Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: M3smeden skrivet 30 november 2016, 16:13:10
-
https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.co.jp%2Fhome%2Fkirigamine%2Fxd%2Ffunction.html
Hittade detta via en finsk sida, översatt från Japanska till engelska. Inte den bästa översättningen men man ser ju vad maskinerna ger för effekt vid +2 och -15.
vet ej om dessa modeller kommer hamna till försäljning här, men kollar man peak effekt och effekt vid -15 så presterar ju gamla trotjänarna (FH) något bättre. Dock verkar SCOP vara förbättrat.
De verkar ha en maskin som lev. 7.1kw vid -15 👏👌
https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.co.jp%2Fhome%2Fkirigamine%2Fzd%2Fspec.html
Nu snackar vi! Verkar vara ZD man ska ha, fina siffror!
-
New MSZ-LN
MSZ-LN25VGW (V/B/R) / MUZ-LN25VG(HZ)
MSZ-LN35VGW (V/B/R) / MUZ-LN35VG(HZ)
MSZ-LN50VGW (V/B/R) / MUZ-LN50VG(HZ)
MSZ-LN60VGW (V/B/R) / MUZ-LN60VG
Available from April 2017
http://innovations.mitsubishi-les.com/en/m-serie/msz-ln
http://mitsubishi-electric-russia.ru/deluxe
Manual http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79Y181H01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JpAU5TyZmOU
https://youtu.be/9UxNigFEgBo
(http://www.klimatyzacja.biz/img/art/2016_10/70409/original/0_upload_090c1b3fa9.JPG)
(http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/cp-website-images/wp-content/uploads/2016/03/29124618/Mitsubishi-R32.jpg)
-
Kul med ny Mitsubishi tummenupp
-
Mitsubishi R32
Snygg lösning på filterkassett
https://www.youtube.com/watch?v=0iM-xCxfTyY
-
Det var mig en jäkel till att se ut att vara djup, å fyrkantig. Men klart intressant. (Min FH35 ser ju nästan liten & nim ut.)
-
Nja, figurerar kanske inte alltid aktuella modeller alla gånger då effektuppgifter kan gälla europamodellerna och inte dom "nordiska" ;)
Höjd är knappt 31cm
Bredd är 89cm
Djupet är drygt 23cm
Får jag hoppas att jag är rätt informerad
-
Manual
http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79Y181H01.pdf
Part lists
http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/OBB766.pdf
http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/OBB767.pdf
SCOP 5,2, 5,1 and 4,6
http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_programme.php?lg=en&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=44&select_marque=MITSUBISHI&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R
-
Har du listat ut vilken som har hyper hearing via listan på Eurovent?
-
MSZ-LN25 och 35VG verkar ersätta dagens FH? I katalogen (Belgien) nedan finns inte FH kvar. Men LN, KJ och EF.
MSZ-LN35VG 5,1 SCOP 4,0kW vid -10 (ger nog 4kw även vid -15) om man tittar på KJ modellerna så specar de samma effekt vid -10 som Sverige uppger vid -15 .
http://www.mitsubishi-electric.be/resources/documentation/files/CAT_NL_010-RAC_B2C_ATA-2017.pdf
Men FH kanske blir kvar i Sverige?
-
Har du listat ut vilken som har hyper hearing via listan på Eurovent?
No, there is not Hyper heating (MUZ-LNxxVGHZ) models yet in Eurovent listings.
SCOP could be little lower because pan heater. If they have changed pan heater logic/program, could the differense be lower than with FH-model.
For exapmle MUZ-FH25VE (without pan heater) SCOP 5,1 vs. MUZ-FH25VEHZ (with pan heater) SCOP 4,9.
Very big difference in oudoor weight with MUZ-LN50VG 40 kg vs. MUZ-LN50VGHZ 55 kg, on 25 and 35 sizes there is only 1 kg difference VG vs. VGHZ.
(http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=24740.0;attach=50437;image)
-
Manual
http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79Y181H01.pdf (http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79Y181H01.pdf)
Part lists
http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/OBB766.pdf (http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/OBB766.pdf)
http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/OBB767.pdf (http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/OBB767.pdf)
Service Manuals
MSZ-LNxxVG http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MSZ-LN25-60VG_Service_Manual (http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MSZ-LN25-60VG_Service_Manual)
MUZ-LNxxVG http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MUZ-LN25-60VG_Service_Manual_OBH767 (http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MUZ-LN25-60VG_Service_Manual_OBH767)
-
Snart dags för lansering?
-
No, there is not Hyper heating (MUZ-LNxxVGHZ) models yet in Eurovent listings.
SCOP could be little lower because pan heater. If they have changed pan heater logic/program, could the differense be lower than with FH-model.
Hyper Heating VGHZ -model energy markings
http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-107.pdf (http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-107.pdf)
http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-108.pdf (http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-108.pdf)
http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-109.pdf (http://erp.mitsubishielectric.eu/files/library/files/erpdocs/lot10/M-109.pdf)
=> SCOP same as VG-models, this means that pan heater logic has changed.
Parts Catalog MUZ-LNxxVGHZ
https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/PC_OBB768_MUZ_LN_VGHZ.pdf (https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/PC_OBB768_MUZ_LN_VGHZ.pdf)
-
Nu finns nya LN med R32 tillgängliga för dom som har väntat tummenupp
Bifogar produktblad i en bilaga
-
Nu finns nya LN med R32 tillgängliga för dom som har väntat tummenupp
Bifogar produktblad i en bilaga
Intressant, vad har du för uppfattning om de nya pumparna. Har du hunnit jämföra med de gamla modellerna och andra märken eller testat/installerat.
-
Dom kom precis så jag har inte hunnit bilda mig någon riktigt bra uppfattning om dessa ännu.
Vet att dom är testkörda ordentligt med verkliga förhållanden ett bra tag och att dom är testade av oberoende part vilket det lär komma resultat av relativt snart.
Innerdelarna påminner om EF designmodellen och ser därmed lite modernare ut.
Lite väl dyrt att välja pärlemo, röd eller svart innerdel.
Luftreningen ska vara riktigt riktigt bra
Värmepaketet och fläkttrumman har någon behandling som effektivt ska stöta bort smuts och damm och fungerar det som tänkt så bibehåller man effekt och effektivitet längre innan det kan behövas en ordentlig rengöring/service.
Steglös temperatur mellan 10-31 grader kanske en del har nytta av.
Sänkt ljudnivå på utedelen via ett knapptryck kan det kanske finnas ett behov av nattetid för vissa, dock så påverkas effekten.
Inbyggt WiFi kanske inte alla har behov av och vill beta för!
Väldigt effektiva vid kyldrift, kanske får fler att verkligen utnyttja kylfunktionen sommartid och kanske kan skrönan om att det är fruktansvärt dyrt att använda dessa som AC.
Det enda negativa jag kan se är att dom inte har lägre bygghöjd.
-
Tack! Då är de egentligen inte en ersättare till FH25/35/50 serien...?
-
Nja, vet inte om jag skulle kalla det en ersättare just nu då FH serien finns parallellt än så länge.
Har man behov av tex Wifi styrning via sin telefon, bra luftrening, steglös underhållsvärme från 10 till 31 grader och kanske gillar utseendet på den nya serien så är den nya ett mycket bra alternativ.
Kanske hjälper det mer miljövänliga köldmediet till för en del att också välja den nya serien.
-
Sett lite priser på dessa. Finns det verkligen skäl att betala så mycket mer än för en FH/EF? Prismässigt verkar de ju spela i en helt annan liga.
-
Vet inte vilka priser du sett men ska du komplettera en FH med tex MelCloud som Wifi modul så blir skillnaden lite mindre, om nu luftrening är så bra som sägs så kan den göra prisskillnaden värt det för en del.
Tycker man det är värt lite extra för ett miljövänligare köldmedia så kan den vara ett alternativ.
Gillar man utseendet jämfört med FH eller andra motsvarande modeller så tycker nog en del att prisskillnaden kan vara värt det, finns många som köper tavlor som ser ut som jag vet inte vad för en massa slantar ;-)
EF serien är ganska lik men har inte samma effekter så den blir missvisande att jämföra med.
Har man inte behov av något av ovanstående så kör man på FH serien
-
Såg ca 10kkr över FH så rejält mycket dyrare. Samma prisklass som en duo. Kändes som att det måste vara en oerhört mycket bättre maskin till det priset.
Verkar dock bara vara ett vettigt köp om man absolut var tvungen att ha exakt de finneserna om jag tolkar det rätt.
Vart bara lite förvånad över priset då andra märken inte verkar höjt speciellt mycket för senaste generation och R32.
-
Det är fri prissättning och 10 lakan var kanske i svettigaste laget för vad man får extra.
Kan bara tala för mig själv och jag har inte så högt påslag ;)
-
jo runt 5k mer för ln-25 än fh-25 verkar det se ut som i nuläget?
och då får du inbyggd wifi och övriga funktioner som TS-Comfort räknat upp så såå stor skillnad är det inte, det kostar att ha splitternya grejer i hemmet!
-
Frågan är ju hur de nya R32-pumparna presterar. I närheten av FH35?
-
I värmedrift så är dom testade ner till -35 av oberoende testinstitut och det kommer mer uppgifter.
Men dom uppgifter som jag sett vid -15 så är dom likvärdiga med FH serien i effekt och effektivitet
I kyldrift så är dom likvärdiga i effekt men effektivare.
-
I värmedrift så är dom testade ner till -35 av oberoende testinstitut och det kommer mer uppgifter.
Men dom uppgifter som jag sett vid -15 så är dom likvärdiga med FH serien i effekt och effektivitet
I kyldrift så är dom likvärdiga i effekt men effektivare.
Det borde betyda att om man vill ha en långsiktigt bra investering och bor i mellansverige så är det inte en dum investering. Visst det blir 5-6000 mer än för FH35, iaf om man ska tro den lokala handlaren i Karlstad, men det kan det vara värt.
Iofs, de ville ha 18 900 för FH35 inkl. installation och byte av befintlig pump, för LN35 skulle dom ha 21 xxx eller om det var 22 xxx. Polarpumpen har inte fått in priser än säger dom.
edit: 22030 ville en ÅF i Karlstad ha med montage och att ta hand om befintlig maskin.
-
I och med att dom är ganska lika i effekt/effektivitet så kommer det ta lång tid att tjäna in dom 5000-6000:- om det är prisskillnaden.
Vill man ha Wifi styrning, bättre luftrening, miljövänligare köldmedium och en annan design så är det nog det man ska jämföra med.
-
I och med att dom är ganska lika i effekt/effektivitet så kommer det ta lång tid att tjäna in dom 5000-6000:- om det är prisskillnaden.
Vill man ha Wifi styrning, bättre luftrening, miljövänligare köldmedium och en annan design så är det nog det man ska jämföra med.
Det blev nog inte 5-6 tusen utan närmare 3. Ska du då ha WiFi-styrning som inte är köpt via Aliexpress så pratar vi max 2k i skillnad. Inte värt att köra på FH tänker jag. Men det är också under förutsättning att LN presterar bättre än vad jag sett R32-pumpar göra.
Vad tycker du om R32-pumparna? Jag är inte övertygad vad gäller effekt vid -10 mm.
-
Svårt att ge ett generellt svar vad man tycker om R32 maskinerna då LN är helt ny för mig och Panasonic modellerna vi har uppe inte har upplevt någon ordentlig kyla längre tid.
Men det jag kunnat kolla så verkar dom prestera enligt Panasonics uppgifter.
LN motsvarar FH åtminstånde ner till -15 enligt dom uppgifter jag sett, Mitsubishi brukar inte överdriva med uppgivna effekter vilket man tex kan se på SP testet där dom fick fram högre effekt än vad Mitsubishi lovade.
Vad dom andra märkena och dess modeller presterar med sina R32 modeller har jag inte någon koll på, men visar man inte utlovade effekter vid lite olika temperaturer när det är kallt så kanske man ska fundera på varför dom inte uppges!
Nu är det inte riktigt bra jämförelse då förutsättningarna var annorlunda med olika bakgrundsljud men upplevde LN som något tystare på högre fläkthastigheter, men som sagt var det inte samma förutsättningar runt omkring innerdelen.
-
Så, vad kostar LN25/35/50?
-
Priserna skiljer sig åt beroende på vart i landet man bor och förutsättningarna för installationen så du får nog ta in lite offerter.
En LN25VGHZ med en "standardinstallation" börjar väl på ca 18900:- efter rotavdrag och LN35 någon tusenlapp mer men det kan nog skilja åtskilliga tusenlappar beroende på förutsättningarna.
-
Så, vad kostar LN25/35/50?
Jag tror att priset jag fick i Karlstad var för installation och allt. Då var det 22 035kr eller så.
-
De verkar vara lite väl dyra jämfört med FH, är nog inte LN som är för dyra, för jämför man med Daikin och Panasonic R32 så verkar prissättningen vara på rätt nivå, problemet är att FH är så billiga/prisvärda och inte sämre på att värma ett hus på vintern....
-
De verkar vara lite väl dyra jämfört med FH, är nog inte LN som är för dyra, för jämför man med Daikin och Panasonic R32 så verkar prissättningen vara på rätt nivå, problemet är att FH är så billiga/prisvärda och inte sämre på att värma ett hus på vintern....
Ja, FH35 kan du ju få för en 16 med installation och allt. Då skiljer det sig 6000kr. Det är väl tufft. Frågar jag min lokala leverantör så är det 18 900 för FH efter rot och 22isch för LN35.
-
Jag undrar hur länge Mitsubishi tänker sälja FH serien samtidigt som LN, svårt att motivera prisskillnaden när LN inte är bättre när det är riktigt kallt ute. Hade önskat de hade levererat lite mer värme än föregångaren, 4kW (LN25) och 5kW (LN35) vid -15 hade varit något...FH35 kom 2013 och ger något mer effekt vid kall väderlek än LN35 verkar det som....jag är då lite besviken...men hinner säkert komma en ännu nyare och förhoppningsvis bättre innan mina FH ger upp.
-
Det är en hel del i prisskillnad mot LN men det är tack vare priskriget som varit på FH serien på tex prisjakt under ett par år.
LN är egentligen inte dyr för ca 22000:- monterad efter rotavdrag jämfört med motsvarande kända tillverkares modeller som redan nämts.
Med LN får man tex Wifi modulen "på köpet", luftrening som tydligen verkligen ska vara bra, uppfattar den själv som lite tystare och så kanske vissa uppfattar den som lite snyggare.
Vill du ha mer effekt så finns LN50 som ger 6kW vid -15
Men man ska ha helt rätt förutsättningar i fastigheten om den ska vara ett alternativ då det kommer låta en del på full fläkt för att nå större ytor om man vill utnyttja den.
Komfortmässigt är det då bättre att ha 2st mindre för att sprida värmen bättre än 1 stor rackare.
Tror dom flesta privatbostäder har svårt att utnyttja högre kapacitet än 4-4.5kW vid -15 tack vare planlösning men det finns självklart undantag.
-
Polarpumpen har nu fått upp LN35, 15 900 innan montage. 19 890 monterat efter ROT. För egen del tror jag att det landar på 900kr till då jag har längre mellan innerdel och ytterdel än vad som ingår.
Då blir kostnaden 20 800 via Polarpumpen med samma montör som om jag köper den lokalt, men då får jag pröjsa 22 035ish. Lyckas jag snacka ner det till 21 500 så tar jag hellre en hellokal lösning då det känns smidigare vid garanter mm. Men först ska min nuvarande dö.
LN35 och FH35 känns iaf båda som bra val och stabilare val sett till värmebehov(4kwish vid -15) än vad Daikins R32-pumpar gör. Men det kan bli intressant om tre veckor då det enligt Daikin här ska hända något. Kan hoppas på en konkurrent till LN35 som ger lite prissänkningar. Daikin gör ju bra grejer med bra garantier så bara de får till värmekapaciteten vid minusgrader lite bättre så ställer jag mig i mitten istället för i Mitshubishilägret.
-
Är det Daikins 10 åriga kompressorgaranti du tänker på så är den väl inte på deras R32 maskiner, men den kanske kommer.
I övrigt har dom väl den vanliga 5åriga totalgarantin som dom flesta har eller har jag missat något.
Det är nog ingen tillverkare som kommer med något revolutionerande vad gäller hög effekt/effektivitet på luft/luft med dagens köldmedier närmsta tiden.
R32 maskinerna blir nog lite effektivare med tiden på pappret men det lär inte bli så stora slantar i verkligheten.
Tror knappast en Daikin modell skulle få priserna att gå ner på Mitsubishis LN, dröjer nog flera år innan LN närmar sig FH priser så den enda chansen för prispress är nog om något kinesiskt märke kommer med en grym modell riktigt billigt för att slå sig in på marknaden och det är väl i och för sig inte orimligt då dom brukar kunna vara snabba på saker och ting.
-
Är det Daikins 10 åriga kompressorgaranti du tänker på så är den väl inte på deras R32 maskiner, men den kanske kommer.
I övrigt har dom väl den vanliga 5åriga totalgarantin som dom flesta har eller har jag missat något.
Det är nog ingen tillverkare som kommer med något revolutionerande vad gäller hög effekt/effektivitet på luft/luft med dagens köldmedier närmsta tiden.
R32 maskinerna blir nog lite effektivare med tiden på pappret men det lär inte bli så stora slantar i verkligheten.
Tror knappast en Daikin modell skulle få priserna att gå ner på Mitsubishis LN, dröjer nog flera år innan LN närmar sig FH priser så den enda chansen för prispress är nog om något kinesiskt märke kommer med en grym modell riktigt billigt för att slå sig in på marknaden och det är väl i och för sig inte orimligt då dom brukar kunna vara snabba på saker och ting.
Jag tänker på deras 5-åriga garanti. Iofs så får man väl även det på FH35 numera?
Ah, kompressorgaranti i 10år var ju en bra grej, får se ifall det dyker upp.
Effektivitet är inte så noga vid -15, det är mer att jag vill få ut ca 4kw så jag slipper slå på elementen och kan stödelda lite när jag kommer hem. Med nuvarande Panasonic så går det hyffsat ner till -7 sen blir det att slå på elementen.
-
5 års garanti på Mitsubishis modeller sålda via Mitsubishi Electric Sverige har det varit många år till privatbostäder.
Går även att få 7års totalgaranti på FH serien från en del återförsäljare, dock med krav på en garantiservice mellan år 3-5.
Kompressorgaranti kan vara bra om man som slutkund tror att det är den svaga punkten i maskinen.
Alla garantier dom olika tillverkarna/distributörerna lägger på kostar dock pengar i slutändan för slutkunden.
-
Chattade med Polarpumpens kundservice tidigare i veckan och då sa dom att nya Mitsubishi Hero kommer in först vid årsskiftet så det var väl positivt att den är utlagd redan, kanske det börjar bli stor efterfrågan.
Angående Daikin så har dom 10 års kompressorgaranti på Emura, Caldo X och Nexura modellerna samt 8 år på Ururu Sarara R32
-
Om dom tänkt sig att börja sälja den först till årsskiftet verkar det korkat att skriva att den finns på lager på hemsidan!!!
Eller väntar kunder verkligen över 4 månader på att få sin maskin installerad??
-
Om dom tänkt sig att börja sälja den först till årsskiftet verkar det korkat att skriva att den finns på lager på hemsidan!!!
Eller väntar kunder verkligen över 4 månader på att få sin maskin installerad??
Kan det inte vara så att det oftast säljs med installation och då tar de lokala installatörerna över och tar en egen maskin?
-
Svar nej :-)
Nätfirmorna skickar maskinen till slutkund eller till montören.
-
Svar nej :-)
Nätfirmorna skickar maskinen till slutkund eller till montören.
Då låter det mäkta knepigt!
-
Finns mig veterligen ingen montör som vill sälja en maskin för låga priser och dessutom inte få bra betalt för installationen.
Men tiderna ändras så det kanske finns någon sådan desperat montör ::)
-
Hade önskat de hade levererat lite mer värme än föregångaren, 4kW (LN25) och 5kW (LN35) vid -15 hade varit något...
:)
-
:)
Du är lite lömsk och gör mig väldigt intresserad av vad som kommer om tre veckor!
-
Kanske värre ( lömskare) för dom som precis köpt en "sämre" modell från Daikin och sen se att det hausas om att man bör vänta några veckor ::)
Vill man ha mer effekt än vad LN25 och LN35 ger så finns som sagt LN50 som ger 6kW vid -15 men för att få iväg dessa effekter så gäller det att planlösningen är väldigt öppen och att man står ut med lite högre fläktljud för att få runt effekten.
Köpa en "för kraftig" modell betydligt dyrare som man inte kan utnyttja är bortkastade pengar.
-
Kanske värre ( lömskare) för dom som precis köpt en "sämre" modell från Daikin och sen se att det hausas om att man bör vänta några veckor ::)
Vill man ha mer effekt än vad LN25 och LN35 ger så finns som sagt LN50 som ger 6kW vid -15 men för att få iväg dessa effekter så gäller det att planlösningen är väldigt öppen och att man står ut med lite högre fläktljud för att få runt effekten.
Köpa en "för kraftig" modell betydligt dyrare som man inte kan utnyttja är bortkastade pengar.
"sämre" ?
Ja, allt är ju relativt. :)
Antingen kan man ge förhandsinfo eller så kan man låta ännu fler göra "sämre" köp, vet ej vad som är mer rätt ?
Men för att ta av blöta filten lite grand i denna frågeställning så kommer bl.a. Caldo XR. Dels i strlk 30 samt i 40.
Caldo XR30 ger 4,5 kW vid -15°C. Därav mitt "leende" om vad som ansågs vara rätt effekter.
/Daikin
-
Ja med "sämre" menades att dom ger betydligt mindre effekt än nu kommande och dom kanske inte har den glada gubben i sitt tänk ::)
Vet inte exakt vilka R32 modeller det länkades till ovan men dom såg inte ut att ha 4,5kW vid -15 om nu det "rätt" effekt.
Ja vad som är "rätt" effekt när man frågar på forumet är alltid roligt för man kan få allt mellan 3 och 7 kW vid tex -15 beroende på vad kunden själv behöver.
-
"sämre" ?
Ja, allt är ju relativt. :)
Antingen kan man ge förhandsinfo eller så kan man låta änny fler gära "sämre" köp, vet ej vad som är mer rätt ?
Men för att ta av blöta filten lite grand i denna frågeställning så kommer bl.a. Caldo XR. Dels i strlk 30 samt i 40.
Caldo XR30 ger 4,5 kW vid -15°C. Därav mitt "leende" om vad som ansågs vara rätt effekter.
/Daikin
Du kan skriva upp mig som seriös spekulant på en Caldo XR30 om priset ligger i närheten av LN35 :)
Men som sagt, först ska min nuvarande ge upp!
-
Ja med "sämre" menades att dom ger betydligt mindre effekt än nu kommande och dom kanske inte har den glada gubben i sitt tänk ::)
Vet inte exakt vilka R32 modeller det länkades till ovan men dom såg inte ut att ha 4,5kW vid -15 om nu det "rätt" effekt.
Ja vad som är "rätt" effekt när man frågar på forumet är alltid roligt för man kan få allt mellan 3 och 7 kW vid tex -15 beroende på vad kunden själv behöver.
Vet ej vad du får "betydligt sämre effekt" ifrån ? För om en XR30 som ger 4,5 kW vid minus -15C innebär att en Caldo X25 som ger 3.9 kW klassas som "betydligt sämre" hur skall vi klassa alla maskiner med 3-3,2 kW vid -15C ? Länkarna du syftar till gäller helt andra maskiner dessvärre. /D
-
Spännande med Daikins nya pumpar. Nuvarande Caldo X35 ger väl också ca 4,5 vid -15...
Sen är ju frågan hur effektiv de är inte bara hur mycket de kan ge. Veckor med temperaturer kring -15-20 är dessbättre inte så många per år numer.
Mitsubishis LN25/35 verkar, som någon var inne på, inte vara kraftfullare än de gamla men de kanske är effektivare...?
-
Spännande med Daikins nya pumpar. Nuvarande Caldo X35 ger väl också ca 4,5 vid -15...
Sen är ju frågan hur effektiv de är inte bara hur mycket de kan ge. Veckor med temperaturer kring -15-20 är dessbättre inte så många per år numer.
Mitsubishis LN25/35 verkar, som någon var inne på, inte vara kraftfullare än de gamla men de kanske är effektivare...?
XR30 har A+++ i avg SCOP och A+ i cold SCOP så de är nog både och.
/D
-
Vet ej vad du får "betydligt sämre effekt" ifrån ? För om en XR30 som ger 4,5 kW vid minus -15C innebär att en Caldo X25 som ger 3.9 kW klassas som "betydligt sämre" hur skall vi klassa alla maskiner med 3-3,2 kW vid -15C ? Länkarna du syftar till gäller helt andra maskinerd dessvärre. /D
Som jag skrev så visste jag inte vilken modell som var vilken men fattade det som en modell gav 2,2kW vid -10 och det framkom inte att det var andra maskiner och du uppgav inte detta i något svar senare så inte lätt att gissa sig till.
Du kanske borde lägga ut fabriksuppgifterna på respektive modell så finns svaren svart på vitt på era produktblad och det blir ingen gissning när länkar med effektuppgifter kommer ut.
3,5-4kW vid -15 är i mina ögon en bra siffra och dom flesta planlösningar har svårt att få spridning på mer effekt.
Är väl kanske norrlänningarna och dom platser där som har betydligt kallare och långa perioder med riktigt kallt som kan behöva höga effekter vid -20, om sen en luft/luft värmepump är det rätta i längden för dom är en annan sak beroende på förutsättningarna.
Dom nya Daikin och Mitsubishi hamnar troligen på KVI:s testsida så det blir kul att se hur dom står sig där och förhoppningsvis läggs betydligt fler maskiner ut framöver.
-
Börjar bli gammal tror jag!!!
Länkarna som jag menade ligger i tråden Daikin eller Mitsubishi och inte i denna tråden.
Och det var modellerna där som har R32 som effekterna syftade till.
Men tydligen var det fel modeller som jantiijanti länkade och vet ej vilka modeller det är och därmed inte vad Daikins R32 modeller levererar vid olika utetemperaturer men det kanske Daikin kan bistå med
-
R32 blir intressant
har ju används under väldigt många år i Australien.
Det är många tillverkare som har det i "pipen".
Men avvaktar då dessa pumpar inte har lyckats leverera när det blir för många minusgrader ute.
-
Hur kallt är "för många minusgrader ute"?
-
Hur kallt är "för många minusgrader ute"?
3,5kwh+ vid -15 för min del :)
-
Klarar du värma fastigheten till önskad temperatur med straxt över 3,5kW vid längre perioder på -15 så har du antingen väldigt välisolerat eller så är inte huset så stort tummenupp
Eller så menade du mycket mer effekt än 3,5kW med ditt plustecken.
Kändes som en liten gåta ::)
-
Klarar du värma fastigheten till önskad temperatur med straxt över 3,5kW vid längre perioder på -15 så har du antingen väldigt välisolerat eller så är inte huset så stort tummenupp
Eller så menade du mycket mer effekt än 3,5kW med ditt plustecken.
Kändes som en liten gåta ::)
ca 100 kvadrat välisolerat hus som pumpen ska värma. Toalett och badrum kör jag element i, tvättstugan med. Sovrummen har det blivit element påslagna för att hålla 15-16 grader när pumpen inte orkar. Har fått för mig att jag klarar mig med 4kw då min nuvarande BKE-Panasonic ger ca 2,5kw vid -15. Klarar hela huset förutom nämnda rum ovan vid -7.
-
tummenupp
Lite tveksamt om ytterliggare 1kW klarar att hålla önskad temperatur med ytterliggare 8 grader kallare ute längre perioder men man kan stötta lite med en raddis för lite jämnare värme.
Du skrev i och för sig 3,5kW +
-
tummenupp
Lite tveksamt om ytterliggare 1kW klarar att hålla önskad temperatur med ytterliggare 8 grader kallare ute längre perioder men man kan stötta lite med en raddis för lite jämnare värme.
Du skrev i och för sig 3,5kW +
Orkar den bara hålla 18 grader eller så kör jag endast eldning i kaminen när jag kommer hem. Min tro och tanke är att jag behöver 4kw vid -15. Men det kommer jag inte veta förrän ny pump är på plats :)
-
TS-comfort: har du fått några indikationer på att Hero avfrostar var 40:e minut ?
/Daikin
-
Det har jag inte, vad har du fått dom uppgifterna ifrån?
Hos mig har det bara varit småkallt ett par nätter
-
Det har jag inte, vad har du fått dom uppgifterna ifrån?
Hos mig har det bara varit småkallt ett par nätter
Finns ett antal inlägg på Finska forumet om avfrostningar var 40:e minut.
/D
-
Ja där är jag inte och läser!
Det kanske är dom modeller som är för Sydeuropa dom har köpt billigt någonstans.
Utedelen ska heta LN35VGHZ för vårat klimat.
Alternativt är det en alldeles för klen modell installerad i en stor lokal och då får dom flesta märken och modeller problem om den inte orkar hålla temperaturen så det blir kallare och kallare inomhus.
Dom vi har installerade fungerar klockrent
-
Ja där är jag inte och läser!
Det kanske är dom modeller som är för Sydeuropa dom har köpt billigt någonstans.
Utedelen ska heta LN35VGHZ för vårat klimat.
Alternativt är det en alldeles för klen modell installerad i en stor lokal och då får dom flesta märken och modeller problem om den inte orkar hålla temperaturen så det blir kallare och kallare inomhus.
Dom vi har installerade fungerar klockrent
Trodde inte heller att du läste där, därav min fråga till dig om dina erfarenheter. En bekant har precis fått hem en som jag får låna ett dygn så imorgon får jag se själv hur den går i testkammaren.
Temperaturerna i Finland var mellan -5 och -12 inrapporterade som de avfrostade var 40 minuter.
/D
-
Du får väl ställa frågan på det finska forumet om du är och hänger också vad det är för modellbeteckning och förutsättningarna för jag har inte en aning om vad som står där.
Kanske till och med är felaktigt monterade med gasbrist.
Antar att du ställt frågan på det finska forumet om modellbeteckning och förutsättningar.
Måste ni låna en av en bekant, finns företag som säljer dessa så du kan testa mer än ett dygn :)
-
Ta en bild på utedelens märkskylt och lägg ut så man ser vad det är för modell du testar.
Varenda tillverkare borta i Japan har nog varenda konkurrerande modell på test så dom har nog redan full koll.
-
Hej, installerade en LN35VGHZ i början av oktober mkt nöjd med pumpen men reflekterade också över att den avfrostade ofta när kvicksilvret sjönk ner mot -10 (vi har haft nått sånt dygn i norr redan, rätt hög luftfuktighet dock).
Definitivt en bit under timmen mellan avfrostningarna. Tänkte klocka den men det kom annat emellan.
-
Är det hög luftfuktighet kan jag förstå att den kan avfrosta relativt ofta då det bygger på "snö/is" ganska fort och hur snabbt beror på hur hårt den jobbar.
Men när det kallt på vintern brukar det vara ganska torr luft
Kollade nyligen till min luft/vatten när det blev några minusgrader ute och det var väldigt fuktigt ute och det gick ganska snabbt att få rejält med snö på baksidan.
-
Nu har jag startat testet av LN35VGHZ och har en temperatur som varierar mellan -9 och -12 °C i testkammaren. Teststart kl 07.20.
Avfrostning:
07:57, 08:36, 09:25, 10:13, 11:00, 11:42.
Helt torr växlare.
Nu stänger jag av den.
Informationen från Finland verkar stämma. (annars en trevlig maskin)
/D
-
Riktigt märkligt och det måste vara någon bugg i mjukvaran på någon eller flera serier!!
Första avfrostningen ska ske efter 40 minuter för att därefter öka på till 60, 80, 100 120 och 150 minuter om det inte finns behov av att göra dom tätare.
Finns inget behov som nu hos dig med torr växlare så ligger avfrostningarna på 120-150 minuter
Låter som om Mitsubishi får hitta problemet och lösa det lite snabbt.
Tur att Finska forumet var på tårna så det uppmärksammats nu och inte om flera månader :)
-
Kan du ta en bild på utedelens märkskylt och lägga upp så man ser vilken serie den kommer ifrån?
-
Klockade min LN35 enhet nu också, -4 ute, 86% luftfuktighet ca 45 minuter mellan avfrostning.
Endast lite rimfrost på utedelen när den startade.
-
Riktigt märkligt och det måste vara någon bugg i mjukvaran på någon eller flera serier!!
Första avfrostningen ska ske efter 40 minuter för att därefter öka på till 60, 80, 100 120 och 150 minuter om det inte finns behov av att göra dom tätare.
Finns inget behov som nu hos dig med torr växlare så ligger avfrostningarna på 120-150 minuter
Låter som om Mitsubishi får hitta problemet och lösa det lite snabbt.
Tur att Finska forumet var på tårna så det uppmärksammats nu och inte om flera månader :)
Varför har man inte en behovsstyrd avfrostning ?
/D
-
Varför har man inte en behovsstyrd avfrostning ?
/D
Daikin är bäst, we get it.
-
Daikin är bäst, we get it.
Beror väl på vem du frågar.
Jag tycker att Toshiba har många bra lösningar, Mitsubishi ocg Daikin likaså. Har alltid hållt dessa märken högt. Nu gällde frågan ett specifikt beteende, nämligen avfrostningen var 40:e minut. Panasonic hade denna lösning 2004 och jag undrade om detta är en bugg eller om det skall vara så.
Verkar vara en kombination av båda då i alla fall 40 minuter är bekräftade.
/D
-
Avfrostningen på den du testade om det var en VGHZ är något galet med då den inte ska avfrosta var 40 minut.
Avfrostning ska ske som jag beskrev tidigare och finns inget behov så är det 150 minuters intervall.
Frågan är bara hur många maskiner som redan är monterade som har felaktig mjukvara.
VTI borde ha påpekat om dom märkt att den avfrostat med korta intervaller vid test.
Bad om en bild på märkskylten?
Antingen får återförsäljarna åka ut och uppdatera mjukvaran på utedelen eller så har man sån tur att det går att uppdatera via inbyggda Wifi men så smart lär det knappast vara.
Har ställt frågan till Mitsubishi så får dom ta fram en smidig lösning.
-
Avfrostningen på den du testade om det var en VGHZ är något galet med då den inte ska avfrosta var 40 minut.
Avfrostning ska ske som jag beskrev tidigare och finns inget behov så är det 150 minuters intervall.
Frågan är bara hur många maskiner som redan är monterade som har felaktig mjukvara.
VTI borde ha påpekat om dom märkt att den avfrostat med korta intervaller vid test.
Bad om en bild på märkskylten?
Antingen får återförsäljarna åka ut och uppdatera mjukvaran på utedelen eller så har man sån tur att det går att uppdatera via inbyggda Wifi men så smart lär det knappast vara.
Har ställt frågan till Mitsubishi så får dom ta fram en smidig lösning.
Hej TS, missade frågan om typskylten. Har ej kvar maskinen längre men jag kan be honom kolla upp detta.
Vad gäller avfrostningen, kan du förklara logiken kring 40-60-80-100-120-150 minuter ? Vad betyder det ? Att det är 40 minuter till första, sedan 60 minuter till andra och så vidare..
Men om den skulle avfrosta t.ex. efter 40-60-och (sedan när det är dags för 80 minuters gångtid): maskinen avfrostar efter 70 minuter i.s.f 80 min (då den har isat på), nollställs klockan då så att det är 40 minuter till nästkommande avfrostning då eller ?
/D
-
Klockade min LN35 enhet nu också, -4 ute, 86% luftfuktighet ca 45 minuter mellan avfrostning.
Endast lite rimfrost på utedelen när den startade.
Har du 45 minuter mellan varje avfrostning?
Har du kollat så den avfrostar så den inte har uppnått inställd temperatur och därför stannat?
Står det LN35VGHZ på utedelens märkskylt?
-
Hej TS, missade frågan om typskylten. Har ej kvar maskinen längre men jag kan be honom kolla upp detta.
Vad gäller avfrostningen, kan du förklara logiken kring 40-60-80-100-120-150 minuter ? Vad betyder det ? Att det är 40 minuter till första, sedan 60 minuter till andra och så vidare..
Men om den skulle avfrosta t.ex. efter 40-60-och (sedan när det är dags för 80 minuters gångtid): maskinen avfrostar efter 70 minuter i.s.f 80 min (då den har isat på), nollställs klockan då så att det är 40 minuter till nästkommande avfrostning då eller ?
/D
Nu har jag inte kollat så noga men om jag förstår det rätt så är första efter 40 minuter och sedan ökas på i intervaller om 20 minuter upp till 150 minuter om inget behov finns.
Skulle den märka att behov finns vid tex 100 minuter så tror jag den backar till 80 minuter till nästa och sedan går upp igen men är osäker.
Kan vara att den backar till 40 minuter och sedan går upp till som max 150 minuter där dom lagt "äggklockan"
Finns inget behov så är det 150 minuter mellan avfrostningarna.
Manualer står på utrikiska ::)
Bättre du ställer frågan till Mitsubishi direkt för mer korrekt teknisk svar
Synd att du missade min fråga om typskylten, be han/hon ta en bild på typskylten på utedelen eller på kartongens klisterlapp med all info och lägg upp här.
-
Så tydlig du har varit med att erhålla informationen från typskylten i flera inlägg och ändå har informationen uteblivit?
Undras varför?
-
Kollade tiden mellan 2 st avfrostningar i följd, de var på drygt 40 min bägge.
Sen vet jag inte vad den tycker sig ha för kriteria för avfrostning men det var bara en ytterst lätt frostbeläggning på utedelen när den startade.
Bifogar foto på min märkskylt.
-
Ja du har rätt utedel men fel i avfrostningsautomatiken om den avfrostar var 40 minut
Du får skicka ett meddelande till din återförsäljare om att något inte står riktigt rätt till :)
Kommer din maskin via Svenska Mitsubishi lär du så snart det finns mer info få besked om åtgärd.
-
Så tydlig du har varit med att erhålla informationen från typskylten i flera inlägg och ändå har informationen uteblivit?
Undras varför?
Menar du mig ?
/D
-
Gjorde en liten räkneövning + strömmätningar på LN35:an med nuvarande avfrostningsmönster (40 min).
Vid -7 och 21 inne drar den i snitt ca 2.0 A => 0.39 kW (normal drift och cos fi torde väl ligga kring 0.85 på kompressorn)
Vid avfrostning drar den 10 A =>1.95 kW och ger ingen värme inne.
Varje avfrostningscykel är väl ca 7 min vilket ger en förbrukning på ca 0.23 kWh/avfrostning.
Låt säga en avfrostning i timmen ger ca 5.5 kWh/dygn bara i avfrostningar (den gör fler just nu). Säg att 50 % av dessa onödiga så blir det drygt 2.5 kWh /dygn i "spill"... sänker COP värdet ordentligt om nu avfrostningar ingår i detta, speciellt här uppe i norr om man har 120-150 dagar/år med dessa temperaturer.
Med andra ord en hel del att spara + värmekomfort om man har en effektivt avfrostningsalgoritm på pumpen så hoppas Mitsu hittar på nått lite snabbt....
-
Avfrostningar tjänar man inga pengar på!!
Förhoppningsvis kommer Mitsubishis tekniker på vad som är fel lite snabbt.
Du får kontakta din återförsäljare så länge.
Du får se det positiva i det hela med att du "sparar" lite pengar mellan alla avfrostningar tummenupp
-
Hej,
Installerade en LN35VGHZ (rätt markering på utedel) för två veckor sedan. Upptäckte rätt fort att den betedde sig konstigt. Hittade denna tråd som tyvärr verkar bekräfta mina tankar kring beteendet. Klockade igår avfrostningarna till:
19:47
20:28
21:16
21:56
Så det stämmer som tidigare skrivit att den avfrostar alldeles för ofta!
Har ni tips på har jag kan gå tillväga när jag kontaktar återförsäljaren?
TS Comfort; du beskriver den "normala" avfrostningsalgoritmen. Var kan jag hitta den?
-
Förhoppningsvis så borde Mitsubishi vara medvetna om problemet och skickar info till ÅF så de bli medvetna om det. Har själv ringt ÅF och påtalat att avfrostningscykeln inte är direkt optimal ;)
Utan att veta hur certifieringscykeln för kall region ser ut så kan jag knappast tänka mig den klarar redovisade scop =4 med detta avfrostningbeteende och då blir det definitivt ett produktfel.
-
Eventuellt står det om avfrostningscykeln i servicemanualen och den finns på www.mitsubishivillavarme.se att ladda ner.
Har själv fått uppgifterna från teknisksupport.
Mitsubishi håller på att kolla vad som är fel och förhoppningsvis kommer det en lösning snart.
Uppgifterna om felet som tydligen uppmärksammats på ett finskt forum nådde Mitsubishi först i fredags, lite synd om det framkommit hos kunder i Finland tidigt men att ingen kund rapporterat till sin återförsäljare som då kunde ge synpunkter till svenska Mitsubishi så bollen börjat rulla tidigare.
-
Ligger inte servicemanualen ute på LN så kanske servicemanualen med uppgifter om avfrostningscykeln finns upplagd på FH serien då den troligen är ganska lik LN.
-
Jag har också en LN35 som avfrostar var 40e minut, verkar vara generellt problem? Ska man avvakta och vänta på att mitsubishi kontaktar en eller ska man själv kontakta dem?
-
Det är din återförsäljare du ska kontakta eller om du blir kontaktad av dom och inte Mitsubishi.
Ja frågan är bara hur många som har slunkit ut från fabriken med felaktig mjukvara!
Kommer bli lite jobb för återförsäljarna och man kan ju hoppas att det går att uppdatera via den inbyggda Wifi men som sagt så låter det för bra för att vara sant att det går
-
Verkar ju problematisk den här? Vågar man köpa en om man behöver en bra luft/luft-pump? Modellen innan har ju fått väldigt fina omdömen och är såklart billigare. Men vill gärna ha wifi-styrning osv.
Är det måndagsexemplar som har det här bekymret, eller alla?
-
Det är lite märkligt!!
Mitsubishi har via den inbyggda Wifi modulen nu loggat en hel del uppkopplade maskiner som kommer via Mitsubishi Electric Sverige, av dom ca 20 st som hittills är kollade så var det 1 som hade lite märkliga gångtider.
Om det är något fel på den eller om den tex går mot en väldigt stor yta i samband med några minusgrader och väldigt hög luftfuktighet vet jag inte.
Pratade med en egen kund nu på kvällen som ringde och påtalade att den avfrostade ofta.
Den värmde ca 150kvm då radiatorerna var avslagna
Stod på 22 grader och högsta fläkthastighet och fick gå konstant utan att nå börtemperatur.
Temperaturen ute har nog varit mellan 0 och -4 med väldigt hög luftfuktighet.
På grund av husets höga effektbehov så gick maskinen för fullt hela tiden och bara 10 minuter efter avfrostning så var utedelen "snötäckt" på grund av den väldigt höga luftfuktigheten och avfrostade med ca 40 minuters mellanrum.
När det var tidigare inte var så hög luftfuktighet så reagerade han inte på täta avfrostningar så i detta fallet är nog boven att det är stort effektbehov och väldigt hög luftfuktighet och inget fel på maskinen men Mitsubishi ska logga den på distans.
Har bett kunden stötta lite med radiatorer nu när det är väldigt hög luftfuktighet för att se vad som händer med avfrostningen.
Om ni har en LN35VGHZ som ni tror har fel på avfrostningen så kanske jag kan be Mitsubishi logga den.
Behöver då serienummer på inne och utedel mailat till mig och aggregatet måste vara anslutet via Wifi
Maila på TS-F@TELIA.COM
-
Kollade min ikväll igen...
-8 ute, 70 % luftfuktighet (inte högt iaf och vart så större delen av dagen)
21 grader inne värmer 110 m2 och inga problem nå börvärde på pumpen.
Kör ca 1.8 A genom kompressorn, 4 A är maxström, <50% effekt mao
Har avfrostat med 40 min intervall hela tiden.
Tog bild på uteenheten just före sista avfrostningen, ytterst lite rimfrost på 70% av lamellerna inte en antydan till snöflingor... sett likadant ut hela november sen jag började intressera mig för avfrostningsmönstret.
-
Maila mig eller din återförsäljare serienummer så kanske Mitsubishi kan se på distans vad som är felet hos dig.
För du hade väl anslutit Wifi?
-
Det kan du få, skickar på din e-mail.
-
tummenupp
-
Jag bor i Stockholmsområdet och problemet verkar bara uppenbara sig då det blir lite kallare (just nu plusgrader).
Skickar ett mail med info så fort temperaturen sprungit lite söderut och problemet visar sig igen.
Har för övrigt kontaktat ÅF och Mitsubishi Sverige som var helt ointresserade att hjälpa till...
-
Mitsubishi Electric i Sollentuna har nu loggat mängder med LN efter beskedet om eventuellt problem så dom är knappast ointresserade!
Däremot så är det till din återförsäljare du ska vända dig till i första hand om du misstänker att det är något fel så får dom kolla den och dom tar i sin tur kontakt med Mitsubishi Electric Sverige.
-
Lite experimenterande med avfrostningen på LN35:an.
Efter att läst ett husmodersknep på en finsk sida om hur man kan bryta avfrostningsloopar som kunde uppstå på FD-modellen (40 min intervaller mellan avfrostningar) provade jag samma medicin på min. Bröt strömmen till uteenheten i slutet på en avfrostningscykel och väntade ca 2 minuter innan jag slog på den och mycket riktigt så fick jag 80 minuter direkt mellan avfrostningar. Den hade som vanligt annars kört 40 minuters intervall hela förmiddagen. Utetemp -8 grader, 85% luftfuktighet. Intressant att se om den faller tillbaks till gamla beteendet.
(Jag har mätt x-antal cykler på min och aldrig haft mer än 40 min mellan avfrostningarna oavsett antal minusgrader, belastning och luftfuktighet.)
Fotade utedelen med 40 min, 60 min samt 80 min intervall utan mellanliggande avfrostning och det var ingen större skillnad på beläggningarna, endast lätt rimfrost...
Verkar finnas nått som gör att den kan fastna i ett kortcykligt avfrostningsmönster.
-
Pratat med min ÅF som hänvisade mig till Canvac.
Och enligt Canvac är det behovsstyrd avfrostning och inget konstigt att den avfrostar upp till 2 gånger per timme nu när det är hög luftfuktighet och plus 4 till minus 4 grader.
Väldigt oklart vad som gäller just nu....
-
Har något svagt minne av att jag hört om det där på dom gamla FD modellerna men råkade aldrig ut för fel på avfrostning så kunde aldrig kolla om det knepet fungerade!
Men funkar det som för dig så var det enkelt tummenupp
Lysande pego
Undrar om Mitsubishi kunde logga det scenariot
-
Kan ju vara som du TS förklarade tidigare med tidsintervallen för avfrostning. Om den mäter avfrostningstiden och jämför med föregående avfrostning. Längre tid så går den ner i avfrostningsintervall kortare så stegar den upp. Men som i mitt fall går den in i 40 minuterscykeln redan rätt så avfrostad (knappt någon frost alls) och kommer då inte få någon tidsskillnad att tala om mot förra cykeln (varken + eller -) och ligger då kvar på 40 min intervallet. Detta blir då en ond cirkel den inte kommer ur förrän man gör en "reset"....
-
Efter att läst ett husmodersknep på en finsk sida om hur man kan bryta avfrostningsloopar som kunde uppstå på FD-modellen (40 min intervaller mellan avfrostningar) provade jag samma medicin på min. Bröt strömmen till uteenheten i slutet på en avfrostningscykel och väntade ca 2 minuter innan jag slog på den och mycket riktigt så fick jag 80 minuter direkt mellan avfrostningar.
It's alive!
tummenupp a:gl
OBT17M from 8/2013
OBT17J from 7/2012
-
If I understand it correct you have to "simulate" a defrost time of more the 10min to get i released from the current defrost mode ?. Then its not enough just to switch it on/off. Good to know for others with similar problems. On the other hand it is strange that this fault mode comes up again on LN35. It is some years since the FD was released so some development should have been done to the defrost algorithm... Let us see if this fix will last for my unit or if it goes back to 40 min.
Maybe it was your tip I read on the finnish site, thanks for that ! tummenupp
-
If I understand it correct you have to "simulate" a defrost time of more the 10min to get i released from the current defrost mode ?
To correct situation you have to get 2 shorter defrosting cycles.
Maybe it was your tip I read on the finnish site, thanks for that ! tummenupp
Yeah, I learned this when I was logging my earlier Mitsubishi FA25VA. It behaves same as my current FD35VABH.
OBT14 5/2007 FA-model defrosting
-
Ok then it should be enough to switch it off just in the end of the defrost cycle, wait a couple of minutes and switch it on (with the circuit breaker). Then most likely the 2 following cycles will be shorter (if you dont get a sudden weather change... :) )
-
Ok then it should be enough to switch it off just in the end of the defrost cycle, wait a couple of minutes and switch it on (with the circuit breaker). Then most likely the 2 following cycles will be shorter (if you dont get a sudden weather change... :) )
This was FHxxVEHZ defrost "program" OBT17M from 8/2013. I have not found newer one for LNxxVGHZ.
(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=63183.0;attach=50663;image)
-
13200kr för LN-35 på tretti.se nu så börjar äntligen hända saker med priset. Tyvärr har de bara vanliga vita och varken pärlvita eller någon av de andra färgerna..
-
Framgår inte vad jag kan se att utedelen heter LN35VGHZ så det får man kolla upp.
Kolla även så det inte bara är 1års garanti.
Men är det rätt utedel, 5års garanti och man kan hämta för att slippa frakten och har någon som kan installera för rätt pris så blir det bra pris tummenupp
-
Uppdatering avfrostningsbeteende på min LN35:a.
Husmodersknepet med att slå av o på pumpen (LN35) fungerade i 1 dygn. Efter kört ett antal cykler på 80 min så har den jobbat sig ner till ytterligare en avfrostningscykel som jag inte ens visste fanns på Mitsumaskinerna nämligen 30 min. Tyckte det väl inte räckte med 40 min intervallerna... ;). Nu kör den 7-8 minuter avfrostning följt 30 minuter drift, gjort så i nått dygn. Kanske läge skifta plats på inne och utedel då avfrostningarna börjar ta så stor del av drifttiden , fast kråkorna är nöjda... >:D
Såg på finska sidor att några maskiner betedde sig likadant där, 30 min intervaller, även LN 25:or.
Nu är det ganska jämt fördelat värmeeffekt och avfrostningseffekt av vad man knuffar in i maskinen. Utetemp -8, 87 % fuktighet, ganska normala förvinterdagar.
Men när den väl ger värme på innerdelen så är det än så länge imponerande prestanda både på effekten och ljudnivån så man får hoppas det blir ordning på den.
Har även sett att Melcloud registerade ca 4-5 ggr för låg energiförbrukning (hade även de finska maskinerna noterat), den har gjort så sedan installationen. Efter ovanstående manöver hoppade dock Melcloudförbrukningen upp ca 5 ggr till realistiska siffror vilket motsvarar det jag mäter upp själv. Körde även det inbyggda felkodsprogrammet via fjärrkontrollen, inga felkoder hoppade upp på utedelen.
Nu får ÅF fortsätta felsöka om det nu är något fel...
-
Trist historia att den gick tillbaka och nu med 30 minuters intervall!!!
På måndag kan din Åf kontakta Mitshubishi, förhoppningsvis kan dom ha sett vad som skett via din Wifi.
Har du sett om dom finska maskinerna visar sina serienummer och om dom då ligger i närheten av ditt nummer?
-
Nix, inga serienummer hade lagts ut.
-
Några nyheter ang. felet?
-
Är också lite nyfiken, återförsäljaren/montören skulle ut och kolla på installationen först och främst men dom kanske inte varit där ännu.
Hur gick det för dig via Canvac?
-
Utredning pågår och bollen ligger tydligen sen 1 v hos Mitsubishi hur gå vidare med ärendet.
Börjar bli lite ryckig körning med 30 minuters avfrostningscykler då det är -21 ute...
-
Då måste med andra ord montören ha varit och kollat installationen och mätt upp den tummenupp
Mitsubishi i Sollentuna brukar vara snabba så det låter märkligt om dom behöver en vecka på sig för ett beslut!
-
Hej
Har följt utveckling här lite ang avfrostningsproblemen med Mitsubishi Hero LN35. Jag är precis påväg att byta luft luftvärmepump och har beställt en Hero. ska man undvika att välja nya Hero LN35 och köra på en ”vanlig” FH35 istället?
Tacksam för svar
-
Maskinen som varit på tapeten i denna tråd kommer tydligen snart få en ny utedel och han kommer säkert uppdatera hur den beter sig.
Mitsubishi har loggat ett stort antal och hittar inga som avfrostar var 30 eller 40 minut konstant.
Då det med största sannolikhet är identiska parametrar (temperaturer/tid) som styr avfrostningen på LN som på FH så är jag inte orolig och jag säljer dom så är det någon som ska vara orolig för problem så är det vi återförsäljare tummenupp
FH är betydligt billigare så det är väl kanske det som främst avgör i många fall i valet mellan dessa två.
Är du orolig så kör du på det gamla säkra kortet FH :)
-
Fick en ny LN35 utedel installerad, den gamla åkte på felanalys till Mitsubishi.
Ligger nu på stabila 50-60 min värmeintervaller vid ca -16 C (RF=80%) ute, sen avfrostning 9-10 min.
Roade mig att kolla effekten med den nya utedelen. Ger momentant 5.8 kW vid - 16 ute. DT=21 (in-ut temp på innedel), luftflöde 228 l/s (5ans fläkt), helt OK enligt mitt tycke. Sen är det ju lite svårt hitta ett bra snitt på utblåstempen från inneenheten (fladdrar en del var man mäter) men nog ger den det den ska iaf.
-
För er som drabbats av för täta avfrostningar på LN HERO även om inte behov funnits så är nu en uppdatering klar från Mitsubishi Electric.
Det går dock inte att uppdatera mjukvaran via Wifi modulen, ny mjukvara tankas i på plats via handdator.
Kontakta er återförsäljare under nästa vecka så bör dom kunna ge info om när uppdatering kan tänkas ske hos er.
-
Hade tänkt köpa en LN35 imorn, men blir lite orolig efter att ha läst denna tråd. :-\
Ska man lägga dom extra tusenlapparna på en LN så vill man ju gärna att det ska funka som det är tänkt.
Är det någon som hunnit få sin mjukvara uppdaterad och kan bekräfta att det funkar som det ska med avfrostningarna nu?
-
Lite sent ser jag om du skulle handla idag!
Tror inte någon som skriver på forumet har fått sin mjukvara uppdaterad.
Att det kommer ske och att det kommer fungera behöver man inte vara speciellt orolig för men när uppdateringar kommer igång vågar jag inte svara på.
Känner du dig ändå tveksam så har du FH serien att kika på.
-
Har man fått bukt med problemet med avfrostningscykler? Uppdateringen av mjukvaran? Är nyfiken då jag fram tills jag läste den här tråden starkt övervägde att köpa Ln35....
-
Ja det är bara att beställa tummenupp
-
Haha det låter ju bra det :)
Men vad ändrade man och hur beter sig maskinerna nu? Vad är det för release på firmware man ska ha i åtanke?
Bor i Sollentuna och inte alls omöjligt att jag kontaktar dig TS Comfort - kompispris?? ;)
-
Finns det någon forummedlem som har fått sin maskin uppdaterad ?
Har ej hört något om det.
/D
-
VTT-test MSZ-LN25VGW + MUZ-LN25VGHZ
https://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/vtt-s-01716-18_0.pdf
-
Wow en fackmannarapport på ett språk jag inte behärskar. Bäddat för goddag yxskaft tolkning 🤣
Men men, en lekmans tolkning mha Google translate då jag inte kan finska. Är jag ute och cyklar om tolkningen lyder enligt:
1) avfrostningscyklerna verkar vara lösta
2) Utloppets temperatur överstiger aldrig 40 grader.. Är inte det lite lågt? Inomhus tempen höll sig visserligen konstant runt 20 men jag förstod aldrig om pumpen var den enda värmekällan eller om det fanns andra värmekällor för att upprätthålla någon slags temp??
-
Finns det någon forummedlem som har fått sin maskin uppdaterad ?
Har ej hört något om det.
/D
Han som ägde maskinen som du testkörde borde väl ha kontaktat Mitsubishi Sollentuna eller sin distributör om den kom från utlandet och fått den uppdaterad.
Dom som är uppdaterade på plats har knappast kunderna hunnit hårdköra ännu, möjligtvis norrläningarna som har vinter lite längre :)
-
Haha det låter ju bra det :)
Men vad ändrade man och hur beter sig maskinerna nu? Vad är det för release på firmware man ska ha i åtanke?
Bor i Sollentuna och inte alls omöjligt att jag kontaktar dig TS Comfort - kompispris?? ;)
Ha ha nu är jag ingen datanörd direkt så vad som verkligen sker i mjukvaran är jag fel person att svara på.
Man kopplar in en liten "handdator" och efter några sekunder är det klart 8)
Vi har inga kompispriser utan är lika dyra till alla kunder tummenupp
Sollentuna är på fel sida av essingen!!!!!!
-
Han har dessvärre ej fått den uppdaterad, därav min fråga.
Han som ägde maskinen som du testkörde borde väl ha kontaktat Mitsubishi Sollentuna eller sin distributör om den kom från utlandet och fått den uppdaterad.
Dom som är uppdaterade på plats har knappast kunderna hunnit hårdköra ännu, möjligtvis norrläningarna som har vinter lite längre :)
-
Det är väl bara för honom att kontakta stället han köpt den på!
Är det någon egen/paralellimport så kanske det är lite stökigare att få hjälp.
-
Det är väl bara för honom att kontakta stället han köpt den på!
Är det någon egen/paralellimport så kanske det är lite stökigare att få hjälp.
Det har han (Polarpumpen).
Ingen återkoppling från Mitsubishi ännu.
Då flera på forumet har påtalat detta problem undrade jag om någon annan har fått sin maskin omprogrammerad.
/D
-
Då är det väl Polarpumpen han får ligga på, vet inte vad Mitsubishi och dom har för garanti/serviceavtal sinseemellan.
Dom som inte har fått den uppdaterad på plats får helt enkelt kontakta sin återförsäljare igen så det händer något.
Nu kanske det är så att Mitsubishi via MelCloud har sett att en felanmäld maskin inte har/haft problem , många ringer och "felanmäler" saker som dom läst om på olika forum utan att veta om dom verkligen har fel på sin maskin ::)
Tror jag hade 1 eller 2 som skrev på forumet som hade buggen som jag åtgärdade med ny mjukvara men som med dom flesta gissar jag inte är på forumet längre när allt fungerar och man har lagt värmepumpsnyfikenheten åt sidan :)
-
Så nu har LLVP säsongen dragit igång. Troligtvis har alla LN ägare fått sin maskin uppdatered efter förra årets avfrostnings dilemma. Kanske är för tidigt än men hur beter sig era pumpar? Ni som bor i norrland har väl haft minus några dagar har ni märkt någon skillnad gentemot förra året är de längre tider mellan avfrostningarna nu? Peppar peppar har iallafall min rullat på fint har haft mellan -1 till +5
-
Så nu har LLVP säsongen dragit igång. Troligtvis har alla LN ägare fått sin maskin uppdatered efter förra årets avfrostnings dilemma. Kanske är för tidigt än men hur beter sig era pumpar? Ni som bor i norrland har väl haft minus några dagar har ni märkt någon skillnad gentemot förra året är de längre tider mellan avfrostningarna nu? Peppar peppar har iallafall min rullat på fint har haft mellan -1 till +5
Det stämmer att även min är uppdaterad. Bor i Norra Norrland och har haft -3/-6 på nätterna senaste dagarna och ungefär +4/+6 på dagarna. Nu har jag inte klockat men upplever att det är längre mellan avfrostningarna nu! Minns att man knappt märkte av det vid dessa temperaturer, var när det blev ner mot -10/-15 på dagarna det märktes! Får återkomma med mer info senare när vädret blivit "kallare". tummenupp
-
Hej ! Har fått en Mitsubishi Hero ln35vghz installerad för 2 månader sen.
så jag kollade upp mitt serienummer och tillverknings månad/år
mot mitsubishi supporten och han sa att jag hade den nyaste program varan.
Och att det var bara de allra första maskinerna
som gick ut på marknaden som hade den gamla programvaran
har inte brytt mig om att kolla avdrostningen tidigare
men nu vid -12 grader så avfrostar den var 30 minut och varje avfrostning tar ca 8min
Ni som har fått era uppdaterade hur ofta avfrostar de nu ?
-
Hur ser utedelen ut vid -12°C, är den riktigt frostig? Blir den isig som tusan ska den såklart avfrosta men inte vid lite lätt frost.
Min Panasonic går flera timmar utan avfrostning när det är kallt och torrt ute. Värre är det när det är blött och slaskigt ute.
-
Endast lite frost . Jag ska ringa återförsäljaren i morgon
kommer även att ta kontakt med supporten så de får logga via melcloud om det går.
Edit: Kollade nyss vid -6 grader och fortfarande samma avfrostnings tid.
-
Endast lite frost . Jag ska ringa återförsäljaren i morgon
kommer även att ta kontakt med supporten så de får logga via melcloud om det går.
Edit: Kollade nyss vid -6 grader och fortfarande samma avfrostnings tid.
Jag har haft detta problem och fick min uppdaterad i somras. Vi har nu -7 grader och enligt väderappen så är det 93% luftfuktighet ute, min pump har nu gått i 45 min utan att frosta av.
-
Förra vintern hade jag 30min intervaller hela vintern ut med den gamla programvaran, i våras fick jag nytt ner tankat och hittills har den avfrostat 1gång varje 120min. Runt 0 och -5 grader ute, avfrosningen tar 7-8min. Märkbar förbättring mot föregående år.
-
Tackar ni som svarat...pratade med återförsäljaren
och min pump skulle uppdateras nästa vecka tummenupp
-
Tackar ni som svarat...pratade med återförsäljaren
och min pump skulle uppdateras nästa vecka tummenupp
Tog nog ut glädjen i förskott...än har ingen varit och uppdaterat pumpen.
Och om man läser i denna tråd så ser man att en del har fått vänta bra länge på att få sina pumpar uppdaterade.
Trodde i min enfald att detta skulle göras snabbare och innan riktiga kylan kommer när problemet redan var känt.
Surt att man även ska behöva jaga på återförsäljaren/installatören och mitsubishis support .
-
Nu har jag äntligen fått pumpen uppdaterad.
När jag startade upp heron efter kretskorts bytet så var första avfrostningen efter 40 min
och därefter har den stadigt avfrostat efter 60 min och varje avfrostning tar ca: 8-9 min
ute tempen har legat mellan -9 till -17 grader .
-
låter som ett halvkallt ställe !!
Hur använder du värmepumpen och vilken yta når du med önskad temperatur ?
Tänkte då på om du har 20.22,23 eller tex 24 grader som börvärde ?
auto fläkt eller steg 2,3 eller 4 manuellt ?
använder du i see sensor eller inte ?
Är det hög eller låg luftfuktighet om du har någon uppfattning vill säga :)
kvadratmeter som den når med önskad temperatur och hur många kvadrat måste du stödvärma med andra värmekällor för att ha önskad temperatur ? ( hänger en del på vilken fläkthastighet man står ut med och att man hittat rätt vinkel vid utblåset )
-
låter som ett halvkallt ställe !!
Hur använder du värmepumpen och vilken yta når du med önskad temperatur ?
Tänkte då på om du har 20.22,23 eller tex 24 grader som börvärde ?
auto fläkt eller steg 2,3 eller 4 manuellt ?
använder du i see sensor eller inte ?
Är det hög eller låg luftfuktighet om du har någon uppfattning vill säga :)
kvadratmeter som den når med önskad temperatur och hur många kvadrat måste du stödvärma med andra värmekällor för att ha önskad temperatur ? ( hänger en del på vilken fläkthastighet man står ut med och att man hittat rätt vinkel vid utblåset )
Jag kör heron på 4 manuellt och 23 grader då det är 126kvm att värma upp.
Just nu är det 55% luftfuktighet och -18 grader....luftfuktigheten har varit nere i 53% om man får tro väderappen
Och jag har den riktad i läget nästan rakt fram då jag får bästa effekten där.
Har även en tullikivi att stöd elda med.
Fick även ett svar från mitsubishi att 60min gången var helt normalt.
Hade läst här på forumet att gång tiden skulle öka 60,80,100,120,150 min.. därav min fråga.
Edit : Och de är inte speciellt mycke frost på utedelen heller
-
Kan nog avfrosta mellan var 40 minut och 240 minuter om jag minns rätt beroende på vad tex givarna säger, har inte full koll på parametrarna som bestämmer :)
Är det runt -15 ute så levererar den ca 4kW med full fläkt , om det räcker för ytan den når kan bara du svara på .
Ganska låg luftfuktighet så det borde inte bli så mycket frost.
-
Tycker nog inte Mitsu varit helt ärliga i sina avfrostningsproblem. Verkar inte var en generell åtgärd som görs mot alla utan man måste klaga innan åtgärd utförs, i mitt fall flera gånger utan åtgärd. Tycker synd om de som inte vet bättre utan tror deras maskiner går bra mot bättre vetande. Var nog en av de första som påtalade problemet för 1 år sen, tjatar fortfarande på ÅF att en uppdatering ska göras...
-
Mitsubishi själva vet nog bara var en bråkdel maskiner sitter, är nog egentligen återförsäljaren som borde kontakta sina kunder för att höra hur den fungerar.
Väller även in maskiner från paralellimporter , tyvärr även inte alla med rätt utedel som det finns tråd om!
Om det sedan är mjukvarufel på alla eller på vissa tillverkningsserier har jag ingen aning om .
En som vi uppdaterat hade inte märkt att den avfrostade oftare än den kanske borde då dom hade en bra besparing så det är inte säkert att det är så stor skillnad i verkligheten då den oftare jobbar med helt ren yta jämfört med längre perioder med lite nedisad yta, men självklart ska det fungera som tänkt tummenupp
-
Ja men om man nu köper maskin direkt från en av Mitsu certifierad ÅF så tycker man att det borde går ut ett servicemeddelande riktat mot serienummer. Man får ju registrera garantin med serienummer och allt så den kollen borde de ha vilken mjukvara som är levererad med specifik maskin. Kan garantera att skillnaden är stor när man bor norr om polcirkeln och den frostar varje 30 min mot 60 min eller mer då avfrosten tar ca 10 min.
Lite den känslan man får är att man bara uppdaterar hos dem som har koll på hur en pump ska fungera och vett att klaga. Dåligt med tanke på att folk ändå betalar en 20 kSEK för en installation och då förutsätter man att man inte ska behöva vara värmepumpsspecialist när man köper och ska utvärdera funktionen mot specifierat COP värde... Inte lätt för en vanlig konsument...
-
Är den garantiregistrerad hos mitsubishi electric med namn och kontaktuppgifter så kan jag hålla med om att det rimligen borde gå ut något meddelande om dom vet vilka serier som kan ha eller säkert ha problem.
Hur stor skillnad det blir i besparing an jag inte svara på om den som jag skrev avfrostar tätare och jobbar med en ren yta jämfört med längre intervaller och en mer igentäppt utedel.
Är det kall torr luft borde man förlora lite mer jämfört med o gradigt och fuktigt då det ändå kan vara väldigt täta avfrostningar beroende på hur hårt man belastar värmepumpen.
Har dock inget svar på hur du får din återförsäljare att uppdatera
-
Ja men om man nu köper maskin direkt från en av Mitsu certifierad ÅF så tycker man att det borde går ut ett servicemeddelande riktat mot serienummer. Man får ju registrera garantin med serienummer och allt så den kollen borde de ha vilken mjukvara som är levererad med specifik maskin. Kan garantera att skillnaden är stor när man bor norr om polcirkeln och den frostar varje 30 min mot 60 min eller mer då avfrosten tar ca 10 min.
Lite den känslan man får är att man bara uppdaterar hos dem som har koll på hur en pump ska fungera och vett att klaga. Dåligt med tanke på att folk ändå betalar en 20 kSEK för en installation och då förutsätter man att man inte ska behöva vara värmepumpsspecialist när man köper och ska utvärdera funktionen...
De som retar mig var att en person på mitsubishi kollade upp
min pumps serialnummer och tillverknings år/månad
och påstod att den redan hade nya programvar
ändå så visade det sig att den hade felet med 30 min gångtid till avfrostning.
den är köpt och installerad av mitsubishis certifierade ÅF
kändes som att man inte var riktigt betrodd när man ringde och mailade
berörda personer om 30 minuters avfrostningen...fick ringa och maila en hel del
innan de var ut och bytte kretskortet....blir intressant att se hur den går
med nya kretskortet/programvaran...hittils har gångtiden ökat från 60 min till 70 minuter
och varje avfrostning tar 8-9 minuter
-
Skumt att någon säger något dom uppenbarligen inte hade koll på.
Trodde du fick uppdaterad mjukvara men ser ut som dom bytt kort hos dig .
Låter betydligt jobbigare i kylan än att uppgradera mjukvaran ::)
-
Skumt att någon säger något dom uppenbarligen inte hade koll på.
Trodde du fick uppdaterad mjukvara men ser ut som dom bytt kort hos dig .
Låter betydligt jobbigare i kylan än att uppgradera mjukvaran ::)
De brukar skicka upp en handdator om det är fler pumpar som ska uppdateras
men när det bara var min så skickade de ett nytt kretskort istället
installatören hade tur det var bara runt -8 då han var hit
-
Tur för montören men tillräckligt kallt om tassarna för att pilla med dessa kontakter ::)
-
Finns det några konkreta tester om vad ln35 ger i effekt vid -20 och -25?
De enda som skrivs är att den är lite starkare än fh35 vid de temperaturerna, men inga riktiga effekt siffror.
-
Ta dessa siffror med en nypa salt men tror dom stämmer inkl avfrostning vid -25
LN25VGHZ 2,3kW
LN35VGHZ 3,1kW
LN50VGHZ 4,7kW
Nu är det inte vid dessa temperaturer man gör den största besparingen, snarare från ca -10 och varmare.
Tror Scanoffice har ett test upplagt där den körs med 23 grader på fjärren , fläktläge 3 (vilket är normalt man står ut med ljud och blåsmässigt) och med 20 grader vid insuget med tabell på effekter vid olika utetemperaturer.
Det vill säga att det inte är max fläkt och därmed inte max effekt som den visar .
-
Jag fick en Hero LN50 installerad i okt/nov 2017, och har följt den här tråden till och från, men aldrig varit på plats under en tillräckligt kall period (pumpen sitter i sommarhus) för att kunna avgöra om jag har problem eller inte. Däremot har jag kollat i MelCloud-appen emellanåt och letat efter en firmwareuppdatering, men vad jag minns har det aldrig funnits någon.
Min pump är modell MUZ-LN50VGHZ och tillverkningsdatum 2017.07, så detta måste vara en av dem som tillverkades väldigt tidigt i serien.
Är det alltså så att jag måste kontakta Mitsubishi alt. återförsäljaren (Polarpumpen) för att de ska installera ny firmware? Och detta måste göras på plats?
Jag vet ju inte om jag har det är problemet, men jag trodde hela poängen med firmwareuppdatering via MelCloud var att alltid kunna ha senaste fw med alla buggfixar. Har det ens släppts någon mjukvara som går att installera via MelCloud sedan lanseringen av Hero-serien?
-
Om du har behov av uppdatering så går det ej att göra via MelCloud (wifi), om det kommer gå i framtiden har jag inte en aning om :)
Väldigt osäker på om jag ens hört om någon med LN50 som har behövt en uppdatering Sc:,h
-
Om du har behov av uppdatering så går det ej att göra via MelCloud (wifi), om det kommer gå i framtiden har jag inte en aning om :)
Väldigt osäker på om jag ens hört om någon med LN50 som har behövt en uppdatering Sc:,h
Det verkar ju inte ske så mycket utveckling med MelCloud överlag, men det känns märkligt att ha en funktion för firmwareuppdatering när det aldrig kommer någon ny firmware. Minsta lilla IoT-pryl jag har (wifi-strömbrytare, lampor, kameror, m.m.) får ju uppdateringar skickade till sig emellanåt. Med tanke på hur många värmepumpar från Mitsubishi som levereras med wifimodul nu för tiden kan man ju önska att de gjorde en insats på att förbättra både appen och mjukvaran i pumpen. Nåja.
Jag får väl hoppas att LN50 inte är påverkad då, och kanske be om en fw-uppdatering vid ev. framtida service!
-
Ja det finns säkert dom som vill ha uppdateringar av appen , vad är det du vill kunna göra via appen som du nu inte kan göra ?
Vad är det du vill ha uppdaterat i mjukvaran gällande värmepumpen ?
Frågar av ren nyfikenhet då dom flesta bara höjer temperaturen i en sommarstuga innan ankomst.
-
Ja det finns säkert dom som vill ha uppdateringar av appen , vad är det du vill kunna göra via appen som du nu inte kan göra ?
Vad är det du vill ha uppdaterat i mjukvaran gällande värmepumpen ?
Frågar av ren nyfikenhet då dom flesta bara höjer temperaturen i en sommarstuga innan ankomst.
I MelCloudappen saknar jag saker som energiförbrukning per timme/minut, möjlighet att visa & exportera detaljerad statistik, möjlighet att spara favoritrapporter kanske. Att den inte har något internt minne när internetuppkopplingen svajar stör också, men det kanske svårt att fixa med mjukvara.
Grundfunktionerna finns ju, men det är ont om "bells & whistles" om man säger så.. Det finns ju en del att önska kring estetik och användarvänlighet, alla dessa kryssrutor och onödiga klick till exempel. Jämför med valfri app för hemautomation eller flashiga interface för solceller och MelCloud ser ut att vara från 90-talet. Jag kan leva med en app som ser ut att vara gjord av ingenjörer för ingenjörer, men då vill jag att den ska visa data för ingenjörer också! :-)
Mjukvaran till pumpen är svårare att svara på, annat än de eventuella avfrostningsproblemen som beskrivs på forumet. Men all mjukvara uppdateras ju numera, allt från små IoT-prylar till telefoner, datorer och bilar, och jag har svårt att tro att mjukvaran var perfekt när pumpen släpptes eller att det är samma fw-version på de pumpar som tillverkas nu jämfört med t.ex. juli 2017. (Går det ens att ta reda på vilken version av mjukvaran man har?) Sen är det ju en ren säkerhetsfråga också, kommunikationsprotokoll kan ha svagheter och behöva uppdatering även om jag som användare inte märker nån skillnad (förhoppningsvis!).
Det finns säkert fler exempel, men detta är vad jag kom att tänka på just nu. Tack för tänkvärd fråga!
-
Nu har jag inte så stor erfarenhet av användandet men kan hålla med om att det är lite för stökigt att hamna ”rätt” snabbt.
För egen del och för många andras önskemål så är det inte så mycket funktioner/finesser som efterfrågas utan att man snabbt och enkelt kan ändra temperatur i kyl eller värmeläge, få visad utetemperatur vid tex sommarstugan och att man får ett larm om det är strömavbrott i huset eller felkod om värmepumpen larmar.
Verkar som många är mer rädda för bakvägar utifrån in till sitt nätverk via alla möjliga anslutna prylar för att komma åt privat data än att få mycket info.
Men alla är vi olika ;)
För att uppdatera mjukvara i utedelen måste man koppla in sig via en ”handdator” på en anslutning på kortet, man ser dock inte vad för version det är på kortet eller vad versionen heter som man tankar i med den enkla handdatorn för fotfolket ^-^
-
Mitsubishi kan med största sannolikhet via serienumret se vilken mjukvara du har.
Du får kontakta din återförsäljare om du tror att det behövs en uppdatering.