Hej på er
Jag undrar om man (utan loggning) kan få fram från menun hur många gånger kompressorn har startat och stannat under en viss tid (dygn). Finns det nån tidigare länk om detta eller är det nån som vet.

Har själv en c7 från 2003

tackar för svar.. :D
Titel: SV: start och stopp på kompressorn
Skrivet av: Carl N skrivet 02 april 2007, 14:06:41
Jag är tämligen säker på att det inte finns någon starträknare i IVT:s styrning.
Titel: SV: start och stopp på kompressorn
Skrivet av: Peter H skrivet 03 april 2007, 22:37:18
Hej

Jag har inte heller funnit någon räknare på IVT/Autotherm trots att jag lusläst manualen.
Det viktigaste är ju inte hur många start och stopp du har utan att du har låg förbrukning samt hyggligt långa driftstider när du väl kör.

Lite av mina erfarenheter:
- Min pump går kontinuerligt vid ca -17C och håller då ca 20 inne, dvs inget stopp per dygn...
- Vid ca 0 gradigt går den ca 17 ggr per dygn inkl viss VV förbrukning (pumpen passar på att toppa VV vid slutet på en VB körning om det behövs).
- Jag har sänkt VV temeraturen och ökat hysteresen något. VV räcker gott till oss ändå. VARNING om du sänker temeraturen så se till att du beaktar legionella reglerna (jag kör avbränning var 14 dag med tillsats el).
- Se till att alla element är fullt öppna i hela huset.
Öka hysteresen något på VB. Det kommer ändå inte att påverka inomhus tempen nämnvärt.
- Vi har sänkt kurvan till 3,0 och bör knäcka ner den vid varmare väderlek (det har jag kvar att fixa).

Lycka till

Peter