« skrivet: 14 januari 2010, 17:50:25 »Ring NIBE och hör.
Vi har en 1330 och hade mycket hög temperatur på returen för köldbäraren på en pump och det var ett känt problem hos NIBE.
Fel på temperaturgivaren och inte på något annat i pumpen, så om det är felet påverkar det inte pumpens verkningsgrad. NIBE skickR GRtis ny tempgivare om det är den som felar även på din pump.
Vi har en 1330 och hade mycket hög temperatur på returen för köldbäraren på en pump och det var ett känt problem hos NIBE.