VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: Alva10 skrivet 06 mars 2016, 15:44:29
-
Hur ska mitsubishi fd25 vara inställd då man har fjärrvärme i huset?
-
såhär är den inställd nu
-
Beror ju bl.a. på hur kallt det är ute och hur mycket elen respektive fjärrvärmen kostar!?
-
Du behöver ändra via mode knappen på fjärren till SOL läget.
Du kör nu på automatik och blir det varmare än dina inställda 20 grader så kommer den börja köra kyla.
Tycker även du ska ställa in den på manuellt fläktläge på kanske steg 3 om du står ut med ljudet.
Som josth skriver beror det på vad fjärrvärmen kostar men om det inte är riktigt kallt ute så är högst troligt luftvärmepumpar mest effektiv.
-
Sådär nu har jag ställt om pumpen som du tipsat om så nu funkar det bättre, fjärrvärmen är mycket dyrare än luftvärmepumpen för mig så det är bättre köra på luft så länge den klarar, jag har öppen planlösning så det fungerar helt ok
-
Med dyrare fjärrvärme så måste du även sänka termostatera så inte radiatorerna går in och värmer för tidigt.
Du har bara 20 grader inställt och det blir svalare längre bort från innerdelen så jag skulle ställa upp den tempen om ni inte vill ha så pass svalt vill säga.
Tänk även på att den känner av temperaturen via insugsluften så en innerdel placerad nära taket känner av varm luft tidigt så man kan behöva höja inställd temperatur för att kompensera detta.
-
Vad är de för skillnad på fläktläge 3 och 4, ljudnivån verkar vara nästan densamma och inget jag stör mig på, nu när det är 0 gradigt kan ja ha alla element på boende plan stängda och pumpen ställt på 20 och fläktläge 4 och håller då mellan 20-21 grader beroende på rum
-
I läge 4 snurrar fläkten fortare än läge 3
-
Hej!
förlåt att jag lägger mig i men i det att du skriver att ljudnivån är densamma så vill jag bara påminna om att du behöver dammsuga filtrena ca varannan vecka för maximal effekt.
-
jo jag vet att jag ska rengöra den rätt ofta, har kört nu ett tag med 4 och ett tag med 3 och visst lite skillnad är de väll, men inte så att man inte kan leva med det.
-
Hur gör ni på sommaren stänger ni av pumpen eller nåter den gå?
tänkte isf när man kan stänga av pumpen? om det är 10+ dygnet runt eller varmare?
-
Stänger den inte av själv när det är tillräckligt varmt inne? Det är väl enklast att ställa in den så att den sköter sig själv?
-
Kör pumpen så varmt och hårt som möjligt. Sänk bövärde på fjärrvärmen till minimum. I mitt fall är det +5. När det är kallare än ca -20 måste jag höja fjärrvärmen till 7-10 grader. När det var -31 ute höll jag +23 inne med fjärrvärmen på +10 och FH25 på max. Fortfarande billigare än endast fjärrvärme, fast jag har märkt att när det är som kallast, kallare än -20 så är besparingen inte så stor.
-
Hmm, upplever att t.ex om jag har inställt på 20 grader och jag har 22 inne,så fortsätter pumpen å gasa på värme istället för att pausa och starta sen när tempen sjunkit. Kan nån givare spöka?
-
Try with I-see OFF
-
Its off already
-
Ta en bild på fjärkontrollen
-
Har testat olika lägen på hur den ska blåsa också.
-
Tryck in i-see knappen med tex ett gem så försvinner symbolen till vänster om din inställda temperatur.
Det lilla hålet sitter långt ner på fjärren bredvid reset hålet.
Clean kan du trycka en gång på.
Plasma kan du trycka på en gång, tycker du funktionen fungerar hos dig så behåller du den.
-
Prövar dom inställningarna och ser om de blir nån skillnad.
-
Nu har jag kört inställningarna sen igår kväll.
6.5 + ute och just nu , pump inställd på 19 just nu och håller 19.5-20, men den verkar tuffa på å gå hela tiden utan avbrott, om ha ställer om den till 21 grader gör de så att den kommer gå mindre då, då den värmer mera? Verkar gasa på som vanligt även om ja ställer in pumpen på 17 grader också...
-
Om den står och går mycket hela tiden borde det bli varmare än du uppger, är det inte bara fläkten som går på lägsta fläkthastighet för att cirkulera lite luft och känna av temperaturen?
Går fläkt och kompressor på utedelen?
Om den producerar ordentligt med värme fast den har uppnått sin börtemperatur som du ställt in på fjärren kan det vara att håltagningr bakom innerdelen inte är så bra tätad och det kommer in kall luft som lurar tempgivaren att tro att det är kallt.
-
Skulle inte förvåna mig om förra ägaren kopplade in den själv, allt han gjort i det här huset har varit slarvigt gjort, har inte varit hemma på dagen så får kolla elförbrukningen timme för timme för att se hur mycket den gått, däremot så gick den 2 timmar i stöten från att jag kom hem. Kan säkert vara dåligt tätat bakom innerdelen, kan man plocka ner den lätt och kolla de eller måste man ta hit en service kille?
-
Oftast är väggenomföringen dold bakom innerdelen. Man brukar försiktigt kunna snäppa ut fästena i nederkanten av innerdelen och böja ut innerdelen i nederkanten ett par centimeter och känna med fingrarna om det känns kallt. Annars kanske det är lättare att se på utsidan av ytterväggen och ta bort den bit av plastkanalen som döljer utsidan på väggenomföringen och se om det verkar tätat runt om i hålet.
-
Såhär såg det ut, tydligen täcker inte kåpan hela vägen så kanske bör fixa det? Men var juisolering där iaf..
-
Det var ju bra att där fanns isolering. Där kåpan inte täcker helt kan man sätta några bitar vit eltejp. Den klarar solljuset och UV-strålningen vilket rörisoleringen inte brukar göra i längden.
-
Det är troligen en luftspalt mellan teglet och övriga ytterväggen och har dom bara tätat vid teglet så kommer kall luft via luftspalten genom hålet till innerdelen.
Prova stoppa in tex en stektermometer bakom innerdelen i nedre högra hörnet framifrån sett men tryck inte upp den med våld då du kan punktera kondensvattenslangen.
Är det nästan utetemperatur där så är risken stor att det är dåligt tätat, jämför med att hålla termometern mot ytterväggen bredvid innerdelen.
-
Får kolla luftspalten, och se om ja får in nån termometer och mäta, har ställt in den på 16 grader nu och den fungerar då som den ska. Stänger av och kör igång någon enstaka gång. Har även gjort en grovrengöring av hela pumpen. Såg att de fanns ett hål på högersidan om pumpen räcker de om msn för in termometern där kanske?
-
Tror hålet på höger sida du menar är vid tempsensorn, där lär du väl inte få in termometern om du nu inte har en smal rackare.
Det hålet är inte speciellt nära ytterväggen och genomföringen om jag tror på rätt hål??
Tänk på att inte trycka/peta in något med för mycket kraft då du kan skada något.
Tempsensorn är troligen inte helt 100% rättvisande och damm kan troligen isolera den lite så den blir trögare så du inte tror att den ska reagera med 100% exakthet direkt vid förändringar på inställningar du gör.
Kan vara fel på tempsensorn i och för sig också :)
-
Ska ringa en service kille så får den komma och kolla vad de kan vara för fel, är endast på 16 grader som den stänger av. Ökar ja till 17 går den konstant.
-
Tänkte plocka bort skalet på innerdelen, hittar bara 2 skruvar Nertill, vad mer sitter det i för å kunna få loss?
-
Så ser de ut, nu borde ja ju kunna mäta, men vill fortfarande få bort locket.
-
Sådär fick bort fronten tillslut, nu har jag rengjort hela pumpen med tryckluft och mätt temperaturen i hålet, det skiljer cs 5 grader mot inne temperaturen vid tillfället, man känner att det drar lite där så skulle nog må bra av att msn peta in lite mer isolering? Har precis monterat tillbaka allt och startat pumpen igen, jag börjar på 16 grader, sen får jag öka gradvis för att se om nån skillnad blivit
-
Drar det genom väggen så spelar det ingen roll hur mycket du än rengör, pumpen kommer inte att kunna reglera tempen som den ska i och med att draget lurar givaren så den tror att det är kallare än vad det egentligen är.
-
Nä jag antog det, så ba fixa lite isolering imorgon och trycka dit.
-
Försök även få dit lite fog efter isolering
-
Se till att du inte försöker trycka in isolering för våldsamt så du trycker ihop kondensslangen eller skadar den.
Kör du kyldtift med stopp i slangen eller hål i slangen så kommer kondensvattnet rinna ut fram eller vid genomföringen.
-
Tackar för tipset :), förresten vad rekommenderar du, ska jag fogskumma istället för att peta in isolering och sen fogskumma längst in mot hallen, eller är de bättre peta in vanlig isolering och sen foga?
-
Personligen föredrar jag isolering och fog.
Kan vara ett rent helsike att demontera en maskin som har hålet fullt med fogskum och är man inte försiktig så kan det bli en del skador med fogskum vid för stora mängder eller skum på fel ställe
-
Latexfog är smidigt
-
Klantig som man är så ryckte man strömkabel innan man stängt av maskinen och nu efter tätning så blinkar innerdelen konstant :(, kan pcb kortet gått sönder?
-
Fogat
-
Fick igång pumpen nu :), nu är de bara å testa å se om de funkar som de ska
-
Hmm verkar dessvärre vara samma problem fortfarande :(, får ringa nån service kille så får dom komma och kolla.
-
Finns det någon som har några erfarenheter av firman tryckluftservice i Umeå? Tydligen dom som installerat pumpen
-
Verkar som pumpen gått till sig nu och arbetar som det är tänkt :) , men oavsett så ska service kille komma och gå igenom pumpen. Tack för all hjälp och funderingar kring detta.
Pumpen är nu inställd på 22 och har bra med värme i alla rum utom köket som är närmast pumpen :( kör just nu att de blåser högt och rakt ut och på fullt blås, håller mellan 20-22 grader i de olika rummen förutom köket där jag har 19. Ska testa en golvfläkt alternativt en takfläkt för att se om jag få in mer av värmen i köket. Ändrar jag riktning på värmen så får jag sämre temp i resten av huset och ytterst lite ökning i köket.
-
Såhär ser planlösningen ut, funderar på att sätta en takfläkt i hallen mellan badrum/vrum, eller varför inte en värmeförflyttare genom vägg mellan hall å kök, lär ju inte behövas mycket för å få upp tempen lite.