Läser i manualen för Ecoel. sid19
Att rumsgivaren kan väljas bort tillfälligt om man eldar i braskamin.
Men då undrar jag hur Ecoel ska kunna veta hur mycket eller lite värme som ska gå ut i radiatorerna.
Någon som kan förklara för en ovetande. :o
/G
-
Läser i manualen för Ecoel. sid19
Att rumsgivaren kan väljas bort tillfälligt om man eldar i braskamin.
Men då undrar jag hur Ecoel ska kunna veta hur mycket eller lite värme som ska gå ut i radiatorerna.
Någon som kan förklara för en ovetande. :o
/G
den reglerar efter huskurva och utomhusgivaren.
-
Jo men det är det jag inte begriper,, rumsgivaren känner av tempen inne,, och utegivaren ute.
Om jag eldar inne hur får då pannan den informationen? Sc:,h
-
Jo men det är det jag inte begriper,, rumsgivaren känner av tempen inne,, och utegivaren ute.
Om jag eldar inne hur får då pannan den informationen? Sc:,h
nej vill du att den ska stänga av värmen när du eldar , så ska du inte stänga av inomhusgivaren.
-
Det är väl det som är vitsen med braskamin att värma huset med den så man sparar på el.
Därför förstår jag inte det som står skrivet i manualen,, :o
-
Det är väl det som är vitsen med braskamin att värma huset med den så man sparar på el.
Därför förstår jag inte det som står skrivet i manualen,, :o
kan ju vara så att du kanske inte får ut värmen i alla rum från braskaminen om pumpen sänker värmen.
eller att du normalt har lite svalare inne med pumpen och kör upp komfortvärme med braskaminen.
då vill man inte att pumpen ska sänka framlednings tempen
-
Risken är att om rumsgivaren sitter nära kaminen blir den uppvärmd och då tror systemet att detta är temperaturen i hela huset med följd att framledn. sänks och det blir för kallt i de delar som inte värms av kaminen.
Max
-
Hallå
Urkopplad kör man på kurvan(se diagram i ctc handbok)kurva 50 är 50gr ut vid -15gr ute.
ställer du den på kurva 50 och du har -8 ute,så ser du i diagramet vad vad du kommer få ut,då kollar man åxå
aktuell driftinfo att framled.temp stämmer.
Hitta man sen sin kurva och trivs med den,så behöver man igentligen inte innegivaren(om det inte är väldigt blåsigt t.ex ute)
då går det ut samma temp till alla radiatorer i huset och huset blit mera jämnvarmt.
inkopplad kan man få svalare i vissa rum,givaren känner ju bara i det rum-område där den sitter.
Finns dom som tycker att innegivaren alltid ska vara bortkopplad,och stänger sen radiatorerna närmast kaminen.
Ha dé
-
Okej det klarnar lite , Huset jag bor i är 1 plan med källare där det kan vara kallare,
Braskaminen klarar i stort sett boplanet helt ok, ca125 kvadrat,,
/ G
-
Hej,
Jag har en fundering gällande rumsgivaren.
Om man tex. har hittat ett bra läge på husparametrarna (typ. kurva 52 samt lutning +4 i mitt fall).
Nu har jag installerat rumsgivaren och satt den till 20 grader vilket är vad som känns bäst och allt funkar som det ska.
Spelar det nu någon roll om man ändrar kurva eller lutning, antar att rumsgivaren kompenserar för de ändringar man gör på lutning och kurva???
-
Jag har en fundering gällande rumsgivaren.
Om man tex. har hittat ett bra läge på husparametrarna (typ. kurva 52 samt lutning +4 i mitt fall).
Nu har jag installerat rumsgivaren och satt den till 20 grader vilket är vad som känns bäst och allt funkar som det ska.
Spelar det nu någon roll om man ändrar kurva eller lutning, antar att rumsgivaren kompenserar för de ändringar man gör på lutning och kurva???
Ja det gör det.....
Innegivaren lägger bara till eller drar ifrån några grader på det returtemp-BÖR värde som utegivaren och husparametrarna ger.
-
Den styr väl på utegivaren då eller sänks börvärdet tillfälligt!?