Titel: Vp:n går ett tag men ger ingen effekt
Skrivet av: lob skrivet 21 oktober 2014, 13:37:26
Hej
Har en IVT greenline 11 kw årsmodell 98 som har börjat gå dåligt. Igår så hade pumpen stannat men utan några röda lampor som lyste. Jag slog av och på den och återställde och efter ett tag började kompressorn att gå men med ett lite hårdare ljud än vad jag hört förut(tror jag). Efter ett tag stannar kompressorn utan att temperaturen på Vb höjts nämnvärt eller att Kb-tempen sänkts. Dock verkar det som att det bara är kompressorn som stannar för pumparna fortsätter att gå med gurglande ljud. Fortfarande inga larm eller utlösta motorskydd. Är det någon som tror något bara genom dessa knapphändiga data? Kan det vara något annat än att kompressorn håller på att lämna jordelivet? Kan det vara för lite gas månne? Tacksam för tips. / LOB
Titel: SV: Vp:n går ett tag men ger ingen effekt
Skrivet av: svenske kocken skrivet 21 oktober 2014, 14:12:41
Gurglar det när cirkpumparna går så har du luft i systemen som ska ut. Det ska (knappt) inte höras när cirkpumparna går.
Titel: SV: Vp:n går ett tag men ger ingen effekt
Skrivet av: lob skrivet 21 oktober 2014, 19:05:44
Skulle den luften kunna göra de övriga symptomen dvs att kompressorn bara går ett tag och sedan stannar utan att ge ngn effekt. Väntar på att en rörfirma ska komma och koppla på mitt kompletterande borrhål och då lär väl de lufta systemet. Ska även försöka få hit ngn som kollar på pumpen om det ev. Kan vara för lite köldmedia. / lob
Titel: SV: Vp:n går ett tag men ger ingen effekt
Skrivet av: Roland skrivet 21 oktober 2014, 20:52:39
Går det att se temperaturen på utgående köldbärare?
Titel: SV: Vp:n går ett tag men ger ingen effekt
Skrivet av: virre skrivet 21 oktober 2014, 21:45:55
Det kan vara kompressorn som är kass.
Defekta ventiler kan göra så att hetgasen endast går runt i kompressorn, tillslut bryter det inbyggda överhettningsskyddet "Klixon",
då bryts spänningen och kompressorn stannar, trots att styrningen visar att kompressorn är i drift.
Titel: SV: Vp:n går ett tag men ger ingen effekt
Skrivet av: lob skrivet 21 oktober 2014, 22:11:48
Hej igen
Jag kör nu bara på tillskott. Pumpen är så gammal så den har inga egna termometrar men jag har en ir-termometer som jag mäter på ut och ingående kopplingar och om jag kommer ihåg rätt så låg det på ca 7 grader på utgående när kompressorn gick igår kväll. Marginellt högre när kompressorn stannat och bara cirk.pumparna gick. Tyvärr kanske Virre är på rätt spår men väntar med att kasta yxan i sjön tills någon servicetekniker kollat. /LOB