Jag har ett par jobbarkompisar med E12:or i Piteåtrakten, de är väldigt nöjda, så jag tror inte du behöver bekymra dig så mycket.
Gemensamt för alla luftvärmepumpar är dock fortfarande att de vid -7 grader inte ger mer än ca 50% av den uteffekt de är "stämplade" med, det är ditt stora bekymmer, och det som kommer att göra att du förmodligen aldrig blir
riktigt nöjd med vintertäckningen som du kallar det.
En större värmepump kommer dock att räcka lite länge än en mindre, så bättre blir det naturligtvis.
Räkna med att det krävs ca 50-80 W/m2 för att värma ett hus vid DUT (lägsta temp som värmesystemet är dimensionerat för på din ort)
6250 - 10000 W krävs med andra ord vid riktigt kallt väder, 3 kW räcker inte då
...
Tillförd värme via hushållsel hjälper dock till lite, så riktigt så illa som det ser ut på pappret behöver det dock inte bli i praktiken.