Titel: Lågt Luftflöde ?
Skrivet av: Soldis skrivet 11 juli 2018, 16:19:08
Ny F750 med Sam 40 men får felmeddelande.
Kompressor blockerad på grund av lågt luftflöde på luftflödesgivare BS1.
Kont./ Rengör luftfiltret o återställ därefter larmet.
Pannan är ny 1 dag gammal.
Titel: SV: Lågt Luftflöde ?
Skrivet av: Soldis skrivet 11 juli 2018, 17:10:42
Jag gjorde 4  omstarter och nu fungerar det!
Titel: SV: Lågt Luftflöde ?
Skrivet av: Soldis skrivet 11 juli 2018, 21:18:26
Nu dj......ar är det dax igen, Kompressor blockerad på grund av lågt luftflöde på luftflödesgivare BS1
det verkar som om inte fläkten går alls endast tillufts fläkten fungerar (Sam40).
Får nog ringa Nibe imorgon.
Titel: SV: Lågt Luftflöde ?
Skrivet av: Soldis skrivet 11 juli 2018, 21:40:42
Hittade felet, någon av kontakterna till övre delen var inte intryckt ordentligt så nu går fläkten för frånluft o avluft.