I den manual jag har är elpatron Y-kopplad, 3 st 3 kW element.Den borde säkrats av med 16 A.
Tänk dock på att elspetsen inte belastar faserna jämnt när man ställer ner den. En panna/värmepump som har max 9 kW elspets, har den som regel fördelad på två D-kopplade trefas värmepatroner, en på 3 kW och en på 6 kW. Var och en av dessa har en fas ständigt ansluten och de två andra faserna kan kopplas in via var sitt relä.En 400 V 3 kW värmepatron drar alltså 4,33 A från var och en av faserna då den går för fullt (båda reläerna tillslagna), när den går nerställd till 1,5 kW med bara det ena (eller det andra) relät tillslaget, så drar den 3,75 A på två faser och 0 på den tredje.För 6 kW-patronen gäller dubbla dessa strömmar.Hur sedan strömmarna fördelar sig på de olika faserna då värmepumpen ställer sig i olika effektlägen, beror på i vilken ordning programvaran slår till reläerna, om den relälösa fasen är samma för båda värmepatronerna eller inte, osv osv.Vill man gå till botten med saken så kan man koppla in några amperemätare och läsa av strömvärdena i alla tre faserna då man ställer in olika elspetseffekter från manöverpanelen.
Grävde lite och hittade en annan manual med 2 elpatroner, en på 3x1 kW och en på 3X2 kW, denna kan man då koppla om till 6 kW utan att snedbelasta faserna.Men ska du ha 7 kW så kommer du behöva 2+1 = 3 kW på en fas.Du måste öppna och kolla hur det ser ut, är det en eller två elpatroner?
Jag gjorde ett aktivt val med 13A då jag har 16A huvudsäkring. Jag vill begränsa elspets istället
Har inte Ecodan effektvakt? Har själv 16A huvudsäkring och 16A säkring till innedelen.Men med 9kW max hamnar man väl inte på mer än 13A ändå.
Min erfarenhet av tröga säkringar är att dom kan överbelastas väldigt mycket under korta perioder utan att dom går sönder. Dom blir i och för sig väldigt varma, men dom håller. Min erfarenhet är också att normalt sett går elpatronerna in under ganska korta perioder (tex mindre än en timme åt gången) och säkringen hinner då svalna innan elpatronerna går in igen.För säkringarna finns diagram där man kan se under hur lång tid man kan överbelasta en trög säkring innan den går sönder När jag installerade min VP ville elektrikern öka min huvudsäkring (20A) för den skulle inte fungera påstod han. Det ville dock inte jag och hittills efter 16 år har huvudsäkringen aldrig gått sönder