Författare Ämne: Larm F1220 kondensor VB  (läst 1254 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Larm F1220 kondensor VB
« skrivet: 29 januari 2008, 18:22:59 »
Vad betyder det, fÃ¥r det varje gÃ¥ng jag gör en XVV eller legionella körning när tempen pÃ¥ vv har varit lÃ¥g. DVs  jag sätter ner till start och stopp 25 och 35  ºC Ã¥ker ifrÃ¥n huset och när jag kommer tillbaks(nÃ¥n vecka senare) och kör igÃ¥ng en XVV (ändrar även start och stopp) sÃ¥ fÃ¥r jag detta meddelande.
då får jag även värdena(senaste gången)
vv 58,6
fram 62,4
retur 58

Vad betyder detta?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad R134A

  • Proffs pÃ¥ vp
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm F1220 kondensor VB
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2008, 18:44:12 »
Är larmet "LARM KOND.VB"? Denna info visas om det är fel på givare mellan kondensor och elpatron
enl nibes manual.Tempen visas i meny 5.14.kolla så att den verkar vettig bör vara samma som VB FRAM när maskinen går utan elpatron inkopplad.Vad detta skulle ha med XVV körning att göra verkar konstigt,kan vara så att givaren visar heltokiga värden när den blir riktigt varm.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm F1220 kondensor VB
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2008, 20:24:06 »
Skall kolla 5.14 att den visar samma som VB fram.
Den enda gången jag får det är när XVV el legionella körning när vv har varit riktigt lågt, under 35 grader.

/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!