Har idag en CTC Master 103-9r som är en till/frånluft värmepump som är 20 år på nacken och idag går som en som elpanna. Fläktarna bullrar en hel del och för att kunna sova så har jag sänkt hastigheten på dom.  Tanken är att nästa steg ska installera bergvärme och för att slippa dimensionera om element mm och borra massa hål i väggarna om jag endast skulle ha frånluftventilation så installerar jag en FTX växlare till det befintliga ventilations systemet.
Har även beställt ett kylbatteri till FTX växlaren för jag tycker att det är en intressant ide med frikyla även om denna lösning inte kommer att göra så många grader svalare i rummen men det är ingen stor inventeringskostnad heller och jag får lite kyla i samtliga rum. Huset är byggt 1992, enplans med liten vind. Har ritning på ventilationen.
Har varit uppe på vinden och skottat undan isoleringen och ser att ritningen stämmer bra. Kommer även att bygga om lite på ventilationen och dimensionera upp från 125mm => 160 mm rör i början av ventilations slingorna. 
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Tobocop skrivet 17 maj 2012, 20:11:36
Du kommer nog bli sjukt nöjd. Riktigt roliga projekt. Byggde om mitt hus för 1,5 år sedan. Har haft det i drift två vintrar. Funkar fint.
Sommaren var väl ingen värdemätare men de dagar som var varma så verkar det vara svalare inne än förr.
Villket agg. satsar du på?
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Erik-m-j skrivet 17 maj 2012, 21:33:44
Tjena

HAR en villa från 1980, ca 200kvm. har nu bara frånluftventilation på badrum. Pga dårlig inneluft hadde husets beboende lust at installera FTX.  2v + 2 barn.

Hur borde jag starta ett sådant prosjekt. ? hur har ni?  & erfarenheter ? 

Tacksam til all info :)
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: sege skrivet 19 maj 2012, 21:50:51
Är också en löjligt nöjd FTX-konverterare. Vi gick från självdrag = massa ventilation eller ingen vintertid och mycket 'instängt' sommartid eller varmt och otrevligt. Tja eller såklart massa öppna fönster och dörrar vilket så här års ledde till oändligt med pollen överallt.

Nu öppnar man dörren och det känns fräscht och skönt inne utan pollenlager överallt. FTX är fantastiskt, sommar som vintertid.

Jag vände mig till ett företag för att låta dem rita en ventilationsritning vilket kostade mig ~2' ungefär. Då fick jag flöden i rum, placering och så vidare.

Sen var det bara shoppa loss på prylar och börja krypa på vinden. Ett riktigt skitjobb är det men det är det värt när det är klart!
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 23 maj 2012, 20:47:23
Hej

Har beställt en Östberg Heru 100. Ganska typiskt att det goda vädret har kommit när jag ska få leveransen. Nu är det 33grader varmt uppe på vinden och lusten att gå upp och jobba är inte så stor. Får koppla lite så gamla pumpen drar ut värmen. Har fördelen att mitt hus är enplans och det är bara att gräva i isoleringen så kommer rören fram.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 23 maj 2012, 20:48:59
Tjena

HAR en villa från 1980, ca 200kvm. har nu bara frånluftventilation på badrum. Pga dårlig inneluft hadde husets beboende lust at installera FTX.  2v + 2 barn.

Hur borde jag starta ett sådant prosjekt. ? hur har ni?  & erfarenheter ? 

Tacksam til all info :)

Skulle nog rengöra frånlufts kanalerna först innan jag ger mig in i ett sånt projekt. Dom är nog riktigt smutsiga och det är bara att ringa Sotaren så fixar han det.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 02 juni 2012, 19:55:32
Idag så bar vi upp aggregatet upp på vinden. Så här ser aggregatet ut och jag har plockat bort filtret och locket.



Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: sege skrivet 02 juni 2012, 20:09:10
Lätta och smidiga att bära runt på dom där pjäserna. :)
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 02 juni 2012, 20:55:19
Här är en bild på kylbatteriet som FTX aggregatet ska styra.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 02 juni 2012, 21:04:01
Kommer att ha aggregatet halvt nere i isoleringen för att slippa kondensisolera ventilations rören.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 02 juni 2012, 21:05:19
Lätta och smidiga att bära runt på dom där pjäserna. :)

Det var lite slit att få upp den i vindsluckan men det gick rätt bra. Tyngre saker har man burit....
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: covet skrivet 03 juni 2012, 21:08:45
Kommer att ha aggregatet halvt nere i isoleringen för att slippa kondensisolera ventilations rören.

Vänta lite nu... du slipper väl inte kondensisolering ändå? Nu har du bara isolerat rören, det räcker inte. De måste ändå kondensisoleras hela vägen från där du tar in/släpper ut luften ända fram till aggregatet. Dvs. isolering och ångspärr. Bara så du inte gör nå't dumt  ;)
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: covet skrivet 03 juni 2012, 21:11:32
...eller du kanske syftar på rören som går vidare från aggregatet in i huset och tillbaks? Då funkar det!
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 03 juni 2012, 21:38:20
...eller du kanske syftar på rören som går vidare från aggregatet in i huset och tillbaks? Då funkar det!

Det är rören som går in i huset och tillbaka. Dom andra rören får jag snällt isolera. Jag ska dra nytt uteluft  => till aggregat rör för det gamla sitter för nära en lampa som lyser på kvällarna och filtret var alltid fullt av insekter.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 10 juni 2012, 20:12:15
Här är en bild där man ser gamla röret och det nya som jag drar. Jag kommer att ha en böjbar ljuddämpare innan varje till-luft ventil och då måste jag flytta röret en bit. Idag så går röret ovanför varje till-luftventil och det blir lite ljud som man hör från t-kopplingen....
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 10 juni 2012, 20:15:34
Från vänster kommer till-luften som jag har temporärt kopplat in från gamla pumpen. Första t-kopplingen går till en till-luftventil i vardagsrummet. Den andra kopplingen går till tvättstugan.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 10 juni 2012, 20:23:51
Här har jag koppla in till-luften på den gamla värmepumpen som ska bytas ut. Istället för att köpa fasta böjar så tycker jag det är smidigare att köpa böjbara ljuddämpare. Inte så mycket dyrare i inköp men så mycket enklare att installera och då får man även ljuddämpning. Gamla systemet har 125mm rör och det nya har 160mm rör i början. Kommer sen att gå ner till 125 mm i slingan och sista biten blir det 100mm rör som det är idag.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: VillaAnna skrivet 15 juni 2012, 08:16:52
Kul projekt!
Jag har också satt in FTX men inte driftsatt det ännu!
Själv satte jag in ett Heru 90 S EC.
Jobbigast hittils var att försöka isolera kanalerna, till slut gav jag upp då kanalerna ändå ligger djupt i lösull! Köpte Matakis gummi tätningar för att gå igenom plasten och det var väldigt smidigt!
Skickar med ett par bilder!
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: ltfrebac skrivet 15 juni 2012, 10:44:20
Fuskigt att installera FTX redan under byggnation, blir ju för enkelt  ::)
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Erik-NA skrivet 15 juni 2012, 14:47:02
Det som jag verkligen gillar är de grova rören. Det innebär mindre ljud!

Har själv bytt mitt FTX till ett Enervent LTR3 ECO EDW och bytt till 160mm-rör där jag kommit åt.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 16 juni 2012, 11:11:08
Kul projekt!
Jag har också satt in FTX men inte driftsatt det ännu!
Själv satte jag in ett Heru 90 S EC.
Jobbigast hittils var att försöka isolera kanalerna, till slut gav jag upp då kanalerna ändå ligger djupt i lösull! Köpte Matakis gummi tätningar för att gå igenom plasten och det var väldigt smidigt!
Skickar med ett par bilder!

Kul att se bilderna. Mina rör ligger i lösullen och jag ska bara isolera rören med inluft och utluft.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 16 juni 2012, 11:34:18
Det som jag verkligen gillar är de grova rören. Det innebär mindre ljud!

Har själv bytt mitt FTX till ett Enervent LTR3 ECO EDW och bytt till 160mm-rör där jag kommit åt.

Jag byter ut rören på en del ställen men det är lite av bekvämlighet och då kan man passa på att dimensionera upp från 125 =>160 rör och i början av systemet där det gör mest nytta. I det gamla tillluft systemet så gick rören rakt ovanför tillluften och nu sätter jag dit en böjbar ljuddämpare för varje tillluftventil för att få bort störande ljud.  Till luft kanalen slingan ser ut följande.
Tillluft vardagsrum, Rör till tvättstugan, Tillluft vardagsrum. Efter denna ventil så går jag ner till 125mm rör, kopplar in en fast 125 mm ljuddämpare som jag har över och nästa ventil är det tillluft sovrum 1. I original ritningen så går dom över från 125mm till 100mm rör efter sovrum1 men där kommer jag byta ut det till 125mm rör som jag har fått över.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 18 juni 2012, 19:19:53
Så här ser gamla inkopplingen för tillluftventilen. Slingan går ovanför och ett t-rör sticker ner till rummet. Man hör lite sus från röret och t-kopplingen på nätterna. Här håller jag på att riva det...
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 23 juni 2012, 21:18:09
Dags att städa frånluft kanalerna.

Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 24 juni 2012, 11:45:18
Nu är kanalerna rengjorda. Jag ökade effekten till Maximalt på frånluft fläkten och täppte till alla frånluftkanaler förutom dom jag skulle göra rent.  Kan konstatera att rätt mycket gammalt damm samlades i filtret och fick byta ut grovfiltret flera gånger på den gamla till/frånluft värmepumpen.  Här är några bilder från köksfrånluft ventilen...
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 04 juli 2012, 15:23:26
Har nu kopplat in det nya aggregatet. Det är snusigt varm att jobba uppe på vinden så jag låter till luften gå ut där istället så kan det hålla temperaturen nere.

Vad tyst aggregatet är jämfört med det gamla till/frånluft värmepumpen.....
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 06 juli 2012, 10:25:28
Testar sommarläget då aggregatet går upp i varv när till-luften är svalare och frånluften är varmare än önskad innertemperatur. Ljudmässigt så funkar det riktigt bra för till-luften där jag har satt en böjbar ljuddämpare för varje till-luft ventil.

Däremot så skramlar kanalerna på frånlufts ventilerna lite och den stora skillnaden är att jag inte har böjbar ljuddämpämpare typ ACU-Comp för varje ventil. Det blir stor skillnad. Jag har även dimensionerat upp huvud kanalen för frånluften från 125mm=> 160mm.

Bilden så har jag tagit kort på två stycken 100-1200 böjbara ljuddämpare (ACU-Comp) i olika lägen. 
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: stebo skrivet 06 juli 2012, 11:56:40
Tack för att du delar med dig av ditt arbete - följer med stort intresse.
Har du räknat något på kostnad?
Om ja - stämmer kalkylen med verkligenheten? ;-)

Kämpa på!
//Stebo
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 06 juli 2012, 16:31:18
Tack för att du delar med dig av ditt arbete - följer med stort intresse.
Har du räknat något på kostnad?
Om ja - stämmer kalkylen med verkligenheten? ;-)

Kämpa på!
//Stebo

Har egentligen inte gjort en kalkyl förutom det första inköpet  för jag gjorde så mycket mera än bara koppla in FTX aggregatet till befintligt till-luft och frånluft system. Jag var missnöjd med att det brummade lite i ventilerna i sovrummet på till-luften så jag håller på att bygga om det och då passar jag även på att dimensionera upp huvudkanalerna från 125 => 160mm och där huvudkanalen är 100mm ska jag återanvända del material så det blir 125mm. Jag använder mig inte av färdiga börjar utan använder böjbara ljuddämpare istället för det blir så mycket enklare att installera och tystare. Man lär sig efter som hur det funkar och vad man behöver för detaljer för att koppla ihop sakerna. Aldrig fel att beställa lite extra nipplar för det går alltid åt.

// Fredrik
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 07 juli 2012, 17:06:22
Aggregatet är inkopplat och nu jobbar jag med att slutföra med att ljudisolera till-luft ventilerna. Original kopplingen så går dimensionen ner från 125mm => 100 mm på rören efter första sovrummet och då är det påkopplat tre ventiler (två sovrum & badrummet) till efter detta. Har en massa 125mm material över så det passar rätt bra att byta ut från 100mm => 125mm. Har tre st 125 mm ljuddämpare över så jag kopplar in en av dom innan första sovrummet. Tror inte riktigt att jag behöver en ljuddämpare där men ljuddämpare ihop med några korta rörbitar passar det riktigt bra ihop. Lite som att bygga med Lego :)

Nu har jag dragit 125mm rör fram till Sovrum 2 och jag funderar på om jag ska sluta där med 125mm rör och låta dom två sista rummen ha 100 rör. Jag har i alla fall bytt ut tre meter 100mm rör till 125mm rör och kopplat in till-luften till två sovrum. Nu är det varmt uppe på vinden så jag fortsätter någon annan dag.

Bilden visar den gamla kopplingen. Böjen efter t-kopplingen ner går till sovrum 2 och t-kopplingen går till badrum/sovrum3. Inte konstigt att det bullrade i sovrummet med den luftvolymen och den kopplingen.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 09 juli 2012, 22:39:08
Nu har jag kopplat in samtliga till-luft ventiler men jag har inte kopplat på ljuddämpare på sista sovrummet. Det får bli ett senare projekt. Har nu kvar en frånluftventil att koppla in. I morse såg jag aggregatet jobba som värmeväxlare som första gången. Enligt Manualen så är inluften 17 grader som värms upp till 21 grader av frånluften (har ställt den på 21 grader). Frånluften är 23 grader och kyls ner till 19 grader. 
Plustecknet i nedåtvänd parentes visar att  värmeåtervinning är igång med 67% temperaturverkningsgrad. "Apoteks plustecknet" kan man sätta på Forcerin på/av (fläktarna går upp på högvarv) och resväskan till höger kan man sätta bortaläge på/av.

Det återstår en hel del arbete. Inköp av nya till-luft ventiler, skruva fast del kanaler, koppla in sista frånluft ventilen, skyffla över rören med isolering, koppla in kylbatteriet, plugga igen gamla till inluftkanalen, koppla på frånluft kanalen och lite till. Sen ska allt justeras. Fast det är kul att aggregatet är nu inkopplat.

// Fredrik
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 01 augusti 2012, 20:52:05
Har nu kört aggregatet i en månad och denna kalla sommar så har jag inte behövs sätta på värmen som jag gjorde föregående månad (är det kallt ute så jobbar aggregatet riktigt bra). Tittat på elmätare som jag har kopplat på min gamla värmepump och så lite el förbrukning har jag aldrig haft tidigare och mera än hälften mot Juni. Ska koppla in egen elmätare till FTX agget och se hur mycket den drar.

Efter jag har kopplat in samtliga tillluftventiler så har jag fått höja hastigheten i aggregatet för jag tyckte att det blåste in lite för lite jämfört med gamla aggregatet. Men justeringen av anläggningen återstår......

Jag inspekterade även grovfiltret som jag har satt dit extra innan FTX agget och på inluften hittade jag runt 10 uttorkade myggor och lite knott. Även lite isoleringsmaterial hade letat sig in där efter en månads drift.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 13 augusti 2012, 16:49:46
Idag så har dom varit här och borrat för bergvärmen och för frikylan. Har fotograferat det och bilderna kan ni se på följande länk https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151350832549689.566811.663484688&type=1&l=d33f5976f4 (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151350832549689.566811.663484688&type=1&l=d33f5976f4)
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 02 oktober 2012, 17:47:09
Då börjar allt bli klart. Jag har grävt en hel del i vindsullen (Rockwool) på vinden och som resultat av detta så har isoleringen sjunkit ihop. För att lösa det enkelt så har jag börjat lägga lite FlexiBatts under och sen krattat över vindsull över det. Kvar är att koppla in kylelementet men tror det får bli helgens projekt.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Erik-m-j skrivet 03 oktober 2012, 12:59:03
Fredrikru - tack för en interesant tråd !!

Har inskaffat en HERU 130 EC själv. Hadde varit kul at utbyta lite erfarenheter.
Blant annat undrar jag lite om du har hittat nått om hur tålig ditt aggregat går mot motstånd i kanalsystemet...
Lutar lite mot at EC med B-hjul inte ger så höga tryck. Vad tror du Fredrikru ??

mvh
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 03 oktober 2012, 19:43:13
Fredrikru - tack för en interesant tråd !!

Har inskaffat en HERU 130 EC själv. Hadde varit kul at utbyta lite erfarenheter.
Blant annat undrar jag lite om du har hittat nått om hur tålig ditt aggregat går mot motstånd i kanalsystemet...
Lutar lite mot at EC med B-hjul inte ger så höga tryck. Vad tror du Fredrikru ??

mvh

Hej Erik

Den frågan kan jag inte svara på. Själv så dimensionerade jag upp mitt kanalsystem för att minska motståndet och få det tystare och la böjbara ljudämpare på varje till-luft ventil så det är otroligt tyst system nu jämfört med innan. Sen är aggregatet i sig själv mycket tyst gämfört med det gamla. Men tabeller finns om du undrar hur aggregatet jobbar vid olika motstånd i kanalerna.

// Fredrik
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Erik-m-j skrivet 04 oktober 2012, 00:05:53
Tjena Fredde !

Ja jag så at du gjorde flid med just kanaljobbet !! snyggt !

har gjort samma sak hos mej. Flex ljud til varje til luft's don. med en liten bøj på så dom ger "størsta møjliga Tysssstnad" :)

Men har lite en "feeling"  at det gikk HÅRT ut mot flow ochså. Samt at det gjorde at trycket blev høgre , och at då tillufts blåset får hårt stryk...

Ska jag ha en BRA ventilering av sovrum nu så blir jag tvungen at offra andra rum.. !

Det fungerar nu med at en ventil i kanalen til vardagsrummet går igjen klockan 23. Då drar ochså veckotimern ner til 70%, och sovrummen (3 styck) får en bra+ luftsirkulasjon.

Annars ligger jag nog upp mot 2500 rpm på dagtid :(

 Kunde vi debatera kanalval (dimensjon) och böjar-rör.. lite ? Jag funderer på at byta upp endel 160 til 200.. (har INGEN 200 mm nu.)
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: David Rinnan skrivet 04 oktober 2012, 00:18:32
hm så ni har ljuddämpsrör på alla tilluft? Jag skulle kunna tänka mig att ha det i det mest ventilerade sovrummet.

Hur mycket anser ni det påverkar flödet?

jag har bara en ljuddämp på tilluft i hela systemet. Det är direkt efter aggregatet och filtret. Det är en sådan böjbar ni pratar om på kanske max 2 meter. resten är öppet.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 05 oktober 2012, 22:22:41
hm så ni har ljuddämpsrör på alla tilluft? Jag skulle kunna tänka mig att ha det i det mest ventilerade sovrummet.

Hur mycket anser ni det påverkar flödet?

jag har bara en ljuddämp på tilluft i hela systemet. Det är direkt efter aggregatet och filtret. Det är en sådan böjbar ni pratar om på kanske max 2 meter. resten är öppet.

Det hela beror hur tyst system du vill ha.

Borde nog försöka scanna in ritningen för att enklare förklara hur mitt system såg ut. Mitt gamla till/från luft värmepump väsnades en hel del och efter pumpen så var det två fasta ljuddämpare anslutna. Huvudkanalen var 125mm och det väsnades en hel del i kanalerna för att varje till luft ventil är kopplad direkt på en T-koppling på huvudstammen.

Vad jag har gjort är att jag har dimensionerat upp från 125mm=> 160 mm och flyttat huvudstammen någon meter åt sidan. Det har varit en hel del grävande i vindsullen. Sen har jag satt en böjbar ljuddämpare för 5 av 7 till-luft ventilerna. 2st i vardagsrummet och resten i sovrummen- Dom två andra tillluft ventilerna är till tvättstugan/badrum så där är ingen ide att göra detta. Att koppla böjbar ljuddämpare till tillluft ventilen är rätt vanligt idag om man vill ha riktigt tyst system. Mot slutet av stammen så gick dimensioneringen ner från 125mm => 100mm rör och där har jag bytt ut mot 125mm rör som jag fick över..

Självklart så dämpar ljuddämparna men jag har även dimensionerat upp huvudstammen för att minska dämpningen och oljud. Har inte än mätt in systemet.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 05 oktober 2012, 22:29:30
Tjena Fredde !

Ja jag så at du gjorde flid med just kanaljobbet !! snyggt !

har gjort samma sak hos mej. Flex ljud til varje til luft's don. med en liten bøj på så dom ger "størsta møjliga Tysssstnad" :)

Men har lite en "feeling"  at det gikk HÅRT ut mot flow ochså. Samt at det gjorde at trycket blev høgre , och at då tillufts blåset får hårt stryk...

Ska jag ha en BRA ventilering av sovrum nu så blir jag tvungen at offra andra rum.. !

Det fungerar nu med at en ventil i kanalen til vardagsrummet går igjen klockan 23. Då drar ochså veckotimern ner til 70%, och sovrummen (3 styck) får en bra+ luftsirkulasjon.

Annars ligger jag nog upp mot 2500 rpm på dagtid :(

 Kunde vi debatera kanalval (dimensjon) och böjar-rör.. lite ? Jag funderer på at byta upp endel 160 til 200.. (har INGEN 200 mm nu.)

Har du någon ritning med uträkning på ditt system? Har du gjort någon justering? Har du mätt flödena för varje ventil?
Jag får nog scanna in min gamla ritning så du får titta....

// Fredrik
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: David Rinnan skrivet 06 oktober 2012, 07:08:54
Ok, jag har 160 i stammarna alla fall. Mindre ut till vardera rum så att säga.
Det är främst 2 rum som ligger närmast anläggningen som jag tycker låter lite för mycket. Där är det också svårt att strypa in. Gissar att flödet är så pass högt just där. Stryper man låter det bara mer.

Finns det någon gräns för hur lång en flexdämpare måste vara för att ge funktion?
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: sege skrivet 06 oktober 2012, 08:54:28
Jag har en-meters som böj ner mot taket istället för drasut/vanliga böjar. Det gjorde stor effekt där jag satte dem (eftermonterat) och jag kan ångra att jag inte satte fler när jag byggde FTXen.

Kanske stryper flödet en del men fördelarna är många. Jag har lite överhörning mellan framförallt utsug som jag hade sluppit då.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: ltfrebac skrivet 06 oktober 2012, 09:03:57
David, om du har ett avstick med ventil som sitter nära aggregat och som är svår att strypa ner nog mycket utan att få ljud så finns det "konsulträddaren" från Casamja http://www.casamja.se/produktkatalogen/spjall/inno (http://www.casamja.se/produktkatalogen/spjall/inno) Den både stryper och ljuddämpar inne i kanalen. Jag hade ett avstick nära aggregat där jag använder denna med bra resultat. Sen är det stor skillnad på FL-ventiler i ljudkarakteristik. Den första jag testade visslade som en fotbollsdomare när man försökte strypa den.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: David Rinnan skrivet 06 oktober 2012, 09:16:48
intressant. kanske dags att ge lite TLC till ventiler och rör.

dags o skissa lite =)
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Tågråttan skrivet 06 oktober 2012, 11:01:01
En undran bara, vad har ni för ljudnivå i sovrummet på natten när allt är tyst, jag själv har ca 30 decibel och då har jag en dämp vid aggregatet. Jag har köpt ytterligare en dämp men inte hunnit/orkat montera den ännu. Men jag blir besviken om jag inte kommer under 25 decibel.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 07 oktober 2012, 16:04:10
Ok, jag har 160 i stammarna alla fall. Mindre ut till vardera rum så att säga.
Det är främst 2 rum som ligger närmast anläggningen som jag tycker låter lite för mycket. Där är det också svårt att strypa in. Gissar att flödet är så pass högt just där. Stryper man låter det bara mer.

Finns det någon gräns för hur lång en flexdämpare måste vara för att ge funktion?

Flexdämparna ger bäst funktion när dom är helt utdragna med en böj så dom passar perfekt i mitt fall som böj innan tillluftventilen (se tidigare bilder). Märkt även att T-rör väsnas lite så där har jag bytt ut så den kopplingen är samma storlek som röret och där efter har jag en övergång. Men det är bara på dom ställen där det går mycket luft i T-kopplingen.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 07 oktober 2012, 16:09:16
En undran bara, vad har ni för ljudnivå i sovrummet på natten när allt är tyst, jag själv har ca 30 decibel och då har jag en dämp vid aggregatet. Jag har köpt ytterligare en dämp men inte hunnit/orkat montera den ännu. Men jag blir besviken om jag inte kommer under 25 decibel.

Jag har ingen ljudmätare och sen har jag inte mätt in systemet än så jag vet inte om ja har rätt mängd luft ut men jag får anstränga mig att höra. Fick även ner ljudet då jag bytte ut en 125-100mm T koppling mot 125-125 mm t-koppling och satte övergången efteråt.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Tågråttan skrivet 07 oktober 2012, 16:16:26
Nu vet inte jag om du har en smart phone..
Men om du har det kan du ladda ner appen buller från arbetsmiljöverket..

Rätt trevlig app att veta hur man ligger till..
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 08 oktober 2012, 19:03:46
Nu vet inte jag om du har en smart phone..
Men om du har det kan du ladda ner appen buller från arbetsmiljöverket..

Rätt trevlig app att veta hur man ligger till..

Provade appen på min iPod Touch men tror att appen inte har anpassats efter den mikrofonen. Min MacMini låter klart mera än till-luften i sovrummet...
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Tågråttan skrivet 09 oktober 2012, 15:30:17
Vad synd, men tack för att du försökte!
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 14 oktober 2012, 19:10:56
Min gamla till/Frånluft värmepump CTC Master 103-9R är nu hämtad och på väg till skroten. Idag så dimensionerade jag upp på frånluften på Gästtoan och badrummet. Varför jag gjorde det är att jag störde mig av att det brummade i frånluft systemet när sommarkyla läget var påslaget. Tidigare så hade jag en T-rör 160-125 från huvudstammen men bytte ut det mot t-rör 160-160 och bytte ut 125 mm röret mot 160mm rör. Sen bytte jag ut T-röret på gästtoaletten från 125-100 mot 160-100 och sist en 160=> 100 övergång för det går ett 100mm rör till badrummet. T-röret 160-100 tog jag från kökskanalen och ersatte den mot en 160-125 och kopplade på en övergång från 125=>100 efteråt. Lösullen på vinden sjunker undan när man grejar med det så jag gräver upp och sätter dit fasta Rockwool flexiblatts skivor i botten och sen lägger jag lösullen över. Kvar att göra är att koppla på 100 mm röret som går till klädgaderoben.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 21 oktober 2012, 15:48:04
Nu är kylelementet inkopplat i luftkretsen för frikyla. Förhoppningsvis så kopplas den in nästa vecka när vi installerar bergvärmen.
Titel: Frikylan inkopplad
Skrivet av: fredrikru skrivet 23 oktober 2012, 13:21:30
Nu är det inkopplat. Kvar att göra är isolering och styrningen....

Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: perzzon skrivet 24 oktober 2012, 20:04:45
Mycket trevlig tråd..

Ska börja på min Ftx installation till helgen...
Vad har du ställt aggregatet på ?
Hur mycket isoleringen har du lagt på från/till luft rören ?
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 24 oktober 2012, 22:27:27
Jag bor i envåningshus och enligt pappren som jag fick med i köpet så ska vinden vara fylld med 50cm lösull (stenull Rockwool). Jag började gräva undan lösull där jag ville aggregatet skulle stå och sen reglade jag så jag fick CC60 och sist så skruvade jag fast ett litet golv med råspont. Rekommenderar att du isolerar med stenullsskiva (typ Rockwool Flexibatts) mellan taket och ditt lila golv. På golvet så la jag en markskiva (enligt manualen) och på där så la jag aggregatet. Har Stenulls skivor ovanpå aggregatet för lite extra isolering.

Tänk på att ha bra andningsskydd (typ PF2 med ventil) när du gräver i isoleringen. Jag kopplade även ut frånluften så att den blåste ut på vinden istället för ut för att få lite extra ventilation när man gräver i lösullen.

Alla ventilationsrören är nerbäddade i lösull men eftersom jag har rört i det så får jag nog fylla på med mera lösull. Kommer att endast använda Stenull efter jag tittade på denna länk http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/does+it+burn (http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/does+it+burn) .

// Fredrik
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 10 november 2012, 19:06:26
Nu har jag dragit sista ventilationsröret och är klar med det. Det är frånluften i klädkammaren som har kopplas in.  Tog bort 3 meter 100mm rör och ersatte det med lite olika bitar som jag hadde över. Började med 0,5 meter 160mm och sen en övergång till 125mm. Där kopplade jag på typ 0,3 m 125 rör innan jag kopplade på en fast gammal ljuddämpare som jag fick över som passade perfekt mellan reglarna. Efter det så blev det 0,8 meter 125mm rör och sen en övergång till 100mm... Smidigt att kunna använda bitar som har blivit över. Dags att boka tid för mätning av systemet. Har tillgång till en något äldre frånluft luft mätare så jag tänkte börja med den och stämma av hur det verkar.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Tågråttan skrivet 11 november 2012, 10:13:27
En undran bara, vad har ni för ljudnivå i sovrummet på natten när allt är tyst, jag själv har ca 30 decibel och då har jag en dämp vid aggregatet. Jag har köpt ytterligare en dämp men inte hunnit/orkat montera den ännu. Men jag blir besviken om jag inte kommer under 25 decibel.

Nu är min ljudämpare monterad och det är samma ljudnivå som tidigare på natten, 30 decibel.
Det är luftljudet bla, som ska ut genom ventilerna, så det är svårt att bli av med..
Jag hoppas därimot att jag inte hör ungdomarna i undervåningen längre, igår hörde jag dom inte iallafall..
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 11 november 2012, 20:58:19
Nu är min ljudämpare monterad och det är samma ljudnivå som tidigare på natten, 30 decibel.
Det är luftljudet bla, som ska ut genom ventilerna, så det är svårt att bli av med..
Jag hoppas därimot att jag inte hör ungdomarna i undervåningen längre, igår hörde jag dom inte iallafall..

Hmm...Hur mycket luft går det ut på ventilen?

Jag har inte mätt upp min anläggning efter ombyggnaden och byte av agregat men när jag flyttade in så var ett av första åtgärderna att sänka fläktarna på gamla till/frånluft pumpen ett steg så kunde man i alla fall somna i rummet utan störas av buller.

// Fredrik
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Tågråttan skrivet 11 november 2012, 21:55:03
Hmm...Hur mycket luft går det ut på ventilen?

Jag har inte mätt upp min anläggning efter ombyggnaden och byte av agregat men när jag flyttade in så var ett av första åtgärderna att sänka fläktarna på gamla till/frånluft pumpen ett steg så kunde man i alla fall somna i rummet utan störas av buller.

// Fredrik

Jag har inte den blekaste om hur mycket luft som ska ut genom ventilen eller hur mycket den är inställd på, hela anläggningen är 2 år gammal.. 
Men att somna till 30 Decibel är inte något problem, men jag ska testa att dra ner luften på lågfart och sen mäta ljudnivån igen..
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 11 november 2012, 22:01:00
Jag har inte den blekaste om hur mycket luft som ska ut genom ventilen eller hur mycket den är inställd på, hela anläggningen är 2 år gammal.. 
Men att somna till 30 Decibel är inte något problem, men jag ska testa att dra ner luften på lågfart och sen mäta ljudnivån igen..

Rekommenderat luftflöde enligt energimyndigheten är följande:

omkring 85 m² (flöde 30 liter per sekund), 130 m² (flöde 45 liter per sekund) och 190 m² (flöde 67,5 liter per sekund)

Jag ska försöka mäta detta nästa vecka....

// Fredrik
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Tågråttan skrivet 11 november 2012, 22:16:28
Mätte nu på kvällen med att sänka till lågfart eller min som det stod..
Ingen skillnad 30 Decibel iallafall Sc:,h
Ska ta bort huvudsäkringen dom närmaste dagarna och sen mäta vad huset ger i decibel, kan inte göra det nu då dom tittar på tv ::)

Jag bad ungdomen i undervåningen sätta på tv så högt han bara kunde utan att det blev otrevligt för honom, och det är HÖGT..  Då kunde jag ana ljud så dämparen har iallafall fyllt ett av två syften..
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 12 november 2012, 19:19:24
Mätte nu på kvällen med att sänka till lågfart eller min som det stod..
Ingen skillnad 30 Decibel iallafall Sc:,h
Ska ta bort huvudsäkringen dom närmaste dagarna och sen mäta vad huset ger i decibel, kan inte göra det nu då dom tittar på tv ::)

Jag bad ungdomen i undervåningen sätta på tv så högt han bara kunde utan att det blev otrevligt för honom, och det är HÖGT..  Då kunde jag ana ljud så dämparen har iallafall fyllt ett av två syften..

Ljuddämparna dämpar bra mellan rummen och det kan vara en fördel det med. Låter som en riktigt bra ide att dra ut huvudsäkningen för att mäta bakgrundsbrus.
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Erik-m-j skrivet 19 november 2012, 15:54:26
Hej

Lite loggat data på min heru 130 EC 2 ,. har gjort en formel efter min formelsamling från skolan, formula = 100*((Tilluft - utetemp) / (Avtrekk - utetemp))  - den tar inte med brutto ut/in ur huset. men just vad aggregatet återvinner.

EDIT: då den lilla png filen blev drabbad av mystiskt krymp ligger den ena grafen nu på
 http://picpaste.com/venteffiency24h1600400.png (http://picpaste.com/venteffiency24h1600400.png)


bifogar ochså en graf på hur min avtrekk ser ut på 24h.





Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 20 november 2012, 21:34:59
Hej

Lite loggat data på min heru 130 EC 2 ,. har gjort en formel efter min formelsamling från skolan, formula = 100*((Tilluft - utetemp) / (Avtrekk - utetemp))  - den tar inte med brutto ut/in ur huset. men just vad aggregatet återvinner.
(http://venteffiency24h1600400.png)

bifogar ochså en graf på hur min avtrekk ser ut på 24h.

Verkar som upplösningen har ändrats sen du laddade upp bilden.

// Fredrik
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: Erik-m-j skrivet 22 november 2012, 00:01:12
Oj.. ja det ska vara sagt !

den var ursprungligen 1600x400

EDIT redigerade in en URL til en sajt som du kan skåda kurvan i hela sin skönhet...  ! 

Takk för at du påpekade..
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 01 december 2012, 18:08:47
Oj.. ja det ska vara sagt !

den var ursprungligen 1600x400

EDIT redigerade in en URL til en sajt som du kan skåda kurvan i hela sin skönhet...  ! 

Takk för at du påpekade..

Hmm..Länken är borttagen....
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 01 december 2012, 18:20:13
Idag är det första köldtestet av anläggningen då det har varit -7grader ute. Kan konstatera att jag måste isolera ventilations rören bättre då jag förlorar runt 5-7 grader från rummen till FTX-aggregatet och för att slippa att el-elementet ska gå igång (om inluften blir under 15 grader) så måste jag fortsätta att isolera mera. Jag har isolerat runt 50% av rören som jag vill ha det så det blir mera jobb att slutföra allt.
Titel: Rengörning av filter
Skrivet av: fredrikru skrivet 01 januari 2013, 18:29:39
Idag så var det ta en titt på filterna och jag kan nog säga att det var tur att jag gjorde det. Jag har satt in extra grovfilter på inluften utifrån och frånluften från huset och dom var riktigt skitiga. Tror jag får i framtiden titta på dom någon gång i månaden och inte som nu någon gång i kvartalet. Damsugaren gjorde i alla fall ett fint jobb och fick bort den mesta av dammet och insekter som har satt sig i filtret. Jag får nu köpa nya filter.....

Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: josten skrivet 01 januari 2013, 20:11:29
Bra tråd och bra dokumenterat, jag ska ge mig på nått liknande. Värmer du tilluften med vattenbatteri eller har det inte behövts än?
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 01 januari 2013, 21:01:12
Bra tråd och bra dokumenterat, jag ska ge mig på nått liknande. Värmer du tilluften med vattenbatteri eller har det inte behövts än?

FTX aggregaten har så god verkningsgrad så det kostar mera än du får tillbaka att koppla på ett varmvattenbatteri till ett FTX aggregat. På mitt aggregat så finns det en liten eltillsats som går igång om temperaturen går under 15 grader på tillluften för att man ska undvika kondens i rör systemen. Mina till-luft uttag sitter uppe i taket och spruta varmluft där är rätt meningslöst. Bättre att elementen i rummet värmer upp.

Det som slår mig nu är att efter jag har gjort rent  så går luften snabbare i systemet och temperaturen på frånluften har höjts och det medför att till-luften blir även den varmare.
Titel: Justering av frånluften
Skrivet av: fredrikru skrivet 21 januari 2013, 14:41:48
Idag så har vi justerat frånluften. Mätinstrumentet är rätt gammalt men verkar vara någorlunda korrekt. Det som förvånade mig vara att jag fick rätt värden i nästan alla rum förutom i klädkammaren där jag fick skruva upp så det blev ett flöde på 4l/s. Tyvärr så gick det inte att justera tillluften så det får jag leta upp någon firma som gör men bra början i alla fall att se att frånluften är någulunda rätt inställt. På ventilationsbeskrivningen så står det en grundjustering på ventilerna hur många varv dom ska vara öppnade så det har jag gjort.

Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: jtervaniemi skrivet 04 februari 2013, 22:17:40
Mycket trevligt project, går själv i tankarna om att lägga in ftx system, kör nivellgolvvent även kopplad till frånluft från wc, tvätt, kök helt utan återvinning. Borde kunna spara endel kw med ftx.

/Jonathan
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 08 februari 2013, 13:19:01
Mycket trevligt project, går själv i tankarna om att lägga in ftx system, kör nivellgolvvent även kopplad till frånluft från wc, tvätt, kök helt utan återvinning. Borde kunna spara endel kw med ftx.

/Jonathan

Du kommer att spara energi men jag tror inte att det blir ekonomiskt lönsamt så det återbetalar sig snabbt. Kolla på energi myndighetens hemsida där man testar FTX växlare kan du snabbt se hur mycket du kommer att spara. Vilken temperatur har du på frånluften?

Sen finns det andra fördelar med FTX som pollenfilter, slipper kallras från fönster mm. Du får bättre luftkomfort.

// Fredrik
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: jtervaniemi skrivet 09 februari 2013, 18:30:26
Har startat en liknande tråd.. utgående luft håller 21 grader vid kontrollbesiktningen av nivellgolvet och RF från golvet var lägre an i vistelsemiljön.
Jonathan
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 24 februari 2013, 11:54:24
Här kommer original ventilations ritningen....

Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: fredrikru skrivet 10 juli 2013, 14:01:40
Igår testade jag Frikyla via FTX. Har installerat ett kylbatteri efter FTX aggregatet in till-luft sidan och jag öppnade ventilerna på avsticket och startade cirkulationspumpen. Temperaturen på till-luften sjunk rätt snabbt till 8 grader på en binne på 5 grader så jag minskade varvtalet på  cirkulationspumpen till min och då låg det på 13 grader in på en uteluft på 20 grader.

Får fortsätta projektet genom att FTX aggregatet ska styra pump på/av och reglera flödet med 2 väggsventilen.

// Fredrik
Titel: SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
Skrivet av: BigGitt skrivet 14 december 2018, 20:06:42
Intressant tråd.  tummenupp