en elmätare till värmepumpen om huset är byggt 2014, annars har någon inte gjort sitt jobb enligt BBR..   >:(

Kolla på pumpdisplayen hur många tillsatstimmar du har fått ihop, samt hur många kompressortimmar du har
ackumulerat.
Ange även det datum (eller åtminstone månad) då ni körde igång pumpen första gången.

Nu när det är mildare ute (runt 0°C gissar jag?) så kan du pröva att spärra elpatronen två dygn, för att se om den klarar att hålla inomhustemperaturen med enbart kompressor. Gör den inte det, så är något fel. :)
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 08 februari 2019, 14:16:40 »

En kille från Tyskland hade samma problem som du. Har skrivit om det här:

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69096.0

Tror han fick rekommendationen att komplettera med en luft/vatten värmepump.

Vilken luftmängd/ luftomsättning kör du förresten?





Skrivet av: Nibe_Novis
« skrivet: 08 februari 2019, 13:17:19 »

Hej

Vår värmepump förbrukar alldeles för mycket i el tror vi. Mellan 2017-2018 har vår elförbrukning ökat med 40-50% utan att vi har gjort några förändringar på/i huset. Huset är ett stenhus byggt nov 2014, 142 m2, vattenburen golvvärme i båda plan. Tidigare år har vi haft ca 10 000 kw förbrukning per år, 2018 hamnade på 14 000! I december 2018 var vi bortresta halva månaden, ändå ökade förbrukningen med 50% jämfört med dec 2017 då vi var hemma hela december.

Luftfilter är utbytt regelbundet, systemet är luftat, helt enligt med Nibe's underhållsrekommendationer. Men någonting är uppenbarligen fel. Vi har ingen elmätare för värmepumpen dessvärre så jag kan inte bevisa elförbrukningen när jag diskuterar med Nibe. Nibe-supporten är överhuvudtaget inte intresserade av att hjälpa en med någonting. Så jag har läst på och ändrat lite i systemet. Börjar fatta detta med gradminuter och när tillsatsen går igång osv... men detta med avfrostning och läsa av loggar förstår jag inte alls. Har försökt att hitta info om vad alla BT* betyder men det går bara inte...

Har någon snäll själ möjlighet att läsa bifogad logg för att se om någonting ser konstigt ut?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!