Aha....då börjar det klarna.
Med det låga flödet så är det nog så att det är lagt i snäckförläggning.
Med flöde 738 l/h eller 0,2 l/s så ger det en effekt om 8 kW vid deltaT 10°.
Det förklarar den höga värmekurvan.
Är det en 6 kW 1155 du har köpt?
Helt korrekt att det är snäckförläggning.
Ja, pumpen är en F1155-6. Jag gjorde en rätt detaljerad effektbehovskalkyl och kom fram till ett totalbehov av ca 5600W vid DUT -18°C. Golvvärmeleverantören har räknat fram 6100W, men det framgår inte av kalkylen mot vilken temperatur de har räknat. Framledningstemp är då beräknad till 44°C och retur ca 28. Jag bifogar beräkningen och ritningarna så blir det enklare att förstå.
Om du säger 8kw vid delta T på 10° börjar jag känna mig lite orolig. I golvvärmeberäkningen är ju delta T 16° och då pratar vi ju effekter som är långt över vad pumpen kan leverera!
I min effektkalkyl har jag bara räknat med rumstemp 20°, inte med att golven kommer att vara betydligt varmare med större förluster som följd, det kanske golvvärmeleverantören har tagit hänsyn till? Usch, nu börjar en klart otrevlig känsla infinna sig i magtrakten!
EDIT: Gjorde om min effektbehovsberäkning och la in en golvtemp på 40°C och fick då ett totalt effektbehov på 6250 W, och det ser ju inte katastrofalt ut. Sen blir det kanske lite varmare i krypgrunden än ute också, plus att för golvet i badrummet har jag räknat med utomhustemperatur under golvet, men där är det frostfria installationsutrymmet (källare).
(Huset är ett gammalt fritidshus från -48 som är om och tillbyggt. 120m2 i 1½ plan med ena delen av huset öppet till nock. Isolering i väggar är bytt till 95+45mm glasull och lite tjockare i taken. Golvet är delvis gammal spånisolering kvar i 6" bjälklag (krypgrund), men ca hälften är bytt till glasull och på en del ställen har vi ökat på bjälklagets tjocklek och därmed isoleringen.)