0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej, kul att se att du testar nya ideer.Nu när du stryper hårt i radiatorkretsen får shunten jobba lite mer vid varje start, du kommer att se att medan ladd-pumpen går ökar flödet en hel del i radiatorkretsen. Men det gör ju ingenting. Det blir bara mer variationer i temp på fram/rertur-ledningarna. Jag är inte säker på om din radiator-CP är tryckstyrd, min Alpha är det i alla fall.
varför ska det bli så? flödet borde väl inte öka i radkretsen eller?
Jag har inget bra svar, kan bara konstatera att det har blivit så för mig med hård strypning på retur och så låg fart som möjligt på radiator-CP. Laddpumpen är så mycket kraftigare att den drar mer flöde i radiatorkretsen när den går.