Ämnessammanfattning

Skrivet av: jocke12
« skrivet: 10 november 2013, 12:31:20 »

Det är den nippeln jag menar som Per Lu beskriver. Bytte den själv, fick tömma vv-beredaren o släppa lite rör men det gick faktiskt ganska smidigt.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 09 november 2013, 23:56:48 »

SUNE73

I ett av mina inlägg här ovan har jag en länk till hur jag bytte T-kopplingen (samt bilder och pris på den). För det är nog den som jocke12 menar i sitt inlägg.

Per L
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 09 november 2013, 15:18:41 »

Kul tummenupp

Berätta lite om nippelbytet, böt du själv? Var fick du tag på nippeln, pris & art.nr? Bilder?

Om jag minns rätt så ska flödet över radiatorerna vara större än internt Sc:,h
Det står i manualen, läs!
Bara fördelar om du kan ha lågt läge=drar mindre strömming
Skrivet av: jocke12
« skrivet: 09 november 2013, 15:09:50 »

hej igen, provade lite med att ställa ner cirk. pumparna till olika lägen men ingen skillnad. Bytte nippeln i måndags o det verkar ha hjälpt en hel del. Nu sjunker den ca 3 grader på 2tim nattetid, mot innan ca 8 grader på 1,5tim. Så nu gör den till och med enbart värmeladdningar :).

Har nu både intern o extern cirk.pump på läge 1, skillnaden VBut o VBin är ca 7 grader vid drift. Är det nån nackdel att ha båda på läge 1?

tack för alla era tips!! tummenupp
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 31 oktober 2013, 18:59:34 »

Du får prova dig fram när du ändrar dessa värden.

Jag har VV-temperaturen inställd på 42 grader (Menyn 2.3). Och som sagt VV-differensen 10 grader (Menyn 2.4)
Har jag VV-temperaturen högre än 43,5 grader så löser pumpen ut på "Pressostat hög".

Per L
Skrivet av: jocke12
« skrivet: 31 oktober 2013, 15:07:42 »

Kanske ska prova att ställa upp tempen lite då o öka diffen, nu är till 42,5 grader o från på 47,5. Höja det till 42,5 o 52,5 o se hur mycket längre det håller
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 31 oktober 2013, 13:09:49 »

jocke12:

Jag har hittills ingen mätperiod där jag inte använt något varmvatten och jag har upp till 7-9 timmar mellan VV-produktioner. Jag skulle gissa att jag klarar mig uppåt 12 timmar om jag inte använder något varmvatten alls och om:
- jag inte har använt något varmvatten den senaste halvtimmen innan mätperioden börjar (efter en varmvattentömning tar det lång tid innan stabilt tillstånd erhålls i VV-tanken)
- cirkulationen av elementvattnet är påslagen dvs elementvatten strömmar förbi "T-kopplingen" (det är då som risken är störst att varmvattnet "kyls ner" av elementvattnet)
- jag har en VV-differens på 10 grader (Meny 2.4). Som standard är denna inställd på 5 grader och då gör pumpen förstås varmvatten mycket oftare

Per L
Skrivet av: jocke12
« skrivet: 31 oktober 2013, 12:41:05 »

Får prova lite med pumparna ikväll, ska även beställa nippeln o byta den med.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 31 oktober 2013, 09:56:21 »

Sune: i vilken meny kan man ändra så den bara går med vp? Ingen fara att andra saker påverkas, skillnad VBut och VBin (skillnad nu ca 7grader vid drift)?
Isåfall kanske man ska ändra intern pump till drift vid vp körning och ändra intern till läge 1 och extern till läge 2

Kommer inte ihåg, jag har min Ivt pump i mitt fritidshus  Sc:,h
Kolla på Ivt.se där kan du ladda hem handboken som Pdf.

Prova och ändra pumparna och logga samtidigt så du har koll, glöm inte att föra dagbok över ändringarna  tummenupp
Vänta minst 1 dygn mellan ändringarna
Skrivet av: jocke12
« skrivet: 31 oktober 2013, 09:19:24 »

Per L: hur länge håller din pump VV nu ?

Sune: i vilken meny kan man ändra så den bara går med vp? Ingen fara att andra saker påverkas, skillnad VBut och VBin (skillnad nu ca 7grader vid drift)?
Isåfall kanske man ska ändra intern pump till drift vid vp körning och ändra intern till läge 1 och extern till läge 2
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 31 oktober 2013, 08:45:19 »

Ja det var ju ingen trevlig läsning, visst kanske vi har identifierat problemet men som Grop skriver i tråden som Per länkar till. Att han fick upp tiden mellan VV körningar till 4-5 timmar :-\ känns ju sådär.

Jag skulle nog i första hand prova med olika hastigheter på respektive VB pump för att se om jag kan påverka det oönskade flödet genom VVB.
Kanske prova att den interna VB pumpen ska starta med VP istället?

Har dock svårt att förstå hur VVB kan tappa värmen när vxl ventilen är stängd, hittar inget schema hur detta är uppbyggt.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 30 oktober 2013, 23:37:00 »

Om du inte har bytt "T-kopplingen" någon gång så har du ytterligare en anledning till att VV-temperaturen sjunker onödigt fort. Jag har bytt på min C7 från 2002 och det blev mycket bättre.

Se här inlägg om detta samt skillnaden på hur en "dålig" och en "bra" T-koppling ser ut.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700

Per L
Skrivet av: jocke12
« skrivet: 30 oktober 2013, 21:48:19 »

den enda temp jag inte mäter med loggern är gt1 men den verkar inte öka vid VV-körning. Växelventilen ser ut att vara rätt inkopplad, den röda ringen vrider sig till resp utgång. Vet ej om jag kan kolla om den tätar helt utan att plocka bort den.
I värsta fall får man väl byta både ventilen o t-nippeln för att se om det blir någon skillnad.

Ska man prova att ställa ner cirk.pumparna ett läge o se om det blir någon förändring kanske?

Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 oktober 2013, 21:36:28 »

Ja ju mer jag tänker på betendet din Vp har ju mer tror jag att vxl.ventilen är boven. Det är trots allt en hel del energi som försvinner från VV och var skulle all energi kunna ta vägen om inte till radiatorerna?

Kan du kontrollera om ventilen funkar och om den sitter rätt monterad.
Skrivet av: jocke12
« skrivet: 30 oktober 2013, 19:32:23 »

loggern är en 2020 med separata givare men dom ska nog vara rätt placerade. ventilen sitter med anslutning a till vv och b till radiator. Har tyvärr inga äldre mätningar köpte loggern förra veckan. Pumpen har hållit på så här i flera år med täta laddningar. Läste om en t-nippel i beredaren som hade för stor diameter så radiatorvattnet blandade sig med VV,vet inte om det kan vara nåt. Den lokala ivt-åf visste inte vad det var när jag frågade om nippeln.

Har en intern o en extern pump, den externa sitter mellan vp och radiatorkrets. intern pump är i läge 2 (46w) extern läge 3 (86w)

Har en länk här till mina grafer http://e-logger.se/e-logger.png?A9QsOuFwXW
tack för era svar
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 oktober 2013, 19:04:30 »

som mest håller den tempen ca 1,5 tim innan den laddar på nytt. ventilen byttes för ca 2 år sedan till en grå LK, kan iofs vara fel på den. Tycker att den sjunker fort även när jag stängde av allt helt, inga pumpar gick då.

Kan det va så att ventilen är felmonterad? Har du äldre mätningar som visar en annan VV temp?

Har du två cirk.pumpar? en i VP och en utanför VP till VB? Funkar båda?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 oktober 2013, 19:00:03 »

Tempgivarna sitter som dom satt när jag köpte huset, däremot har jag bytt GT3 för ett tag sen då dom trodde att det var fel på den (sitter monterad i tempficka på manteln), men ingen skillnad.

Jag trodde du hade en logger med separata givare - sorry
Skrivet av: jocke12
« skrivet: 30 oktober 2013, 18:51:06 »

som mest håller den tempen ca 1,5 tim innan den laddar på nytt. ventilen byttes för ca 2 år sedan till en grå LK, kan iofs vara fel på den. Tycker att den sjunker fort även när jag stängde av allt helt, inga pumpar gick då. Tempgivarna sitter som dom satt när jag köpte huset, däremot har jag bytt GT3 för ett tag sen då dom trodde att det var fel på den (sitter monterad i tempficka på manteln), men ingen skillnad.


http://e-logger.se/e-logger.png?A9QsOuFwXW
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 oktober 2013, 18:29:21 »

Undrar lite om det finns någon som kan ha lite tips på vad det kan vara eller om det är normalt.
Mvh Jocke

Hmmm, kan det vara så att du monterat en eller flera tempgivare fel? bara en tanke tummenupp
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 30 oktober 2013, 18:12:17 »

Undrar lite om det finns någon som kan ha lite tips på vad det kan vara eller om det är normalt.
Mvh Jocke
Verkar inte normalt, jämfört med min drift. min VV drar typiskt 3-4% av totaltiden, dvs drygt 1 timme per dygn, när vi är två personer i hushållet.
tror oxå att din växelventil inte stänger helt till VVB, varmvattnet går ut till radiatorerna.
Pröva att motionera den så att den stänger helt.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 oktober 2013, 18:06:17 »

Hej jocke12 och välkommen till forumet.

Jag har svårt att tyda bilderna i detalj med det ser ut som din VP gör VV nästan varje timme :o
Tittade på min egen http://stromvall.se/temp/temp.html och kan konstatera att utan VV uttag så håller tempen många timmar, kanske 10-12 timmar.

Rent spontant så misstänker jag i första hand växelventilen...

Kanske flera här som har ideér om din VP / VV
Skrivet av: jocke12
« skrivet: 30 oktober 2013, 17:43:02 »

Hejsan, har en IVT C7 installerad 2003 som jag har haft problem (som jag tror) rätt länge med att varmvattentempen sjunker fort efter laddning. Har precis skaffat logger så jag kan följa dom olika temperaturerna. Jag har kollat runt lite på forumet o hittar lite om t-nippel, växelventil och igenkalkad mantel. Fördelningen på drifttid är 33% vv och 67% radiatorer.
Växelventilen byttes för ca 2år sedan, pga kärvning o larm om hög pressostat.
Varmvattnet är inställt på 42.5 grader till 47.5 grader

Bild1. 27/10
Temp innan kl 12.30 är inte aktuella för loggern hade hängt sig. Efter ca 14.00 så är det inget VV-uttag. Ca kl 16.30 stängde jag av värmepumpen för att kolla hur snabbt det sjönk med allt avstängt. ca kl 19.45 satte jag på pumpen igen. Så då hade den hållt temp i ca 3tim 15min. Inga värmeuttag resten av kvällen.

Bild2. 28/10
Inget VV-uttag förens ca kl14.00 då ett bad tappades upp. sen lite disk vid 18.00

Undrar lite om det finns någon som kan ha lite tips på vad det kan vara eller om det är normalt.
Mvh Jocke


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!