Ämnessammanfattning

Skrivet av: Tone
« skrivet: 17 mars 2005, 21:59:11 »

Den drar mellan 1.47-1.52 kW :)
Skrivet av: ingo
« skrivet: 17 mars 2005, 09:19:55 »

Min pump går dygnet runt under -4°C. När tempen droppar på natten så gör trögheten i mitt hus att temp inne bara har minskat med 1,5° max i vinter detta tar pumpen igen på dagen när solen skiner. TS avstängt. Beroende när man läser av när pumpen går konstant så kan man få värden som går över 24 timmar (gångtiden går bara att läsa av i hela timmar), jag väljer att inte justera dom för att dom jämnar ut sig över tid.
Elmätaren sitter på matningen till pumpen så allt ingår i förbrukningen. KB-temp var hög i början av värdena för då var pumpen nyinstallerad (nu In -1°,Ut -4°). Mitt hus är under ombyggnad, jag ska isolera mer och sätta in fler rad. Allt för att minska framledningstemp (mål: kont. drift vid -10°). Jag läser för det mesta av pumpen mellan 20.00-22.00.
Skrivet av: benny hill
« skrivet: 15 mars 2005, 13:45:09 »

Hej Ingo
Jag förstår inte riktigt dina värden. Din VB-f varierar mellan 47° & 54° oavsett vad du har för utetemp (-13 till +9). Har du alltid så varmt vatten fram i systemet? Gångtiden per dygn ligger ibland över 24h, har du en egen tidsskala ;)? Är kW/h inkl. cirk.pumparna?  mvh BH
Skrivet av: ingo
« skrivet: 15 mars 2005, 12:52:34 »

Ute temp   VB-f   VP-för/dygn   VP-gångtid/dygn   kW/h
7    51   21,8   8,7   2,50
5    52   25,4   10,4   2,45
4    51   27,0   11,0   2,45
4    50   29,9   11,8   2,54
7    48   30,0   13,2   2,27
5    50   29,6   12,3   2,42
7    50   31,5   13,1   2,41
3    52   36,5   14,6   2,50
3    52   40,6   16,8   2,41
9    51   28,3   12,1   2,33
3    51   31,3   13,1   2,38
4    51   39,7   17,3   2,29
2    52   33,9   13,8   2,47
-4    54   48,0   20,9   2,30
-5    51   40,1   17,5   2,29
1    52   44,0   19,4   2,27
-1    52   53,2   23,0   2,32
7    48   41,1   18,6   2,21
6    48   38,0   16,7   2,27
5    50   37,0   15,9   2,33
6    50   36,9   15,8   2,33
5    50   38,0   17,0   2,24
3    51   33,7   15,3   2,20
4    50   41,4   16,9   2,44
6    50   38,8   17,5   2,21
4    50   37,5   16,8   2,24
7    48   36,0   14,8   2,43
7    49   31,0   13,3   2,33
7    48   32,3   13,7   2,36
6    49   34,2   14,1   2,43
6    49   32,3   14,7   2,20
6    49   34,1   14,5   2,36
5    49   40,0   17,9   2,23
6    49   34,2   15,1   2,26
7    51   35,5   14,8   2,40
2    51   35,2   15,6   2,25
6    50   37,8   16,5   2,29
5    49   35,5   15,4   2,31
4    50   36,0   15,3   2,36
-1    51   35,3   15,8   2,23
0    51   45,8   20,3   2,26
5    50   45,5   20,2   2,25
6    49   37,7   16,6   2,27
2    51   40,2   17,9   2,25
2    51   37,8   16,3   2,31
0    51   44,1   18,3   2,41
-2    51   48,7   22,2   2,19
1    51   47,5   20,6   2,30
2    51   46,0   20,0   2,30
6    47   41,3   19,7   2,10
6    47   36,7   15,7   2,33
5    49   38,9   17,5   2,23
3    51   39,5   16,8   2,35
6    50   41,1   18,7   2,20
7    49   33,6   14,8   2,27
5    49   37,0   17,0   2,18
4    49   37,5   15,2   2,46
8    48   33,1   14,9   2,21
7    47   24,5   10,6   2,30
5    49   23,7   12,8   1,85
4    49   36,7   16,4   2,24
2    50   51,0   19,2   2,66
5    49   40,6   18,3   2,22
4    50   43,6   18,7   2,33
0    51   45,4   20,6   2,20
0    51   52,3   22,4   2,33
-4    49   52,6   23,1   2,28
-6    49   53,6   24,0   2,23
-2    49   51,8   23,5   2,20
-3    49   53,6   24,0   2,23
-2    49   51,9   23,2   2,24
4    49   54,9   25,3   2,17
1    49   41,9   18,6   2,25
2    49   47,8   21,2   2,26
2    49   46,9   21,7   2,16
-1    50   44,5   19,9   2,23
-3    49   51,0   22,9   2,22
-3    49   52,6   24,0   2,19
-4    49   52,9   24,6   2,15
-1    49   53,0   23,9   2,22
2    49   51,1   22,8   2,24
0    49   48,7   21,7   2,25
1    49   51,6   24,0   2,15
-3    49   52,2   23,3   2,24
-2    49   51,9   23,7   2,19
-4    49   52,5   24,5   2,14
1    50   49,0   22,1   2,21
-1    49   52,7   24,3   2,17
1    49   49,3   20,3   2,43
1    49   52,2   24,2   2,15
-5    49   52,1   23,7   2,20
-1    49   52,4   23,3   2,25
-5    49   52,7   24,3   2,17
-13    49   52,5   23,2   2,26
-8    49   52,6   24,0   2,19
-4    49   52,7   24,7   2,13
0    49   51,4   23,8   2,15
-2    49   52,5   23,7   2,22

Nibe 7:a värden börjar 1 nov -04 tills idag
Skrivet av: benny hill
« skrivet: 12 mars 2005, 21:18:02 »

Hej
Några värden från min pump:
Utetemp  Tillförd effekt
+2   1,93
+0   1,94
+0   2,27
-1   2,25
-4   2,22
-4   2,18
-4   2,23
+0   2,23
+1   2,20
-1   2,16
+1   2,25
+0   2,20
-3   2,25
-2   2,23
-2   2,16
-4   2,24
-4   2,32
-1   2,13
-4   2,21
-6   2,26
-10   2,30
-10   2,50
-10   2,55
-8   2,38
+1   2,00
+0   2,27

Tog bara några data ur min "bröddrivna" databas. Skriver upp elförbrukning (separat elundermätare) och antal timmar varje dag. VB-pumpen drar 67 W och KB-pumpen 165 W.
Skrivet av: admin
« skrivet: 11 mars 2005, 22:32:37 »

Hur gör man den elektriska inkopplingen av effektmätarna?

Det skall helst en elektriker göra...

Jag satte min ovanför elcentralen, kopplade ur matningen till VP:n från elcentralen och svände in den på elmätarens utgående plintar.
Sen drog jag en ny kort kabel av samma typ från elcentralen till elmätarens inkommande plintar.

Inga större konstigheter alltså, men enligt regelboken skall det göras av behörig elektriker.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 11 mars 2005, 20:19:07 »

Inte mycket till siffror här inte ???
Är det ingen som har lite siffror att redovisa?

VP driftsatt 2005-02-10

Antal VP timmar: 246
Antal kWh: 642
Antal VB h:672

Problemet för mig att räkna vidare är att jag inte vet hur mycket VB pumpen förbrukar då den går hela tiden. Min går i läge två så om någon vet förbrukningen på den i läge två kan jag räkna vidare.

Räknar jag åt andra hållet med Nibes siffror för 1115-8,5 så blir det följande:

VP kompressor har förbrukat 246*2,2=541kWh
KB pumpen har har förbrukat 246*0,17=42kWh
VB pumpen har har förbrukat 672*0,075=50kWh

Totalsumma blir då 541+42+50=633 vilket ligger rätt bra i förhållande till uppmätt förbrukning

/Johan
Skrivet av: PEk
« skrivet: 11 mars 2005, 19:22:18 »

Inte mycket till siffror här inte ???
Är det ingen som har lite siffror att redovisa?
Jag är nyfiken men har inte fixat en elmätare än ;D
studs Inte jag heller men jag jobbar på det studs
 *roflmao*

/PEk
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 11 mars 2005, 18:41:53 »

Inte mycket till siffror här inte ???
Är det ingen som har lite siffror att redovisa?
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 11 mars 2005, 17:03:47 »

Hur gör man den elektriska inkopplingen av effektmätarna?
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 11 mars 2005, 14:05:46 »

Jag tittar på att kunna läsa Dallas/Maxim pulsräknare med hjälp av 1-Wire. Den har dessutom två ingångar så två olika el mätare skulle kunna loggas med den.
Problemet är väl att dom flesta kör Rickards VP Logger som bara klarar tempgivarna.

Väntar just nu på en ny spets till min lödkolv så jag kan löda fast pulsräknaren på ett kretskort. Givaren är j-t lite (3*4mm) så det måste till en liiiiten lödspets för att komma åt alla benen (6st). Så fort det är klart kan jag börja testa med DigiTemp (läser fler givare än Lämpömittari). Får se om det blir något av det.

/Johan
Skrivet av: PEk
« skrivet: 11 mars 2005, 13:13:47 »

Här finns de: http://www.blocket.se/view/4131498.htm?caller=hll_s&l=0&c=1&city=0

Vilken är den bästa att köpa?
Den till vänster eller den mittersta?
Någon som vet vad som skiljer dessa mätare åt?


Fick just hem den mellersta modellen som är 3-fasig med "pulsutgång" så jag vet inget om de andra men ring säljaren så får du nog mer kött på benen.


Är det någon som vet hur man skulle kunna koppla "pulsen" till min "loggdator" så man kan presentera förbrukningen på nätet?? För det finns ju på forumet som gjort så.


/ PEk
Skrivet av: mape17
« skrivet: 11 mars 2005, 12:41:46 »

Här kommer mitt 100:e inlägg.

Ser bra ut om det är de som är på bilderna, verkar kunna både det ena och det andra. Väntar tålmodigt på mer info.
/mats
Skrivet av: admin
« skrivet: 11 mars 2005, 12:38:32 »

har du bestämt priset än Rickard?

250-300 kr + frakt, kanske inte billigast, men det tar ändå ganska lång tid att packa, fakturera, posta, mm. Sen måste även jag betala en slant för dem >:(
Tror det är de modeller man ser på bilderna, det var i alla fall den länk jag fick av leverantören.

Men som sagt, jag vet snart mer.

Trevlig helg!
Skrivet av: mape17
« skrivet: 11 mars 2005, 11:25:49 »

Vet du vilken medell det är?
Det fanns flera stycken, vissa hade till och med RS232 anslutning för datoravläsning, eller avläsning med IR-öga.

Tror väl att det är någon äldre/enklare modell du fått tag i, eller?

/mats
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 11 mars 2005, 10:43:25 »

har du bestämt priset än Rickard?
Skrivet av: admin
« skrivet: 11 mars 2005, 10:39:13 »

Jag är inte säker på vad de är utrustade med, det är kamstrup elmätare www.kamstrup.se

När jag får hem dem vet jag mer.
Mer info kommer då.
Skrivet av: mape17
« skrivet: 11 mars 2005, 08:39:28 »

Hej
Är intresserad av en enfas och en trefas.

Är det med S0-utgång?

/mats
Skrivet av: admin
« skrivet: 11 mars 2005, 07:57:04 »

För den som kan vänta några dagar har jag på gång hem ett gäng beg digitala elmätare, både enfas och trefas som jag kommer att sälja via mitt beställningsformulär.
Skrivet av: UMH
« skrivet: 11 mars 2005, 07:32:50 »


Jag har hämtat en elmätare vi tre tillfällen hos vårat lokala energibolag. En hundring till fikakassan håller dom på gott humör. Dom hade gott om beg. mätare.

Sedan har jag tidigare haft en elmätare till min Greenline C7 och där stämmer elförbrukningen av kompressorn rätt så bra. Vid start av kompressor så tar den lite mer än spec. men efter den börjat arbeta ordentligt 1-2 min så håller den vad den lovar i elförbrukning. Man märker dock att circ. pumpar inte är att glömma. Dom tar en del ström dom också, speciellt då 3st är igång.

/Peter
Skrivet av: MS
« skrivet: 11 mars 2005, 07:27:28 »

Här finns de: http://www.blocket.se/view/4131498.htm?caller=hll_s&l=0&c=1&city=0

Vilken är den bästa att köpa?
Den till vänster eller den mittersta?
Någon som vet vad som skiljer dessa mätare åt?


Skrivet av: PEk
« skrivet: 11 mars 2005, 06:38:49 »

Här finns de: http://www.blocket.se/view/4131498.htm?caller=hll_s&l=0&c=1&city=0
När jag beställde så fanns det 3-fasiga kvar.
Jag har köpt iveckan som gick men de har inte dykt upp än.

/ PEk
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 mars 2005, 00:23:44 »

Finns beg att köpa man sätter den som en undermätare som mäter förbrukningen på VP.
Skrivet av: JONAS
« skrivet: 10 mars 2005, 23:40:01 »

Hur fixar man separat el mätare enklast till VP ?
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 10 mars 2005, 23:06:11 »

Till er som har separat elmätare för VP, kan ni lägga ut lite uppgifter om antal timmar och elförbrukning så vi får se om beräknad drivström stämmer?
Jag är nyfiken men har inte fixat en elmätare än ;D

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!