Författare Ämne: Kamin som inte passar pÃ¥ rökröret  (läst 3849 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Andreas747

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kamin som inte passar på rökröret
« skrivet: 25 januari 2018, 19:54:13 »
Vi la  nytt golv i vardagsrummet som var 10 mm tjock och köpte ny golvplÃ¥t till kaminen i härdat glas, denna var 8 mm tjock och den gamla var ca 20mm tjock. Vi räknade med andra ord ut att det skulle inte göra nÃ¥gon skillnad när kaminen väl skulle tillbaka till rökröret pÃ¥ baksidan. När vi väl ska trä pÃ¥ kaminen gÃ¥r det bra och funktionen att elda fungerar men den hänger framÃ¥tlutad pÃ¥ endast "framfötterna" vilket inte känns bra.
Någon som har ett tips på vad man kan göra åt detta? Är det att byta till ett större rökrör?
Svårt att sätta något under fötterna då det syns på det nya golvskyddet och det är skum konstruktion på fötterna på kaminen.

Bifogar en bild hur det ser ut pÃ¥  baksidan vid rökröret när den inte sitter fast.


Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2018, 19:59:01 »
En bit flexrör , sån som man använder för att täta skorstenspipan?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Andreas747

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2018, 20:09:55 »
Tacksam för svar! Vart man man köpa det? :)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2018, 20:17:42 »
Fråga sotarn
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3889
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2018, 22:30:35 »
jag skulle mura om röret som går in i murstocken.....
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2018, 22:37:15 »
Jag skulle kapa stosen och svetsa ihop den lite excentriskt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2018, 06:50:26 »
"möbeltassar" under kaminen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2018, 08:12:23 »
Vad har du för kamin?
Min står på 4 justerbara fötter.
Men som sagt är det enklaste att höja kamin på nått sätt, om du inte kan justera på fötterna så kila in nått under dom.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2018, 20:40:33 »
Det ser ut som om det är två mellanstycken mellan kaminen och den stos som sitter fast i skorstenen. Om den fastsittande stosen inte är inmurad utan drevad, så kan man lätt ta ut den och anpassa drevningen så att man får den i lämpligare höjd och kanske lite lätt lutande.
Om det går för sig att ha kaminen stående några cm längre ut från skorstenen, så blir mellanstyckena mer medgörliga för vinkelfel. Man kan också tänka sig att kapa av dem så att de inte blir hopskjutna ända i botten då kaminen står där den står.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Andreas747

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2018, 15:26:22 »
Kaminen är en morsö 1442 som står på en glas skiva så det går tyvärr inte att palla upp den med något utan att det syns. kan man köpa en större övergång och på så sätt på dit kaminen? Övergången mot kaminen är 140 och uttaget på kaminen är 130.

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2018, 17:13:54 »
Har du en 1442 så är stosen 120mm. Den gamla modellen 1440 hade 130-stos. Men nog skulle det väl gå att få några distanser mellan kaminens bensidor och glaset att se någorlunda befogat ut. tex: https://skottenbutiken.se/shop/golvskydd/buffert-sjalvh-plast-2/ ellerhttps://www.specialbeslag.se/hjul-ben/golvskydd-4-pack-1 el likn. Enklare än att sänka murstosen eller svetsa om övergången.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2018, 20:56:52 »
Måste nog vara distanser som tål lite temperatur, misstänker att benen kan bli rätt så heta.
Jag skulle försöka fixa distanser i gjutjärn som är lagom tjocka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2018, 21:09:34 »
Förslag: eftersom kaminen lutar så behövs olika tjocka underlägg. Använd lagom antal metallbrickor/ben och dölj dem med en rörbit som går över benen och brickorna. Måla rörbiten med ugnssvärta.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2018, 21:17:22 »
Måste nog vara distanser som tål lite temperatur, misstänker att benen kan bli rätt så heta.
Jag skulle försöka fixa distanser i gjutjärn som är lagom tjocka.

Åtminstone på föregångaren Morsø 1440 blir benen inte alls varma. Utsidorna av konvektionsmantlarna blir visserligen varma, men inte så heta att man bränner sig även om man eldar hårt.
Jag har själv en 1440 och vid det här laget 20 års drifterfarenhet av den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Andreas747

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2018, 21:34:53 »
Tack så mycket för alla tips! :) Provade att dra ut rökröret från stosen och tog bort tätnings snöret från röret, sedan provade jag att sätta tillbaka röret och kaminen. Då passade det bra men rökröret pekade nedåt och kaminen kom lite längre bort ifrån väggen. Men det kanske går att täta med ett nytt snöre.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren