Författare Ämne: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.  (läst 24534 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #30 skrivet: 10 september 2013, 15:38:57 »
Om inte pumpen kan gå till 55 °C utan problem, så är det något som inte stämmer.
Min pump kör till 55 °C varje start under sommaren och var fjärde start resten av året, och har gjort så under 7 år nu.

Måste man sätta ner VPmax, bör man kolla vad detta beror på, antingen via CTC eller installatören. Det kan bero på dåligt flöde på laddpumpen tror jag.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #31 skrivet: 10 september 2013, 16:30:49 »
Tackar
Vi skall ta fram siffror på tempdifferensen över laddpumpen så fort som möjligt och kolla på vilken fart den går.
Vi återkommer
SW


 EDIT:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:26:33 av Lmf »
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #32 skrivet: 11 september 2013, 14:47:30 »
Hej
Vi har inga siffror på driftsinformationen ännu, men laddpumpen är en Grundfos UPS 6 meters och den går på läge 2 av 3 möjliga.
Fortfarande har vi inställningen på VP MAX till 52° och inga högtryckslarm.
Ã…terkommer
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #33 skrivet: 11 september 2013, 16:40:37 »
Håll ett öga på vattentemperaturena VP in/ut samt hetgastemperaturen just innan den löser ut för högtryckspressostat.
Jag hade besvär med en EcoAir 105 som regelbundet löste ut efter några timmars drift, där visade det sig att orsaken var att tempgivaren för nedre panna hängde i luften (det är en specialinstallation med styrkort från en skrotad EcoEl påhängt på en uråldrig kombipanna) efter en ombyggnad av rörinstallationen, och tydligen bryr sig VP max -inställningen bara om vattentemperaturen i nedre pannan, inte temperaturen på utgående vatten från värmepumpen. Sedan givaren tejpades fast på lämpligt rör har anläggningen skött sig bra.

I varje fall, den där EcoAir har visat sig lösa ut för högtryck dÃ¥ utgÃ¥ende vattentemp är ungefär 60  °C ,inkommande vattentemp brukar dÃ¥ vara 55-56  °C och hetgasen omkring 107  °C. När dessa mätningar gjordes var utetemperaturen 15-17  °C och fläkten gick sÃ¥ledes pÃ¥ halvfart.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #34 skrivet: 11 september 2013, 17:19:12 »
Håll ett öga på vattentemperaturena VP in/ut samt hetgastemperaturen just innan den löser ut för högtryckspressostat.

I varje fall, den där EcoAir har visat sig lösa ut för högtryck dÃ¥ utgÃ¥ende vattentemp är ungefär 60  °C ,inkommande vattentemp brukar dÃ¥ vara 55-56  °C och hetgasen omkring 107  °C. När dessa mätningar gjordes var utetemperaturen 15-17  °C och fläkten gick sÃ¥ledes pÃ¥ halvfart.

Vad menar du med detta?
EcoAir stoppas ju redan vid 48 °C på VPin och kan aldrig leverera 60 °C ut.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #35 skrivet: 11 september 2013, 21:39:23 »
Är det kanske om den går "ensam" istället för att vara dockad mot ett EcoEl-styrsystem? En sak som har slagit mig nu i efterhand är att under den tid systemet gick med en tempgivare hängande i luften så kom meddelandet "Hög VP" aldrig upp i displayen.
Man kan notera att den här värmepumpen är tillverkad ca 2006, det kan ju vara skillnad på olika mjukvaruversioner etc också.


 EDIT:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:33:43 av Lmf »
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #36 skrivet: 13 september 2013, 16:06:39 »
Hej
W har gett mig värden på aktuell driftsinfo från två tillfällen.
Dessa bifogas.
Jag har satt frågetecken för VP IN / UT.
Eller kanske tempen mäts vid EcoEL ?
Ex 12/9 0945
in  39°
ut  34°
???
Hoppas någon vill kolla lite och se om det ser OK ut eller ej.
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #37 skrivet: 13 september 2013, 17:41:48 »
eftersom det är högre temp på vp in än vp ut så måste vattnet gå fel väg genom vp. antingen fel anslutet på vp,(varma vattnet ut upptill), eller laddpumpen fel körriktning, sitter på vänstra röret och skall pumpa nedåt. (om det inte är fel på tempgivarna förstås)

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #38 skrivet: 13 september 2013, 18:48:34 »
Ett sätt att kolla tempgivarna är att se efter att det blir samma mätvärden på in- och utgående vatten när värmepumpen har stått stilla ett par timmar.

Ytterligare en möjlighet  är förstÃ¥s om givarna skulle vara förväxlade, kablarna är ju anslutna till skruvplintar pÃ¥ kretskortet i utomhusdelen sÃ¥ det är lätt hänt att det blir fel vid monteringen. Felkopplade givare har förekommit förr i CTC-utrustning, se t ex http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41651.825 .
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #39 skrivet: 13 september 2013, 19:32:57 »
Men det är så att temp in skall vara lägre än temp ut ?
Även om givarna är felkopplade i VP så blir väl tempen lika ?
Vi skall försöka kolla det hur det är med inkopplingen i VP.

Men om de är felkopplade i VP - Skulle systemet kunna tänkas fungera ganska OK ändå ?

Vi försöker undersöka vidare.

Vid den ursprungliga installationen så vändes laddpumpen fel.
Det larmade direkt.
Laddpumpen vändes ock så fungerade det.

Vi får se
SW


 EDIT:tagit bort direktcitering /lmf

« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:29:04 av Lmf »
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #40 skrivet: 13 september 2013, 20:08:38 »
Pumpen fungerar, men inte optimalt, om vattnet går fel väg genom den.
Givarna för VP in/ut sitter i pumpen just innanför anslutningarna.
Den undre anslutningen på pumpen är "vatten in", och den övre är "vatten ut".
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #41 skrivet: 13 september 2013, 21:20:58 »
om installatören vänt laddpumpen fel, alltså pumpar in i ecoelen, och kopplat rören rätt på vp så blir flödet fel när laddpumpen vänds om man inte samtidigt skiftar rören på vp (eller på någon annan lämplig plats). felvänt flöde på vp ger hp-stopp.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #42 skrivet: 13 september 2013, 22:52:20 »
Är det en EcoEl 1550 eller 1800? Numret anger höjden i millimeter. Om det är en 1550 så sitter laddpumpen monterad från fabrik, så om det går fel väl så är det troligaste att rörmokaren kopplat fel.
MEN, 39/34 ser för mig ut som om ni läst av under avfrostning, för så låga värden har jag sällan annars. Man måste hänga kvar ett tag för att se hur den jobbar, och läsa av hetgastemp osv.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #43 skrivet: 14 september 2013, 09:19:44 »
Tack
Det är en 1550. Det satt en 4 meters pump i Eco El. Walter hade en 6 meters på hyllan. Röris tyckte att 6 meter skulle passa bättre som laddpump. Han monterade bort 4: an och satte dit 6:an. Men han vände 6an fel. Systemet löste ut på högtryck, så röris fick vända på 6an och då fungerade det. (hjärnsläpp sa röris). 4an sattes ovanpå EcoEl som rad-pump.
Det är 2 observationer på VP in/ut. 39 / 34 och 38 / 34. Kanske lite osannolikt att båda skulle vara under avisning ?
Har VP in / ut någon styrfunktion ?
Eller är det bara information ?
Eller är det bara sÃ¥ att man kan skriva VP UT / IN  istället pÃ¥ blanketten ?

Sitter givarna i VP eller Eco el ?
Är givarna anslutna på plint i VP eller Eco air?
SW


 EDIT:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:30:49 av Lmf »
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #44 skrivet: 14 september 2013, 10:55:54 »
Pumpen fungerar, men inte optimalt, om vattnet går fel väg genom den.
Givarna för VP in/ut sitter i pumpen just innanför anslutningarna.
Den undre anslutningen på pumpen är "vatten in", och den övre är "vatten ut".

Skall givarna sen anslutas i EcoEl på plintraden ?
Det kanske bara är att skifta dem ?
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!