Stefu__

  • Gäst
Stefu__
Runtime extra heater DO och Comp. runtime extra heater AO
« skrivet: 16 januari 2012, 07:38:28 »
Vad är skillnaden på:
Runtime extra heater DO   och
Comp. runtime extra heater AO

Jag skulle vilja följa hur många timmar oljebrännaren går (extravärme) och undrar om något av ovanstående värden
skvallrar ngt om det? Eller anger värdena hur många timmar tilläggsvärme använts (vilket inte är samma som hur länge brännaren varit påslagen?).

Vad anger värdena och vilket värde anger vad?

(...nej min pump har inget svenskt webgränssnitt, bara engelskt, finskt och en massa andra europeiska språk - men inget svenskt)


Utloggad thekimt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Runtime extra heater DO och Comp. runtime extra heater AO
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2012, 15:02:10 »
I svenska menyn så heter detta:
Drifttid tillsatsvärme DO
Komp. drifttid tillsatsvärme AO
Är också nyfiken på vad dessa värden står för. Min gissning är att den
första anger tiden som tillsats vart beordrad från styrsystemet.
Dvs. start behov + 10 minuter uppvärmning + drifttid + 60 minuter efter avslutat behov.
Hur länge brännaren går av denna tid vet man inte riktigt då den förutsätts gå med egen reglering, typ 80 grader.
Tror att den andra värdet är tiden då tillsats vart utschuntat i systemet, men osäker. Liksom vad förkortningarna DO och AO står för.
Thermia Robust 26   2*300m sjökollektor
480 kvm hus från ca 1730

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Runtime extra heater DO och Comp. runtime extra heater AO
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2012, 20:59:01 »
DO = den tid som den digitala blockeringssignalen för tillsats har varit inaktiv, alltså när brännaren varit tillåten att vara i drift.

AO = den tid som analoga signalen för tillsats / shunt varit 100%. Två timmar med 50% signal = 1h på AO
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Runtime extra heater DO och Comp. runtime extra heater AO
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2012, 21:01:04 »
DO - digital out
AO - analogue out
Vattenglaset är halvfullt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!