Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: jeppis skrivet 12 februari 2011, 20:13:55
-
Hej,
Har en 8kw optimum som jag kör med kurva 32. Har både radiatorer och golvärme.
Mitt problem är att under de två första åren gick inte elpatronen alls in för att hjälpa till men i vinter har den redan gått över 70h. Jag bedömmer inte denna vinter som kallare än fjolårets.
Jag har renoverat huset och flyttat några mellanväggar och det har resulterat i att två radiatorer har fallit bort, kan detta vara orsaken?
Då ute temp sjunker till -19 eller kallare så faller integralen och VP klarar inte själv av att höja den. Tidigare har det inte varit nåt problem ned till -25.
Brine in ligger på -1 ibland -2.
Tacksam för svar,
Jeppis
-
Hej,
Har en 8kw optimum som jag kör med kurva 32. Har både radiatorer och golvärme.
Mitt problem är att under de två första åren gick inte elpatronen alls in för att hjälpa till men i vinter har den redan gått över 70h. Jag bedömmer inte denna vinter som kallare än fjolårets.
Jag har renoverat huset och flyttat några mellanväggar och det har resulterat i att två radiatorer har fallit bort, kan detta vara orsaken?
Då ute temp sjunker till -19 eller kallare så faller integralen och VP klarar inte själv av att höja den. Tidigare har det inte varit nåt problem ned till -25.
Brine in ligger på -1 ibland -2.
Tacksam för svar,
Jeppis
Har du haft några stopp på hög retur eller kortare gångtider än tidigare?
-
Nej inga stopp pga hög retur. Men jag tycker att jag har för många starter, men jag vet inte vad som är normalt. Vp går mellan 3800-4200h i året.
-
Nej inga stopp pga hög retur. Men jag tycker att jag har för många starter, men jag vet inte vad som är normalt. Vp går mellan 3800-4200h i året.
Du kan ju ha ändrat flödesförhållandena i systemet genom att ta bort raddar. Kolla alla raddar och golvvärmen så att ingen värmeavgivande enhet har en diff mellan in och ut som är mindre än 5 grader.
-
Tack, jag ska kolla detta.