Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« skrivet: 19 september 2016, 12:11:34 »
Hej!
Ja, det var ett tag sedan man var inne i forumet, men nu jäklar har första larmet kommit på min gamla trotjänare.
Det är en Nibe-1215 som varit i drift i snart 12 år, så det kanske inte är så konstigt...
Men till saken, jag har fått LP-larm vilket resulterat i dåligt med VV. Jag har gjort rent filtret, har vätska i kärlet o.s.v.
Däremot så verkar det som att pumpen på kalla sidan står stilla och läste då att man kan prova att tvinga igång den manuellt genom att skruva bort "täckskruven" för hålet på pumpen och putta igång den med en skruvmejsel.
Men hur fasen gör jag det, det finns ju inget att sätta mejseln i, kan någon förklara?
Bifogat en bild där det är den övre pumpen på bilden som jag tänker på.
« Senast ändrad: 19 september 2016, 12:19:22 av Nicklas »
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2016, 13:22:56 »
Hej!
Ja, det var ett tag sedan man var inne i forumet, men nu jäklar har första larmet kommit på min gamla trotjänare.
Det är en Nibe-1215 som varit i drift i snart 12 år, så det kanske inte är så konstigt...
Men till saken, jag har fått LP-larm vilket resulterat i dåligt med VV. Jag har gjort rent filtret, har vätska i kärlet o.s.v.
Däremot så verkar det som att pumpen på kalla sidan står stilla och läste då att man kan prova att tvinga igång den manuellt genom att skruva bort "täckskruven" för hålet på pumpen och putta igång den med en skruvmejsel.
Men hur fasen gör jag det, det finns ju inget att sätta mejseln i, kan någon förklara?
Bifogat en bild där det är den övre pumpen på bilden som jag tänker på.
Hur menar du?Du har ju mejselspåret på täcklocket (spåret)bara skruva bort locket och förhopningsvis har den bara tjuvstannat och lys med ficklampa så ser du axeln.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #2 skrivet: 19 september 2016, 13:41:57 »
Fasen, tänkte att jag var för luddig :)
Jo, den har jag ju tagit bort, men sen innanför den, ser inget sätt att putta igång den..hur drar jag runt axeln?
Det är nåt form av spår men kan inte sätta mejseln i det och rotera...hur gör jag?
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #3 skrivet: 19 september 2016, 13:47:55 »
Har du fått bort skruven så brukar man se axeln med ett spår i prova rotera den med en mejsel det kan vara nått skräp som blockera cp så den inte orkar gå igång.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #4 skrivet: 19 september 2016, 14:30:52 »
Fasen, tänkte att jag var för luddig :)
Jo, den har jag ju tagit bort, men sen innanför den, ser inget sätt att putta igång den..hur drar jag runt axeln?
Det är nåt form av spår men kan inte sätta mejseln i det och rotera...hur gör jag?
Okej ta bara skruvmejseln och du får dra till på axel när kompressorn går.Ett tecken på att den har kärvat fast är att cirkulationspumpen är väldigt varm och då brukar det räcka med att "kicka" igång dom igen men 12 år så finns det risk att den har gett upp.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #5 skrivet: 19 september 2016, 15:44:41 »
Hmm...det ser inget bra ut.
Jag får inte fart på den.
Vad bör jag göra tills att jag får hit nån som kan byta den!
Måste jag ha den avstängd?
Eller kan man ställa om den till EP-drift??
Tack för all hjälp!
« Senast ändrad: 19 september 2016, 15:50:21 av Nicklas »
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #6 skrivet: 19 september 2016, 17:17:02 »
EP-drift blir väl utmärkt tills någon har kommit ut och bytt pumpen.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #7 skrivet: 19 september 2016, 17:27:49 »
Japp, fått till den inställningen nu, så nu är det bara att köpa en pump och hitta nån som kan skifta :)
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #8 skrivet: 19 september 2016, 21:52:59 »
Fast det är ski(f)t lätt att byta cirkulationspump själv.  Har gjort det bytet själv en gÃ¥ng.  Kommer inte ihÃ¥g sÃ¥ mycket om det, men det betyder att det inte hände nÃ¥got katastrofalt när jag bytte.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Nicklas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Cyberhome
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #9 skrivet: 19 september 2016, 22:45:06 »
Synd att du inte bor i Sthlms omrÃ¥det...hade helt klart varit värt en flaska whiskey eller nÃ¥t om du kikade över  :)
Kanske någon annan som behöver en flaska?? ::)
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #10 skrivet: 20 september 2016, 08:27:16 »
Sitter det unionventiler före och efter pumpen så är det väldigt lätt att byta. En skruvmejsel, ett par tänger och 10 minuter är allt som behövs...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!