Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: jumbo skrivet 12 augusti 2018, 12:57:07

Titel: Luft i Nibe UKV-100
Skrivet av: jumbo skrivet 12 augusti 2018, 12:57:07
Låtit kopplat in en Nibe UKV100 som volymtank i samband med övergång till golvvärme i källaren. Tillopp i toppen och ut till systemet i botten.
Nu när jag kört några dagar konstaterar jag att det är luft i toppen av UKV'n och att det skvalar när cirkulationspumpen går.
Hur avluftar jag UKV'n lättast?
Titel: SV: Luft i Nibe UKV-100
Skrivet av: Carl N skrivet 12 augusti 2018, 13:23:54
Eftersom övre anslutning är ovanpå så finns ingen luftningsnippel på UKV100.
Bäst vore om det satt en luftningsnippel på röranslutningen på toppen.
Om det är kopplat med klämringskoppling så kan du prova att lätta lite på kopplingen på ovansidan.
Cirkpumpen ska stå still när du luftar.
Titel: SV: Luft i Nibe UKV-100
Skrivet av: Jarlingar skrivet 21 augusti 2018, 20:10:11
Min ukv-100 porlade också mycket i början, men det ger med sig av sig självt.
Vänta några veckor så kan du lufta på vanliga punkterna.