Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: torped
« skrivet: 20 juli 2016, 21:01:24 »

Tack för svaren d va som jag befarade då, inget jag kunde göra själv då haha.
Tur jag betalade in försäkringen till den också.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 juli 2016, 18:34:29 »

Köldmedelsbrist till följd av en läcka?

Skulle vara min gissning om givartemperaturerna stämmer överens med verkligheten. Medger dock villigt att jag inte är särskilt bevandrad i Nibe och R407C pumpar ( är väl det köldmedlet i 2025 inte sant).

Men tycker att hetgasen är hög och dT på vattnet igen är låg.

Instämmer, den höga temperaturen på hetgasen indikerar köldmediebrist.
Du måste ta hem en kyltekniker för översyn och läcksökning.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 20 juli 2016, 17:10:35 »

Köldmedelsbrist till följd av en läcka?

Skulle vara min gissning om givartemperaturerna stämmer överens med verkligheten. Medger dock villigt att jag inte är särskilt bevandrad i Nibe och R407C pumpar ( är väl det köldmedlet i 2025 inte sant).

Men tycker att hetgasen är hög och dT på vattnet igen är låg.
Skrivet av: torped
« skrivet: 20 juli 2016, 13:56:36 »

Ja fläkten går o kompressorn brummar som vanligt.
T1: 23,7 utegivare
T2: 46,4 framledningsgivare
T3: 44,7 returledningsgivare
T4: 27,8 suggasgivare
T5: 113,1 hetgasgivare
T6: 44,1 vätskeledningsgivare
T7: 15,4 förångargivaren
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 juli 2016, 10:28:44 »

Det första att kolla är om fläkten på F2025 snurrar?
Om den är OK så läs av kanal T1-T7 på displayen på F2025 när kompressorn går och skriv in här så kan du nog få en hyfsad diagnos.
Skrivet av: torped
« skrivet: 19 juli 2016, 23:56:11 »

Hej ganska ny på det här med värmepumpar och nu har min luft till vatten pump f2025 börjat krångla. Den ger inte ifrån sig några fel medelande men problemet är att den  värmer bara upp vattnet med ca en grad från utgående vatten till inkommande. Jag har testat stänga av elpatronen och då orkar den inte äns hålla uppe temperaturen i pannan. Jag har ingen värme på i huset så det handlar bara om att värma upp varmvattnet och ute temperaturen är ca 15c där jag bor.
Vet inte riktigt var jag ska börja så har ni några tips o ideer om fel så blir jag glad.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!