Författare Ämne: IVT 490 kompressorn startar ej  (läst 9676 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #15 skrivet: 02 september 2018, 22:09:00 »
På det övre kretskortet uppe (vid kompressorutrymmet) sitter reläet för kompressorn, till höger om reläet sitter en ”frihjulsdiod” parallellt med spolen till reläet. Ca. 12V =.då reläet skall vara till. Här kan man alltså mäta om reläet får styrspänning.
Nolla och jord är samma elektriska punkt i nätägarens transformatorstation. Så det är riktigt att det är samma spänning fas till jord och fas till nolla.
« Senast ändrad: 03 september 2018, 10:18:31 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Buildgates

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #16 skrivet: 03 september 2018, 19:44:35 »
Jag mätte över dioden, den visar 0 V oavsett om kompressorn aktiveras eller ej.

Spänningen på de tre stiften på kraftkortet får jag till följande:
(N= vänster, L = mitt, F1 = höger)

Kompressorn ej aktiverad:

N-L: 0 V
N-F1: 230 V
N-jord : 230 V

Då kompressorn aktiveras i menyn:

N-L: 230 V
N-F1: 230 V
N-jord: 230 V

Verkar alltså OK förutom spänningen till jord. Kan det vara problem med kraften?


Edit: Vänstra stiftet ej N, utan spänningsmatning, så allt verkar OK.
« Senast ändrad: 03 september 2018, 20:51:53 av Buildgates »
Permanentbostad: Frånluft IVT 490 -2007
Fritidshus: Luft/luft Toshiba Daiseikai 8 RAS-25 -2016

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #17 skrivet: 03 september 2018, 20:12:33 »
Är det så att CPU-n utgång till reläet inte är intakt.
Gör allt spänningslöst, jacka sedan ut flatkablarna på CPU kortet, PSU kortet och CTU kortet.
Spraya på 5.56 eller någon liknande kontaktspray. Hjälper inte detta så skulle det kunna vara CPU-n som bråkar.
Hjälpte en en gång då var det kontakt problem på CPU kortet
(har reviderat min text om de tre flatstiften)
« Senast ändrad: 03 september 2018, 20:15:02 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Buildgates

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #18 skrivet: 03 september 2018, 21:20:51 »
Sprayade 5-56 på alla fyra flatkabelkontakter. Ingen skillnad.

Går det att få tag på riktiga kretsscheman över dessa kort så man vet vad man gör??
Permanentbostad: Frånluft IVT 490 -2007
Fritidshus: Luft/luft Toshiba Daiseikai 8 RAS-25 -2016

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #19 skrivet: 03 september 2018, 21:48:39 »
Har också sökt men inte fått tag på något schema. Det jag skrivit har jag grundat på mätningar.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Buildgates

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #20 skrivet: 04 september 2018, 20:05:43 »
Ok, dags att sammanfatta:

* Kompressorstyrningsreläet drar inte.
* Spänningar från matningskortet verkar OK.

Någon som kan tipsa om vad det skulle kunna vara?
- Är någon komponent på CPU-kortet kass?
- Är det relästyrningen på fläktkortet som falierar?
- Kan det vara något osynligt kabelbrott, korrosion eller dylikt?

Alla tips är välkomna!


Permanentbostad: Frånluft IVT 490 -2007
Fritidshus: Luft/luft Toshiba Daiseikai 8 RAS-25 -2016

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #21 skrivet: 04 september 2018, 21:16:01 »
Den översta gröna ljusdioden tänds den när du försöker med handkörning av kompressorn?
Den skall lysa grönt när kompressorn går.
Vet ännu inte om det är samma utgång på mikroprocessorn som styr reläet skall kolla upp detta senare.
Har nu kollat det är olika utgångar.
« Senast ändrad: 04 september 2018, 21:36:13 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Buildgates

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #22 skrivet: 04 september 2018, 22:29:44 »
Den översta gröna ljusdioden tänds den när du försöker med handkörning av kompressorn?
Japp, den lyser.
Permanentbostad: Frånluft IVT 490 -2007
Fritidshus: Luft/luft Toshiba Daiseikai 8 RAS-25 -2016

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #23 skrivet: 05 september 2018, 16:56:00 »
Här en bild på de olika spänningarna/signalerna på CPU kortet kan va bar om man vill fördjupa sig i dess funktion.

Även en bild på där du hittar vilken pinne som skall styra kompressor reläet. Då reläet inte är aktivt bör här vara runt 5 VDC, när kompressorn reläet till 0 VDC.
Denna signal följer den gröna ljusdioden , hoppas jag mätat rätt.
« Senast ändrad: 07 september 2018, 19:01:28 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Buildgates

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #24 skrivet: 05 september 2018, 17:38:41 »
Kanon!
Ska se om jag hinner mäta lite ikväll igen.
Permanentbostad: Frånluft IVT 490 -2007
Fritidshus: Luft/luft Toshiba Daiseikai 8 RAS-25 -2016

Utloggad Buildgates

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #25 skrivet: 05 september 2018, 19:15:39 »
Nu har jag mätt på pinnen som ska styra kompressorrelät (enligt bilden ovan). Har mätt från utmarkerad GND i översta bilden.

Här är resultatet:

Kabel till                         Kompressor
fläktkortet           Deaktiverad             Aktiverad

Ikopplad              0.1 V                   0.0 V

Urkopplad             0.0 V                   Går ej att välja i menyn


Något verkar alltså lite skumt...  :-\
Permanentbostad: Frånluft IVT 490 -2007
Fritidshus: Luft/luft Toshiba Daiseikai 8 RAS-25 -2016

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #26 skrivet: 05 september 2018, 19:42:11 »
Får en känsla av att det är 5 VDC som saknas på fläkt kortet.
Mät mellan GND på prossosorkortet och katoden på "frihjulsdioden" på reläet (fläktkortet), där borde vara ca. 5 VDC.
12 VDC skapas ju på kraftkortet och sedan gör man 5 VDC från denna spänning, så 12V kan ju inte saknas på kraftkortet.
« Senast ändrad: 07 september 2018, 19:03:23 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Buildgates

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #27 skrivet: 06 september 2018, 19:49:00 »
Spänningen vid katoden mäter jag upp till 0.1 volt.

En kollega tipsade om att det skulle kunna vara reläspolen som gått. Har mätt resistansen över dioden som sitter över spolen, den är 65 ohm. Är detta ett rimligt värde?
Permanentbostad: Frånluft IVT 490 -2007
Fritidshus: Luft/luft Toshiba Daiseikai 8 RAS-25 -2016

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #28 skrivet: 06 september 2018, 21:44:36 »
Har nu kollat på min pump reläet är tydligen ett 5 VDC inte 12 V som jag tog föregivet.
Mäter man på dioden är det 5 V på katoden och anoden vid ej aktiv kompressor.
Vid aktiv kompressor är det 5 V på katoden och 0 V på anoden.
Det går bra att mäta över dioden där skall vara 5 V vid aktiv kompressor.

Detta verkar helt OK.
Detta är på en fungerande pump.
« Senast ändrad: 06 september 2018, 21:55:33 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Buildgates

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490 kompressorn startar ej
« Svar #29 skrivet: 07 september 2018, 21:11:08 »
Låter som dioden sitter i en transistorkoppling där transistorn bottnas då reläet ska dra, annars strypt. Ser dock ingen transistor på fläktkortet, sitter kanske på cpu-kortet? Svårt att se hur anslutningarna går på ett flerlagerskort. Har du någon teori?

Verkar svårt få tag i schema. Kollade med IVT, men de har inga säger dem, eftersom korten tillverkas av en tredjepartsleverantör.. dontknow
Permanentbostad: Frånluft IVT 490 -2007
Fritidshus: Luft/luft Toshiba Daiseikai 8 RAS-25 -2016

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!