Titel: varmvattenspets
Skrivet av: Govert skrivet 09 september 2009, 21:34:17
Hej,

Hur ofta ska jag kör varmvattenspets ? jag har en IVT X15 med 300 liters beredare (185 liters tappvatten) är det en skillnad om men har egen brunsvatten ?

Tack för hjälp!
Titel: SV: varmvattenspets
Skrivet av: Elmer skrivet 10 september 2009, 00:17:28
Detta har debatterats flitigt här på forumet, och rekommendationerna varierar från 7 till 14 dgr.
Kör själv varmvattenspetsning var 14:e dag. Vet inte vad du har för VP, men det viktigaste (anser jag) är att du kör upp tillräckligt hög temperatur.
Nibe 1230 har som standard 60 ºC i manteln som stopptemperatur vilket ger max 55 ºC i toppen av VVB och kallare i botten. Jag rekommenderar 65 ºC i manteln som stopptemperatur vilket ger ca 57-58 ºC i toppen VVB och lite lägre i botten. Kör man detta nattetid så får dessutom spetsningen lite längre tid att verka eftersom ingen VV-tappning förekommer då (åtminstone i vanliga fall).
I inlägget nedan kan du se vad som händer i min VP vid en VV-spets. Ljusblå kurva visar temp i toppen av VVB. Mörkblå visar temp i manteln.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26324.0
Titel: SV: varmvattenspets
Skrivet av: Heddan skrivet 10 september 2009, 07:46:11
På min Thermia så kommer jag upp i 56 ºC vid kompressorkörning och 61-62 ºC vid elpatron. Detta med standard inställningarna.
Framledningstempen är då bara någon enstaka grad högre så där ser man TWS-teknikens fördelar.
Titel: SV: varmvattenspets
Skrivet av: Elmer skrivet 10 september 2009, 12:19:38
Citera
På min Thermia så kommer jag upp i 56  vid kompressorkörning och 61-62  vid elpatron. Detta med standard inställningarna.
På min Nibe kan jag ställa in vilken stopptemp jag vill ha för VV-spetsningen. I mitt fall 65 ºC.
Sedan ställer jag stopptemp för kompressor vid VV-spets. Min står på 54 ºC.
Det innebär att VV-spetsningen körs till 54 ºC med kompressor sedan tar elpatronen vid.
Citera
Framledningstempen är då bara någon enstaka grad högre så där ser man TWS-teknikens fördelar.
Skulle också vilja ha TWS ::) Nibe har tydligen infört det på xx45-modellerna b00k
Vet du om TWS ger mer VV-kapacitet?
Titel: SV: varmvattenspets
Skrivet av: Heddan skrivet 10 september 2009, 12:57:23
Jag har aldrig upplevt någon brist på VV. Och då har jag ändå ställt ner VV-start från 44 till 34 ºC. Men största fördelen med TWS verkar vara att den tillverkar VV något billigare än annan teknik eftersom den inte behöver lika hög framledningstemp.

Och jag skulle låta legionella körningen gå var 14:e dag, i en vanlig villainstallation så är det väldigt ovanligt med legionella problem. Har faktiskt aldrig hört talas om det.